设计依据:
1)《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003;
2)《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004);
3)《民用建筑节能设计标准》-(采暖居住建筑部分)JGJ26-95;
4)《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93);
5)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
设计参数
1)室外温度-7摄氏度(徐州地区为-5-6度);
2)室内设计温度:20-22℃,通过计算热负荷调整施工图纸设计间距;
3)热媒参数55℃/45℃摄氏度—根据低温热水地板辐射采暖的技术参数要求,供水水温最高不能超过60℃,由于考虑到室外温度及节能所需要,本地板辐射供暖系统所采用的供水温度为55℃。
热负荷说明:
热负荷设计为90瓦/每平方,在当地一般未做外墙保温的建筑设
计算热负荷为60—100瓦/每平方,做过外墙保温的建筑设计热40-60
瓦/每平方。由于没有集中供暖,所以选用阿里斯顿燃气壁挂锅炉是一款兼顾外型美观功效强劲稳定安静耐用可靠的好产品.(1)手动调节温度,(2)数码显示故障,(3)采暖与生活热水为一体,(4)两段式防冻系统.(5)水泵防抱死装置(6)20多种安全保护措施充分保护您的安全。
地面平均温度值计算方法:区域特征/ 适宜范围 /最高限值
人员经常停留区 / 24-26℃ / 28℃
;人员短期停留区 / 28-30℃ / 32℃
;无人停留区 / 35-40℃ / 42℃
地面辐射采暖设计热负荷计算:
1、根据低温地面辐射采暖参照《地面辐射供暖技术规程》《采暖通风及空气调节设计规范》的有关数据进行计算;
2、计算全面的地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷得90%-95%计算;
3、进深大于6m的房间,以距外墙6m为界线,分别计算热负荷和进行管线布置;
4、分户计量的用户的地面辐射供暖系统的热负荷计算,应考虑间歇供暖和户间传热因素等;