地暖施工日记------杭州浅水湾花园地暖工程

施工单位:杭州斯培尔冷暖设备有限公司

工程地址:杭州浅水湾花园高级住宅区

工程概况:

该住宅为公寓结构建筑,欧式园林建筑风格。建筑面积约130平方米,实际采暖面积约85平方米。

采暖方案:由于杭州天然气资源丰富,质优、价廉,热值高的资源情况,加之该住宅面积较大,采暖耗能费用较高,我们为客户设计采用燃气壁挂锅炉分户式低温热水辐射地板采暖系统。

设计思路:1、初步设计
1)根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物的热负荷。

室内地面采暖W =q×A


q-
单位面积采暖热负荷,120w/m2


2)与建筑其他相关专业协调地热系统设计的相关问题。
a.前期与装潢水电工完成现场交底工作;
b.明确施工要求(装潢地面管道施工,卫生间防水等);
c.在装潢吊顶前,应布置好从顶面走的采暖主管道及保温,预留好锅炉烟囱洞等;
d.在装潢隐蔽工程验收之后(包括卫生间防水),安排地面采暖工程材料进场,验收合格后组织施工;
e.按照规范施工完毕后,做好压力测试工作,并由业主或委托人进行验收;
f.在铺地板前,燃气应安置到位,挂好锅炉,初次开机调试,并预热地面;
g.在装潢结束后,安装控制系统,进行整体系统运行的调试;
h.交付客户使用及保养等事项。
3)确定分水器的位置。
一般分水器占用的空间不大,所以一般放在厨房水兜的下面,既不影响美观又不会方便以后保养。
2、系统设计
1)计算建筑物有效散热面积。
2)计算建筑物的有效热负荷。
3)地热的系统水力计算。
4)其他设备选择计算。
3、施工图纸设计
   施工图纸设计是一个至关重要的环节。
   首先、应根据系统计算得出相关参数:如地面饰层的材料热阻、热源的供水情况、室内设计温度、有效散热面积,来确定加热管的间距。
   其次要根据房屋的结构分布和分水器位置,确定管路的最佳走向,绘制地热盘管图,地热管线长度一般不宜超过100m,最长不可超过120m。设计力求分室控制。
再次要熟悉和了解各种材料的性能与特点,努力作到设计与施工相结合,减少具体施工的难度, 指导施工,利于施工。

设计与配置的依据参数:

依据中华人民共和国行业执行标准《地面辐射供暖技术规程JGJ142-2004》,根据用户需求以及房屋结构,提出最佳设计方案及管路系统图,确认后,再根据相应技术参数进行设计。
设计参数:冬季室外温度:-4
供暖进水温度:60


冬季室内温度:20
供暖回水温度:45


地表蓄热温度:26-28℃
蓄热层厚度:50mm


排管平均管间距:150-170mm


地暖盘管规格DN16(外径16mm,内径12mm)


高密度挤塑板(厚20mm,密度30-40kg/cm3)



系统说明:

1, 由地面辐射采暖面积与地表热符合系数计算所需功率,考虑到地暖和生活热水共用一个热源, 我们选择选择1 台意大利进口 斯密25KW双采暖壁挂炉。可完全满足业主采暖和生活水的需要。


2,地暖管材选择中德 尤尼克PE-RT(12/16)地暖专用管。


3
,对于一个较小面积的房间或区域,为了便于水力平衡、受热均匀只设置一个回路,对于较大面积的房间或区域布置了两个或多个回路。


4
,采用中美合资 上海唯嘉 SAS温控同时实现各个房间的温度自行设定与调节,省时、节能。


5
采用中美合资 上海唯嘉 SAS分集水器对每个支路进行调节,SAS分集水器是一次锻造而成无缝连接,更不宜漏水。


6,
锅炉,分集水器,温控等定位根据实际现场校准



施工管理及要求:
材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责; ???
施工管理:严格按《杭州斯培尔地暖工程施工工艺》执行,专人负责; ?
??Öqã`áV8`bbs.n3.com.cn¸qÉ.¤ójä?
现场管理:严格按《杭州斯培尔地暖施工现场管理制度》执行,专人负责; ??
巡检管理:严格按《杭州斯培尔地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
??Öqã`áV8`bbs.n3.com.cn¸qÉ.¤ójä?
检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。


相关主要设备、材料(附主要部分产品资料):

一.主要设备和材料
1.热源:意大利原装进口斯密锅炉



2.分集水器:中美合资上海唯嘉SAS



3.控制面板:中美合资上海唯嘉SAS



4.地暖管材:中德合资尤尼克PE-RT(12/16)
5.热电执行器:中美合资上海唯嘉SAS
6.主管道:天安PEX管
7.边界保温:上海PE边界保温
8.绝热层:上海圣奎挤塑板
9.反射层:斯培尔专用反射膜
10.加固层:20*20孔径钢丝网

二.产品相关资料

1.斯密锅炉
意大利斯密(SIME)集团是世界著名的热水锅炉和散热器专业制造商,主要生产家用壁挂燃气炉、铸铁模块锅炉、冷凝锅炉、铸铁燃油锅炉、钢制热水锅炉、工业蒸汽锅炉、散热器、燃烧器和智能控制系统,其产品的50%出口到欧洲、美洲、亚洲、非洲和大洋洲。SIME集团年产落地锅炉5,000,000多台,壁挂燃气炉逾10,000,000台,散热器100,000,000柱,是意大利三大落地锅炉制造商之一,全球十大壁挂炉生产厂商之一,全球五大散热器生产厂商之一,位居欧洲锅炉厂家前列。
SIME集团拥有欧洲第二大铸造工厂,每年出产300,000多吨优质铸铁片,是欧洲几大锅炉厂商的最大供货商之一,还是德国等国著名锅炉厂商重要的铸铁锅炉OEM基地。
         从1973年第一台铸铁燃气锅炉开始,SIME产品一直是高质量和优良工艺的代表之作。三十多年来,SIME一直致力于技术革新,以促进产品质量的不断提高,SIME产品的铸造工艺和技术水准一直占据着欧洲市场的霸主地位。如今,SIME生产的新型燃气锅炉都使用高精度电子控制系统,产品质量和可靠性更加卓越。SIME集团获得多项国际质量、安全和环保认证,其中包括ISO 9001、欧盟CE认证、OPTIMA认证、DIN认证和德国最高环保认证 ——“蓝天使”认证。
SIME锅炉产品已通过中国国家燃气用具质量监督检验中心的产品测试。并已获得中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器安全质量许可证书(许可登记号:02669M)
在超过30年的时间里,SIME一直致力于保证用户的舒适和安全。舒适意味着一个适于居住、令人愉悦的家。在今天的家庭里,能够随时提供理想的温度和充足的生活热水是保证舒适最重要的因素。同时,新产品的开发必须充分考虑节能和环保。SIME集团不断推出最先进的供暖解决方案,引领全球消费者对于舒适生活的追求。这些就是引导SIME产品不断创新的方向。不懈的技术研发和资源投入使SIME一直站在热能技术的最前沿。
2.分集水器及控制系统----意大利中美合资SAS
中美合资企业台州三盛阀门工业有限公司位于中国的阀门之都浙江省玉环县,是全国阀门名优产品生产采购定点企业和分水器国家标准参编企业。主要生产“SAS”牌铜阀门及暖通系列产品。在欧洲畅销十余年,且已通过欧洲多个国家的质量认证。2006年首次进入国内市场,当年被列为中国阀门的十大知名品牌。
   上海唯之嘉水暖器材有限公司是台州三盛阀门工业有限公司设立的国内销售公司,专业销售“SAS” 牌 铜阀门及暖通系列产品。

                                         
3.中德合资尤尼克地暖管


施工验收图:

地暖工程图




















烟囱


压力表




锅炉位置






分集水器







施工单位简介:
杭州斯培尔冷暖设备工程有限公司是一家专业为中国中高端客户提供舒适生活整体解决方案的产品服务商,集咨询、销售、设计、施工、售后服务于一体,为用户提供全面的家居热采暖、软化净化水、中央循环热水、空气处理等功能的舒适集成系统,以完善的整体系统解决方案,为用户营造健康、舒适、温暖、环保、节能的舒适生态家居环境。

  公司成立以来,以诚信为本、创造和谐的经营理念,以与时俱进、以人为本的设计理念,以力求完美、欲达顶峰的施工理念,以“永远做客户的服务员”的服务理念深得广大客户的一致好评。
       我们同时得到了众多知名品牌的鼎力支持,一直与Vaillant锅炉/德国、Bosch锅炉/德国、SIME锅炉/意大利、SYLBER锅炉/意大利、Rinnai锅炉/日本、Panavour暖气片/意大利、Demrad散热片/土耳其、Honeywell /德国、怡口/美国、恩美特水处理/德国、CALEFFI水暖控制/意大利、menred自控系统/德国等有着良好的合作。

  我们公司的优势源自于“专业、服务和专注”我们的系统工程师拥有丰富的理论知识和多年的实践经验,能根据客户的实际情况和要求提供最合理的设计方案;尽职的施工人员现场精心组织施工,确保每一套系统的工程质量都达到近乎完美的境地;经验丰富的售后工程师为用户精心服务,响应及时,彻底解决用户的后顾之忧。我们的专注是我们将全部的精力长期倾注于采暖事业。

  水,生命之源;环境,人类生存、发展之根本。我们一直秉此世界观,从事采暖的百年大业,我们公司将长期致力于改善人居环境室内空气的温度、湿度、洁净度及健康的水质,为人们创造健康、舒适的生活环境而努力!


设计:胡小姐   设计部
审核:张**        设计部
材选:李**        采购部
施工:刘师傅,李师傅,张师傅     工程部
工程巡查:王**  质检部
监理:赵**        工程师


分水器放于卫生间内主要有以下几项缺点:

1)卫生间一般的空间都比较狭小,其中又有浴缸、面盆、地漏、卫生器具、水管等设施,如再放置分水器,则空间更显拥挤。
    2)卫生间地下埋设的管道比较多,冷水管、热水管、地暖管互相交叉,往往造成卫生间地面标高超高,达不到设计要求。
    3)卫生间面积狭小,所有地暖供回水管都从卫生间门口进出。120m2左右的住房一般需要6-7个分支的分水器,供回水管共有12~14根经过卫生间门口。门口宽度一般为80cm左右,平均每5cm左右就有一根地暖管,地暖管再加上套管,按∮2.5cm计算,则每根地暖管中间的净距离只有2.5cm 左右。如果地暖主管道和冷热水管线等再从卫生间门口通过,这些管线将紧密相接,极易导致地面空鼓或开裂。
    4)根据JGJ142-2002《地面辐射供暖技术规程》第5.7.1条的要求,卫生间应做两层隔离层,即在绝热层的下部及填充层的上部均应设置隔离层。如分水器布置于卫生间之内,地暖管必然要穿越上层隔离层,水会顺着地暖管流到两层隔离层之间。任何保温绝热材料浸水后,都会造成保温性能的降低,从而引起热损耗的增加。并且使上一层隔离层失去了作用。
    5)根据JGJ142-2002《地面辐射供暖技术规程》第5.7.2条的要求,“卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取防水措施。条文说明第5.7.2”设防水墙的目的是防止卫生间积水渗入绝热层,并沿绝热层渗入其它区域。分水器设于卫生间内,卫生间门口不足80cm的宽度同时要穿越12~14根加热管,其防水措施要做到不渗不漏是十分困难的。存在卫生间内的积水渗漏到其它房间的隐患。
    6)按照土建要求,所有卫生间、厨房、阳台等潮湿房间,地面标高均应低于其它房间至少2-3cm,如分水器放置于卫生间内,则卫生间内的地暖管标高也要低于其它房间2-3cm,加热管内的水流动时就会出现先低再高,然后再低的现象,卧室、客厅、餐厅等处的地暖管属于高端区域地暧管内排气不畅通,直接影响地暖的使用效果。
    综上所述,笔者认为卫生间内布置分水器弊远远大于利,卫生间内不宜设置分集水器。

发表于 2009-6-22 18:26:00 | 显示全部楼层

回复:杭州地暖采暖-------杭州浅水湾花园地暖工程日记

现场管理:严格按《温馨时代地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;

这个是什么意思,没有懂,哪个温馨时代管理制度?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-22 18:27:00 | 显示全部楼层

回复:杭州地暖采暖-------杭州浅水湾花园地暖工程日记

建议分集水器的照片大一些,选择角度好一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-22 18:29:00 | 显示全部楼层

回复:杭州地暖采暖-------杭州浅水湾花园地暖工程日记

还有你的分集水器怎么介绍是“意大利SAS"  那不是上海唯嘉的产品吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-6-22 18:45:00

回复: 杭州地暖采暖-------杭州浅水湾花园地暖工程日记

做的不错,支持!!!
匿名  发表于 2009-6-22 18:45:00

回复: 杭州地暖采暖-------杭州浅水湾花园地暖工程日记

再详细一些更好的啊!顶一下