工程名称:北京玫瑰园别墅836号地采暖工程 施工单位:北京欣纬林盛工程技术有限公司 施工日期:2009年6月
施工单位简介
北京欣纬林盛工程技术有限公司隶属欣纬林盛环保科技,成立于2007年3月,是一家专业从事环保能源系统的创新与开发、设计、技术培训、服务的高新技术企业。旗下拥有地板采暖事业部、中央空调事业部、太阳能事业部,并在重庆、太原、天津、青岛等城市设有办事处;同时作为多家世界知名品牌供暖/供冷设备代理商。
北京欣纬林盛工程技术有限公司拥有雄厚的技术实力和一批高、中级专业技术人员,所有的员工都经过专家培训,在市场推广及施工安装方面,具备丰富的工作经验,此外我们还拥有北京市建设委员会颁发的特种工程(地板采暖)专业承包资质证书,安全生产许可证等。
到目前为止,北京欣纬林盛工程技术有限公司成功设计、安装了北京紫庐别墅、北京碧水庄园别墅、北京玫瑰园别墅、中国国家大剧院、北京大学图书馆、北京钓鱼台国宾馆、青岛东海路9号、中欧论坛永久地址、天津泰裕园别墅等上百个项目的地暖系统和热水系统工程,在北京暖通行业具有较高的知名度,也是您最值得信赖的朋友。
一、项目简介与要求:
1、该项目为: 玫瑰园836号别墅 采暖工程;位于北京市昌平区内,总建筑面积约为: 平米。其中室内使用地采暖面积约为345平米。分别布置的房间为:卧室、客厅、餐厅等。
2、该项目采暖系统为独立式供暖,地采暖系统热源取决于燃气锅炉,其供水温度最高控制在60℃。
3、在室外温度在-12℃时室内空气温度须保证在舒适温度(18℃--24℃)范围内,该项目的温度控制应具备室温设定、自动调节等功能。
二、方案设计
(一)、系统组成
l地板散热网:(加热盘管层、绝热保温层、热量辐射层)
l热源输送主管道系统:(锅炉与主控连接的管材/管件、保温管)
l主控单元系统:(分集水控制器 、控制阀门及管件)
l温度控制调节系统:(房间温感器、电热执行器)
l豆石混凝土保护层(注:客户或装修公司提供)
jpg
(二)温度控制方式:
电子分室控制
本项目可采用每一房间设定温度值自动调 节系统的开启或关闭控制方式(见图)该控制方式是普遍使用的一种控制方式,控制精度高、感受室温灵敏、安装方便,需要外接电源。适用于房间控制温度要求较高场所。(外接电源总功率为60W,电压220V;电源线路应由装饰单位提供)
jpg
(三)、设计说明:
1、
设计依据:本设计依据甲方提供的条件、采暖通风与空调调节设计规范GBJ19-87、北京市低温热水地板辐射供暖应用技术规程(DBJ/01-49-2000)、中华人民共和国地板辐射供暖技术规程行业标准(JGJ142-2004)、低温热水地板辐射供暖系统施工安装(03K404)等。
2、
设计内容:
(1):室内温度tn的取值
冬季室内平均温度为:18℃(根据北京市室内环境空气舒适温度标准)
(2):室外温度twn的取值
采暖室外平均温度为: twn=0.57tlp+0.43tpmin
式中: twn―采暖室外计算温度
tlp―累年最冷月平均温度
tpmin―累年最低日平均温度
注:根据北京常规气候条件,取得累年最冷月平均温度-9℃,累年最低日平均温度-15℃
根据以上公式室外温度为:-12℃
(3):系统供水水温的取值:
根据低温热水地板采暖的技术要求,其供水温度不宜高于60℃。由于考虑到室外温度有可能在我们的预计范围外,为了保证室内温度不受影响。我们预留一部分供水水温来给予补充,由此本系统现采用供水水温为:50℃
(4):单位地板面积所需有效散热量q供热的计算:
q供热=Q1/F1(W/㎡)
式中:Q1―房间所需有效散热量(W)(取决于北京住宅房屋建筑采暖耗能标准)
F1-房间地板有效散热面积(㎡)
根据以上公式的单位地板面积所需有效散热量为:80W
(5):有效地面散热量的计算:
qf
= 5×10-8[(tpj+273)4-(tfj+273)4]
qd = 2.13(tpj-tn)1.31
式中:q-单位地面面积的散热量(W/m2);
qf -单位地面面积辐射传热量(W/m2);
qd -单位地面面积对流传热量(W/m2);
tpj-地表面平均温度(℃);
tfj-室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);
tn-室内计算温度(℃)
根据以上公式本系统的实际有效散热量为:33810W
(6):系统最大阻力的计算:
pa = m×(pa/m)
pa — 阻力
m — 回路长度
pa/m — 阻力系数(根据行业标准JGJ142—2004规程)
根据以上公式系统在0.35m/s的流速、满流量的情况下最大阻力为:33363.00pa
(7):系统流量的计算:
kg=qf×0.86÷a
式中:kg — 每小时流量;
qf — 单位地面面积辐射传热量(W/m2);
a — 管路中供回水温差
根据以上公式本系统的流量为:2907.66kg/h