舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 8745|回复: 7

地暖施工日记——上海新昂工贸新华花苑地暖工程

  [复制链接]
发表于 2009-9-14 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
地暖施工日记——上海新昂工贸新华花苑地暖工程
施工单位:上海新昂工贸有限公司
项目名称:依玛冷凝式锅炉+低温热水辐射地板采暖系统+生活热水循环
工程地址:上海市长宁区新华花苑高档住宅区
工程面积:120平米
工程概况:



上海名街新华路。提起新华路,让人不由想起昔日法租界。口味历史,从今日开始。本案位于新华路,是六层电梯房精致精装三房108-110平米。内部配套:无,中、小学:复旦中学、延安中学、新华路小学,幼儿园:新华幼儿园、海贝幼儿园,商场:联华超市,邮局:新华路邮局、延安路邮局,银行:工行、中行、上行,医院:光华、纺三、华山
地暖施工设计图纸:



jpg

jpg


配置: 120平方米地暖面积,依玛宙斯迷尼23KW带内置水箱,意大利嘉科米尼分水器、机、,生活热水循环,
系统特点:
1 锅炉为依玛宙斯迷尼23KW带内置水箱,锅炉及水箱一体化不占任何地面空间,既能满足地暖需求,又能源源不断的提供生活热水,并保持热水的稳定性,
2.意雅住宅科技采用了普林多PE-XB地暖管,安全可靠,保证50年使用寿命,方便修补,性价比很高
3 温控器具有一周可编程功能,由于地暖具有启动慢,蓄热时间长的特点,通过编程的温控可以自动设定地暖温度,有人的时候20度,没人的时候15度。
4 尽管锅炉内部已有循环泵,但为了达到更好的采暖效果,锅炉外面还另外增加了一个循环泵,加快流速,增加系统助力
5 温控器与锅炉,电动阀实现联动控制,即所有温控关闭时锅炉和外置循环泵是不启动的,打开任何一个温控都能自动启动锅炉和外置循环泵
6 主卫生间离锅炉比较远,通过热水循环泵做到热水即开即热
7 整体供水系统加装了一个前置过滤器,使用进入屋内的自来水不会因为杂质而堵塞管道,且通过厨房净水保证了饮用水的安全


jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg



jpg

jpg
发表于 2009-9-18 18:58:00 | 显示全部楼层

回复:地暖施工日记——上海新昂工贸新华花苑地暖工程

建议你们照片从新编辑一下,照片可别放颠倒方向了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 09:30:46 | 显示全部楼层
做水暖的 哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-3 13:36:40 | 显示全部楼层
23KW的锅炉120平米平层的采暖,锅炉的水泵机外扬程怎么也够了,还加外置泵,有点画蛇添足了吧,另外你加外置泵但没有旁通,虽然用了联动,但水泵的起停与执行器的启停并不同步,你好像没有解决执行器开启滞后的问题,你的设计不敢苟同
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 10:54:50 | 显示全部楼层
是水暖啊,看是好复杂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 15:57:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 暖风 于 2012-6-8 16:03 编辑

楼主很心细。
需要了解更多地暖,中央空调,地源热泵知识,可登陆禾创怡美嘉www.hcymj.com  详细咨询。电话:400-601-8816
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 17:24:15 | 显示全部楼层
楼主很棒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 20:23:41 | 显示全部楼层
上家也来了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报