发表于 2009-9-18 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程名称:济南海尔绿城全运村工程
工程地点:济南市历下区体育东路西侧、体育南路南侧
工程面积:150000平方米
施工单位:威海嘉中进出口有限公司采暖工程分公司
项目简介:
   海尔绿城?全运村为济南城市东部核心区——奥体文博片区建设重点工程、第十一届全运会重点配套项目,由位居民族品牌之首的海尔集团和中国房地产百强企业综合实力TOP10的绿城集团携手开发,是两大集团品牌优势加之绿城集团十余年房地产开发专业经验强强联合的结晶。
    项目坐落于济南的东部区域,位于经十东路奥体场馆以南,龙奥大厦以东,风景秀美的城市主干道——旅游路将项目自然划分成南、北两个地块,旅游路以北是海尔绿城?奥体酒店项目,以南为海尔绿城?全运村项目。项目总占地面积1200余亩,规划地上总建筑面积100余万平方米。物业类型包括高层、小高层、多层、产权式酒店、平层官邸、小独栋及联排多层住宅、五星级酒店、商业等。
    海尔绿城?全运村项目西邻龙洞路,北界旅游路,东侧和南侧分别毗邻山体,秉承绿城桂花、百合、御园三大系列经典产品,引领济南社区居住品质发展方向。全运村项目共分三期开发,一期占地面积20余万平方米,地上建筑面积近40万平方米,包括多层、小高层、高层以及一个15000平方米的运动主题会所。
海尔绿城?全运村秉承海尔绿城“共同创造城市的美丽”的开发使命,构建以城市东部核心区为依托、以齐鲁文脉为底蕴、以高标准生态环境和便利交通为支撑,全力营造和谐、富有独特魅力和宜居的东部新城。
设计说明:
1 工程概况
本工程位于济南市厉下区体育东路西侧、体育南路南侧,住宅面积约为35万平方米.本工程以市政管网为热源,为本工程设计供暖系统.
2 设计依据

2.1
规范及标准
<采暖通风与空气调节设计规范>GB50019-2003
<住宅建筑规范>GB50368-2005
<住宅设计规范>GB50096-1999(2003年版)
<民用建筑节能设计规范>DB13(J)24-2000
<民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)>JGJ26-95
<地面辐射供暖设计规程>JGJ142-2004
<民用建筑热二设计规范>GB50176-95

2.2
设计参数
室内气象参数:采暖室外计算(干球)温度为-7.,冬季大气压1020.20kPa,冬季室外最多风向平均风速4.3m/s.
表【1】室内设计参数

房间功能

卧室

起居室

卫生间

餐厅

厨房

室内设计温度()

20

20

25

18

15


3 围护结构
为了保证室内人员的热舒适性要求,根据室内空气温度与围护结构内表面的温差要求来确定围护结构的最小传热阻.
3.1围护结构介绍
此楼为地上二十九层,框架结构,层高2.8m,各围护结构构造及传热系数见表
层顶类型:平层面(EPS)
各层材料名称
厚度
mm
导热系数
W/m.k
导热系数
修正系数
修整后导热系数W/m.k
畜热系数
W/(m2.k)
热阻值
(m2.k)/W
热惰性值
D=R.S
细石混凝土
40

1.740

1.00

1.740

17.060

0.023

0.892

挤塑聚苯板
80

0.030

1.50

0.045

0.301

1.775

0.303

水泥膨胀珍珠岩
55

0.180

1.00

0.180

2.481

0.606

0.758

钢筋混凝土
150

1.740

1.00

1.740

17.060

0.086

1.471

水泥砂浆
20

0.930

1.00

0.930

11.306

0.082

0.246

合计
345

-

-

-

-

2.214

3.667

传热阻
RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k/)W
传热系数
0.420W/(m2.k)
实际热情性指标
3.667
实际传热系数
0.420W/(m2.k)

外墙类型:加气砼
各层材料名称
厚度
mm
导热系数
W/m.k
导热系数
修正系数
修整后导热系数W/m.k
畜热系数
W/(m2.k)
热阻值
(m2.k)/W
热惰性值标D=R.S
水泥砂浆
20

0.930

1.00

0.930

11.308

0.022

0.242

挤塑聚苯板
50

0.030

1.20

0.056

0.301

1.389

0.302

水泥砂浆
20

0.930

1.00

0.930

11.306

0.022

0.243

加气混凝土
200

0.200

1.25

0.250

3.027

0.800

3.027

水泥砂浆
20

0.930

1.00

0.930

11.306

0.022

0.243

合计
310

-

-

-

-

2.253

4.258

传热阻
RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k)/W
传热系数
0.413 W/(m2.k)
实际热情性指标
4.258
实际传热系数
0.413 W/(m2.k)

内墙类型:加气砼
各层材料名称
厚度
mm
导热系数
W/m.k
导热系数
修正系数
修整后导热系数W/m.k
畜热系数
W/(m2.k)
热阻值
(m2.k)/W
热惰性值
D=R.S
水泥砂浆
20

0.930

1.00

0.930

11.306

0.022

0.243

加气混凝土
200

0.200

1.25

0.250

3.027

0.800

3.027

水泥砂浆
20

0.930

1.00

0.930

11.306

0.022

0.243

合计
240

-

-

-

-

0.843

3.513

传热阻
RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k)/W
传热系数
0.989 W/(m2.k)
实际热情性指标
3.513
实际传热系数
0.989 W/(m2.k)

楼板类型:钢筋砼现浇板(挤塑聚苯板)
各层材料名称
厚度
mm
导热系数
W/m.k
导热系数
修正系数
修整后导热系数W/m.k
畜热系数
W/(m2.k)
热阻值
(m2.k)/W
热惰性值
D=R.S
细石混凝土
20

1.740

1.00

1.740

17.060

0.011

0.892

钢筋混凝土
150

1.740

1.50

1.740

17.060

0.086

1.471

水泥砂浆
20

0.930

1.00

0.930

11.306

0.022

0.243

挤塑聚苯板
50

0.030

1.10

0.032

0.301

1.515

0.302

合计
345

-

-

-

-

1.634

2.412

传热阻
RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k/)W
传热系数
0.555W/(m2.k)
实际热情性指标
2.412
实际传热系数
0.555W/(m2.k)

地面类型:保温防潮地面
各层材料名称
厚度
mm
导热系数
W/m.k
导热系数
修正系数
修整后导热系数W/m.k
畜热系数
W/(m2.k)
热阻值
(m2.k)/W
热惰性值
D=R.S
C20细石混凝土
40

1.510

1.00

1.510

15.243

0.025

0.401

挤塑聚苯板
10

0.030

1.10

0.033

0.301

0.305

0.204

防水涂料
0

1.000

1.00

1.000

0.009

0.000

0.000

C15
80

1.280

1.00

1.280

13.410

0.063

0.833

粘土
100

1.160

1.00

1.160

13.054

0.086

1.125

合计
345

-

-

-

-

2.214

2.472

传热阻
RO=Ri÷∑R÷Re=2.382(m2.k/)W
传热系数
1.547W/(m2.k)
实际热情性指标
2.472
实际传热系数
1.547W/(m2.k)

窗户:2.7 W/(m2.k)
4 采暖计算
4.1各房间地面净面积计算
考虑到家具及其他地面覆盖物对散热量的影响,所以应计算出各房间扣除遮挡物的地面净面积,计结果见表.
4.2采暖热负荷计算
对于本楼的热负荷计算考虑围护结构传热的耗热量和冷风渗透引起的耗热量,人员、灯光等得热作为有利因素暂不考虑在热负荷计算当中,按下列原则计算传热负荷:
⑴应计算通过户间楼板和隔墙的传热量.
⑵与邻居的温差,6℃计算,采用地板供热,8℃计算.
⑶以各向户间传热量总合的适当比例,作为户间总传热负荷.
我们以传热温差8℃计算,中间楼层按一层楼板传热,不考虑最不利情况,围护结构基本耗热量按下式计算:
q = KF(tn–tw)a

式中
q――围护结构基本耗热量,W

K ――围护结构的传热系数, W/m2·℃ ;
F ――围护结构的面积, m2 ;
tn――冬季室内计算温度, ℃;
tw――供暖室外供暖计算温度, ℃;
a――维护结构的温差修正系数。

某房间的基本耗热量Q′1·j :
Q1·j=∑q=∑KF(tn–tw)a

某房间的总耗热量Q′1 :
Q1 = (1+xg)∑aKF(tn–tw)(1+xch+xf)

式中
xch――朝向修正率,%;

xf――风力附加率,%,xf≥0;
xg――高度附加率,%,15%xg≥0。
冷空气渗透耗热量用缝隙法来计算:
Q2 = 0.278Vρwcp
L(tn-tw)

式中
Q
2――由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,W

cp
――冷空气的定压比热,cp=1kJ/㎏·℃;


ρw――供暖室外计算温度下的空气密度,㎏/m3;

V
――经门、窗缝隙渗入室内的总空气量,m3/h;
0.278――单位换算系数,1kJ/h=0.278W。
计算出的结果见附表一.
4.3计算加热管平均水温tp
计算加热管平均水温tp
由公式tp=tg+th/2 1
式中tp-加热管平均水温();
tg-
设计供水温度();
th-
设计回水温度()。
民用建筑供水温度宜采用4550,不应高于60,供回水温差宜采用510。本工程供水温度采用50,回水温度采用40,则加热管平均水温tp=50+40/2=45
4.6
根据房间性质确定地面平均温度tb
由公式tb=tn+9.82(q/100)0.969
tb-
地面平均温度(W/m2);
q-
单位地板散热量(W/m2);
tn-
室内温度()。
如果计算出的地面平均温度超过《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)表3.1.2地表面平均温度的最高限值,必须通过加强围护结构保温或采取其他辅助采暖措施。
计算需要的辐射板传热系数K
由公式K=Q/tp-tb)(W/m2. 3
K-
辐射板传热系数(W/m2.);
式中各符号同上。
计算加热管上部覆盖层材料的导热系数
由公式式中λ-加热管上部覆盖层材料的导热系数(W/m.);
δi-
各层覆盖层材料厚度(m);
λi-
各层覆盖层材料的导热系数(W/m.);
本工程中填充层采用400mm厚水泥砂浆,加热管管径采用De20

W/m.
4.9
计算加热管平均间距A
由公式式中A-加热管间距(m);
λ-
加热管上部覆盖层材料的导热系数(W/m.);
K-
辐射板传热系数(W/m2.);
B-
加热管上部覆盖层材料的厚度(m.
建筑物热量损失即建筑耗热量是指建筑物围护结构的传热量和空气渗透热损失。据此定义建筑物耗热量按如下式1计算:
Q=qH.T+qINF-qI.H
1
Q——
建筑物单位面积耗热量。W/m2.
qH.T——
单位建筑面积通过围护结构的耗热量。W/m2
qINF——
单位建筑面积的空气渗透热量。W/m2
qI.H——
单位建筑面积的建筑物内部得热量。(包括炊事,照明,家电和人体散热等)

其中单位建筑面积的空气渗透热量qINF
qINF=
ti-te(CP..N.V/S) 式中:
2
qINF——单位建筑面积的空气渗透热量。W/m2

ti——全部房间平均室内计算温度。
te——
采暖期平均计算温度。
CP ——
空气比热容。(寒冷地区参考值0.28w.h/(kg.k)
ρ——
温度为te时,空气密度。
N——
单位时间房间换气次数。
S——
建筑面积

房间换气次数N参照表(次/h)(表1

一面有外窗房间

两面有外窗房间

三面有外窗房间

门厅

0.5

0.5-1.0

1.0-1.5

2


单位面积通过围护结构的散热量qH.T按式3计算:

qH.T=ti-te(∑ξi.ki.Fi)/S 式中:
3

qH.T——单位面积通过围护结构的散热量。
ti——
全部房间平均室内计算温度。
te——
采暖期平均计算温度。
Ξi——
围护结构传热系数修正。
Ki——
围护结构传热系数。
Fi——
围护结构面积。
S——
建筑面积。


地暖系统顾名思义是通过地面提供热量弥补建筑物的热量损失,维持房间温度,提供舒适、温暖的环境。地暖系统主要通过辐射和传导向建筑物提供热量,其发热量计算如下:
q=qf+qd
4
qf=5?0-8[(tpj+273)4-(tfj+273)4]
qd=2.13(tpj-tn)1.31
式中q——单位地面面积的散热量(W/m2
qf——
单位地面面积辐射传热量(W/m2
qd——
单位地面面积对流传热量(W/m2
tpj——
地面平均温度(W/m2
tfj——
室内非加热表面的面积加权平均温度(
tn——
室内计算温度()。
对于地表平均温度tpj一般要求如下:
                                                                         (表4

区域特征

适宜范围(

最高限值(

人员经常停留区

24-26

28

人员短期停留区

28-30

32

无人停留区

35-40

42


按照<地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2001)>条文说明中3.5.4加热管最大间距不宜超过300mm的规定,计算间距大于250mm的房间采用间距200mm.
房间号
房间名称
室内设计温度
地面净面积(㎡)
热负荷
单位地面面积热负荷(W/㎡)
加热管间距取值(mm)




J-J
厨房
20

9.36

876

94

200

餐厅
20

8.37

502

60

200

书房
20

12.87

754

59

200

卧室一
20

16.45

838

51

200

卧室二
20

14.1

403

29

250

客厅
20

33.75

1060

31

250



FF-A
厨房
20

6.8

610

90

200

书房
20

12.4

1165

94

200

客厅餐厅
20

29.2

882

30

200

主卧
20

14.44

899

62

250

客厅
20

14

546

39

250




FG-A
厨房餐厅
20

13.8

897

65

200

客卧
20

11.84

736

62

200

主卧
20

17.1

846

49

250

客厅
20

21.4

1515

71

250



H
厨房餐厅
20

25.2

1648

65

200

客卧
20

13.9

1044

75

200

主卧
20

18.7

1049

56

250

客厅
20

36

1154

32

250



EP#
客厅厨房
20

27.8

1979

71

200

卧室1
20

10.9

716

66

200

卧室2
20

15.21

838

55

200

卧室3
20

13.26

630

48

200

餐厅
20

17.62

808

46

200




I
餐厅厨房
20

15.6

1243

80

200

书房
20

11.2

943

84

200

客卧
20

11

775

70

200

主卧
20

18

837

47

250

客卧
20

14.9

425

29

250

客厅
20

34.8.

1319

38

250


施工平面图与设计图:

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
                                                

              
                                                      

热负荷参数表:

E-P热负荷计算书
房间编号类别 传热系数温差修正基本耗热量修正后耗热量围护结构耗热量冷风渗透耗热量采暖热负荷户间传热总的采暖热负荷
面积朝向 修正后耗热量
KαQ'Xch1+XchQ''Q1Q2Qcn=Q1+Q2+Q3QfjQ=Qcn+Qfj
m2w/m2.℃ W  WWWWWW
 
冷风渗透朝向修正取 1.00;风压差系数取0.70 ;门窗中心距楼面的高度取2.00m;
1001[客厅厨房]室外温度: 房间面积:27.8室内温度:18       
北外墙5.920.6311120.11.112312301230123
北外窗6.123.3316110.11.1673673186910691
北外墙2.720.631510.11.15757057057
北外窗2.883.3312880.11.1316316133290329
东内墙10.081.70.6308 130830803080308
东外窗2.163.331216-0.050.95205205542590259
西外墙3.360.63164-0.050.956060060060
楼板27.80.651108 11080007676
楼板27.80.651108 11080007676
新风[热]        0000
*小计[1]27.8面积指标:711867 195917428518271521979
1002[卧室]室外温度: 房间面积:10.9室内温度:18       
西北外墙6.180.6311170.11.112812801280128
西北外窗3.063.3313060.11.133633603360336
东北外墙9.240.6311750.11.119219201920192
楼板10.90.65143 1430003030
楼板10.90.65143 1430003030
*小计[1]10.9面积指标:66682 742657065760716
1003[卧室]室外温度: 房间面积:15.21室内温度:18       
西北外墙10.020.6311890.11.120820802080208
西北外窗0.93.331900.11.19999099099
西南外墙7.320.631138-0.10.912512501250125
西南外窗3.63.331360-0.10.932432403240324
楼板15.210.65159 1590004242
楼板15.210.65159 1590004242
*小计[1]15.21面积指标:55896 874755075583838
1004[卧室]室外温度: 房间面积:13.26室内温度:18       
西南外墙6.640.631125-0.10.911311301130113
西南外窗2.883.331288-0.10.925925902590259
东南外墙10.920.631206-0.10.918618601860186
楼板13.260.65152 1520003636
楼板13.260.65152 1520003636
*小计[1]13.26面积指标:48723 661558055872630
1005[餐厅]室外温度: 房间面积:17.62室内温度:18       
南外墙12.040.631228-0.250.7517117101710171
东外墙9.520.631180-0.050.9517117101710171
南外墙3.080.63158-0.250.754444044044
南外门2.523.121236-0.250.75177177203500350
楼板13.260.65152 1520003636
楼板13.260.65152 1520003636
*小计[1]17.62面积指标:46805 6665622073572808
 
 *总计84.79面积指标:594973  4902427410445324394971

F-GA热负荷计算书
房间编号类别 传热系数温差修正基本耗热量修正后耗热量围护结构耗热量冷风渗透耗热量采暖热负荷户间传热总的采暖热负荷
面积朝向 修正后耗热量
KαQ'Xch1+XchQ''Q1Q2Qcn=Q1+Q2+Q3QfjQ=Qcn+Qfj
m2w/m2.℃ W  WWWWWW
 
冷风渗透朝向修正取 1.00;风压差系数取0.70 ;门窗中心距楼面的高度取2.00m;
1001[厨房]室外温度:-7 房间面积:6.8室内温度:18       
北外墙4.550.631860.11.19595095095
北外窗1.443.311430.11.1157157101670167
西外墙2.130.63140-0.050.953838038038
东内墙8.91.70.6272 127227202720272
楼板6.80.65127 1270001919
楼板6.80.65127 1270001919
新风[热]        0000
*小计[1]6.8面积指标:90594 6155621057337610
1002[书房]室外温度:-7 房间面积:12.4室内温度:18       
北外墙2.240.630.7300.11.13333033033
北外窗6.723.30.74660.11.151251215130513
西外墙1.820.630.724-0.050.952323023023
西外窗4.563.30.7316-0.050.9530030003000300
西内墙4.481.71228 122822802280228
楼板12.40.65148 1480003434
楼板12.40.65148 1480003434
*小计[1]12.4面积指标:941161 1193109611097681165
1003[客厅餐厅]室外温度:-7 房间面积:29.2室内温度:18       
西外墙5.260.63199-0.050.959494094094
西外窗5.943.30.7412-0.050.9539139103910391
东内墙8.41.7186 1860006969
东内门2.83.350.6169 116916901690169
楼板29.20.651114 11140008080
楼板29.20.651114 11140008080
*小计[1]29.2面积指标:30993 9686540654228882
1004[主卧]室外温度:-7 房间面积:14.44室内温度:18       
西外墙10.220.631193-0.050.9518418401840184
西外窗1.263.31125-0.050.9511911901190119
南外墙6.320.631119-0.250.759090090090
南外窗4.323.31428-0.250.75321321273480348
楼板29.20.651114 11140008080
楼板29.20.651114 11140008080
*小计[1]14.44面积指标:621093 94071227739159899
1005[客房]室外温度:-7 房间面积:14室内温度:18       
南外墙5.920.631112-0.250.758484084084
南外窗3.63.31356-0.250.75267267252920292
东内墙11.481.71117 11170009494
楼板140.65155 1550003838
楼板140.65155 1550003838
*小计[1]14面积指标:39695 57835125376170546
 
 *总计76.84面积指标:534536  429433776334396624102

G-A热负荷计算书
房间编号类别 传热系数温差修正基本耗热量修正后耗热量围护结构耗热量冷风渗透耗热量采暖热负荷户间传热总的采暖热负荷
面积朝向 修正后耗热量
KαQ'Xch1+XchQ''Q1Q2Qcn=Q1+Q2+Q3QfjQ=Qcn+Qfj
m2w/m2.℃ W  WWWWWW
 
冷风渗透朝向修正取 1.00;风压差系数取0.70 ;门窗中心距楼面的高度取2.00m;
1001[厨房餐厅]室外温度:-7 房间面积:13.8室内温度:18       
北外墙5.640.6311070.11.111711701170117
北外窗1.923.311900.11.120920902090209
西外墙3.250.63161-0.050.955858058058
东内墙14.281.70.6437 143743704370437
楼板13.80.65154 1540003838
楼板13.80.65154 1540003838
新风[热]        0000
*小计[1]13.8面积指标:65903 929822082275897
1002[客卧]室外温度:-7 房间面积:11.84室内温度:18       
北外墙5.720.6311080.11.111911901190119
北外窗3.243.313210.11.1353353133660366
西外墙10.360.631196-0.050.9518618601860186
楼板11.840.65146 1460003232
楼板11.840.65146 1460003232
*小计[1]11.84面积指标:62717 7506581367165736
1003[主卧]室外温度:-7 房间面积:17.1室内温度:18       
西外墙12.260.631232-0.050.9522022002200220
南外墙7.080.631134-0.250.7510010001000100
南外窗3.843.31380-0.250.75285285203050305
东外墙3.920.63174-0.050.957070070070
楼板27.60.651108 11080007575
楼板27.60.651108 11080007575
*小计[1]17.1面积指标:491035 89167620696151846
1004[客厅门厅]室外温度:-7 房间面积:21.4室内温度:18       
南外墙6.240.631118-0.250.758888088088
南外窗5.523.31546-0.250.75410410224320432
东内墙9.521.7197 1970007878
北内墙8.961.71457 145745704570457
东内墙6.721.71343 134334303430343
楼板21.40.65183 1830005858
楼板21.40.65183 1830005858
*小计[1]21.4面积指标:711728 156212982213201951515
 
 *总计64.14面积指标:624383  413334535635094853994
热负荷计算书
房间编号类别 传热系数温差修正基本耗热量修正后耗热量围护结构耗热量冷风渗透耗热量采暖热负荷户间传热总的采暖热负荷
面积朝向 修正后耗热量
KαQ'Xch1+Xch+XFQ''Q1Q2Qcn=Q1+Q2+Q3QfjQ=Qcn+Qfj
m2w/m2.℃ W  WWWWWW
 
冷风渗透朝向修正取 1.00;风压差系数取0.70 ;门窗中心距楼面的高度取2.00m;
1001[厨房餐厅]室外温度:-7 房间面积:25.2室内温度:18       
北外墙7.840.6311480.11.116316301630163
北外窗8.963.318870.11.197697609760976
东外墙2.240.63142-0.050.954040040040
西外墙2.240.63142-0.050.954040040040
东内墙9.521.70.6291 129129102910291
楼板25.20.65198 1980006969
楼板25.20.65198 1980006969
新风[热]        0000
*小计[1]25.2面积指标:651608 17071510015101381648
1002[客卧]室外温度:-7 房间面积:13.9室内温度:18       
北外墙4.760.631900.11.19999099099
北外窗4.483.314440.11.148848804880488
西外墙9.520.631180-0.050.9517117101710171
西外窗2.243.31222-0.050.9521121102110211
楼板13.90.65154 1540003838
楼板13.90.65154 1540003838
*小计[1]13.9面积指标:751044 10779680968761044
1003[主卧]室外温度:-7 房间面积:18.7室内温度:18       
西外墙11.20.631212-0.050.9520120102010201
西外窗2.243.31222-0.050.9521121102110211
南外墙5.880.631111-0.250.758383083083
南外窗5.043.31499-0.250.75374374153890389
东外墙3.470.63166-0.050.956262062062
楼板18.70.65173 1730005151
楼板18.70.65173 1730005151
*小计[1]18.7面积指标:561255 1078932159471021049
1004[客厅]室外温度:-7 房间面积:36室内温度:18       
南外墙6.720.631127-0.250.759595095095
南外窗5.043.31499-0.250.75374374294030403
东内墙12.881.71131 1131000105105
东内墙6.941.71354 135435403540354
楼板360.651140 11400009898
楼板360.651140 11400009898
*小计[1]36面积指标:321392 1236824298533021154
 
 *总计93.8面积指标:525299  509742344442786174896
热负荷计算书
房间编号类别 传热系数温差修正基本耗热量修正后耗热量围护结构耗热量冷风渗透耗热量采暖热负荷户间传热总的采暖热负荷
面积朝向 修正后耗热量
KαQ'Xch1+Xch+XFQ''Q1Q2Qcn=Q1+Q2+Q3QfjQ=Qcn+Qfj
m2w/m2.℃ W  WWWWWW
 
冷风渗透朝向修正取 1.00;风压差系数取0.70 ;门窗中心距楼面的高度取2.00m
1001[客厅厨房]室外温度:-7 房间面积:15.6室内温度:18       
北外墙3.860.631730.11.18080080080
北外窗2.163.3312160.11.1237237122490249
西内墙5.321.71271 127127102710271
北内墙8.41.70.6257 125725702570257
东内墙9.81.70.6300 130030003000300
楼板15.60.65161 1610004343
楼板15.60.65161 1610004343
新风[热]        0000
*小计[1]15.6面积指标:801239 12681146121158851243
1002[书房]室外温度:-7 房间面积:11.2室内温度:18       
北外墙5.640.6311070.11.111711701170117
北外窗3.63.3313600.11.1396396144100410
西外墙8.440.631160-0.050.9515215201520152
西外窗1.083.331108-0.050.9510210201020102
东外墙5.60.631106-0.050.9510110101010101
楼板11.20.65144 1440003131
楼板11.20.65144 1440003131
*小计[1]11.2面积指标:84927 9558671488161943
1003[卧室1]室外温度:-7 房间面积:11室内温度:18       
北外墙3.080.631580.11.16464064064
南外墙3.080.63158-0.250.754444044044
西外墙2.320.63144-0.050.954242042042
西外窗2.163.331216-0.050.9520520502050205
西北外墙1.920.631360.11.14040040040
西北外窗1.443.3311440.11.115815801580158
西南外墙1.920.63136-0.10.93333033033
西南外窗1.443.331144-0.10.912912901290129
楼板110.65143 1430003030
楼板110.65143 1430003030
*小计[1]11面积指标:70822 800715071560775
1004[卧室2]室外温度:-7 房间面积:18室内温度:18       
西外墙11.20.631212-0.050.9520120102010201
南外墙5.40.631102-0.250.757777077077
南外窗2.163.331216-0.250.75162162211820182
西南外墙1.160.63122-0.10.92020020020
西南外窗1.083.331108-0.10.99797097097
东南外墙1.160.63122-0.10.92020020020
东南外窗1.083.331108-0.10.9979751020102
东外墙2.240.63142-0.050.954040040040
楼板180.65170 1700004949
楼板180.65170 1700004949
*小计[1]18面积指标:47972 8547132673998837
1005[卧室3]室外温度:-7 房间面积:14.9室内温度:18       
南外墙5.440.631103-0.250.757777077077
南外窗3.243.331324-0.250.75243243242660266
楼板14.90.65158 1580004141
楼板14.90.65158 1580004141
*小计[1]14.9面积指标:29543 4363202434481425
1006[客厅]室外温度:-7 房间面积:34.5室内温度:18       
南外墙7.20.631136-0.250.7510210201020102
南外窗5.43.331539-0.250.75405405304350435
东内墙18.481.71188 1188000151151
东内墙3.361.71171 117117101710171
东内门2.820.6101 110110101010101
楼板39.70.651155 1155000108108
楼板39.70.651155 1155000108108
北内墙3.922.020.6143 114314301430143
*小计[1]34.5面积指标:381588 1420921309513681319
 
 *总计105.2面积指标:536091  5732468310547887545541
热负荷计算书
房间编号类别围护结构传热系数温差修正基本耗热量修正后耗热量高度修正围护结构耗热量冷风渗透耗热量外门冷风侵入耗热量采暖热负荷户间传热总的采暖热负荷冬季总湿负荷
尺寸面积朝向风向 修正后耗热量
KαQ'XchXf1+Xch+XFQ''XhQ1Q2Q3Qcn=Q1+Q2+Q3QfjQ=Qcn+Qfj 
宽(高)m2w/m2.℃ W   W WWWWWWkg/h
 
建筑物[J-J]的中和层不存在。冷风渗透朝向修正取 1.00;风压差系数取0.70 ;门窗中心距楼面的高度取2.00m;竖井温度取16.00℃
1001[厨房]室外温度:-7相对湿度:54%房间面积:9室内温度:18相对湿度:50%室内人数:0新风量(m^3/h):0     
北外墙2.72.84.50.61670.101.1740740074074 
北外窗1.71.83.062.80.71500.101.116501651101760176 
西外墙12.82.160.6132-0.0500.95310310031031 
西外窗0.80.80.642.80.731-0.0500.95300304033033 
东内墙3.62.810.081.71428 0142800000343343 
楼板4390.6127 0127000001919 
楼板4390.6127 0127000001919 
新风[热]            0 0000
*小计[1]  9面积指标:77764 782 3001503143816950
1002[餐厅]室外温度:-7相对湿度:54%房间面积:8.4室内温度:18相对湿度:50%室内人数:0新风量(m^3/h):0     
北外墙2.72.84.320.60.6390.101.1430430043043 
北外窗1.81.83.242.80.71590.101.117501751101860186 
楼板438.40.6125 0125000001818 
楼板438.40.6125 0125000001818 
*小计[1]  8.4面积指标:31248 268 217110229352640
1003[书房]室外温度:-7相对湿度:54%房间面积:12.87室内温度:18相对湿度:50%室内人数:0新风量(m^3/h):0     
北外墙3.32.86.540.60.6590.101.1650650065065 
北外窗1.51.82.72.80.71320.101.114601461001560156 
西外墙3.92.810.920.60.698-0.0500.95930930093093 
楼板4312.870.6139 0139000002727 
楼板4312.870.6139 0139000002727 
*小计[1]  12.87面积指标:29367 381 304100314543680
 *小计[1]  6.4面积指标:26170 170 13290141271680
1005[卧室]室外温度:-7相对湿度:54%房间面积:18.2室内温度:18相对湿度:50%室内人数:0新风量(m^3/h):0     
西外墙4.82.813.440.60.6121-0.0500.951150115001150115 
南外墙2.52.84.840.60.644-0.2500.75330330033033 
南外窗1.21.82.162.80.7106-0.2500.757907917096096 
西南外墙0.552.80.640.60.66-0.100.950500505 
西南外窗0.51.80.92.80.744-0.100.94004014054054 
东南外墙0.552.80.640.60.66-0.100.950500505 
东南外窗0.51.80.92.80.744-0.100.9400404044044 
东外墙1.22.83.360.60.630-0.0500.95290290029029 
楼板4318.20.6155 0155000003838 
楼板4318.20.6155 0155000003838 
*小计[1]  18.2面积指标:25510 455 345350381764570
1006[卧室]室外温度:-7相对湿度:54%房间面积:13.44室内温度:18相对湿度:50%室内人数:0新风量(m^3/h):0     
南外墙2.82.84.60.60.641-0.2500.75310310031031 
南外窗1.81.83.242.80.7159-0.2500.7511901192001390139 
楼板4313.440.6140 0140000002828 
楼板4313.440.6140 0140000002828 
*小计[1]  13.44面积指标:17281 231 150200170562260
1007[客厅]室外温度:-7相对湿度:54%房间面积:33.75室内温度:18相对湿度:50%室内人数:0新风量(m^3/h):0     
南外墙4.52.86.840.60.662-0.2500.75460460046046 
南外窗2.42.45.762.80.7282-0.2500.7521202121902300230 
东内墙8.82.824.641.71209 0120900000168168 
楼板4333.750.61101 01101000007171 
楼板4333.750.61101 01101000007171 
*小计[1]  33.75面积指标:17756 670 2581902773095860
 
 *总计  102.1面积指标:273095   2956 17061190182693927640
J-J热负荷计算书
房间编号类别 传热系数温差修正基本耗热量修正后耗热量围护结构耗热量冷风渗透耗热量采暖热负荷户间传热总的采暖热负荷
面积朝向 修正后耗热量
KαQ'Xch1+XchQ''Q1Q2Qcn=Q1+Q2+Q3QfjQ=Qcn+Qfj
m2w/m2.℃ W  WWWWWW
 
冷风渗透朝向修正取 1.00;风压差系数取0.70 ;门窗中心距楼面的高度取2.00m;
1001[厨房]室外温度:-7 房间面积:9.36室内温度:18       
北外墙4.50.631850.11.19494094094
北外窗3.063.313030.11.1333333133460346
西外墙2.160.63141-0.050.953939039039
西外窗0.643.3163-0.050.956060060060
东内墙10.081.70.7360 1360000288288
楼板90.65135 1350002525
楼板90.65135 1350002525
新风[热]        0000
*小计[1]9.36面积指标:94922 95652613539337876
1002[餐厅]室外温度:-7 房间面积:8.4室内温度:18       
北外墙4.320.631820.11.19090090090
北外窗3.243.313210.11.1353353133660366
楼板8.40.65033 1330002323
楼板8.40.65033 1330002323
*小计[1]8.4面积指标:60468 5084431345646502
1003[书房]室外温度:-7 房间面积:12.87室内温度:18       
北外墙6.540.6311240.11.113613601360136
北外窗2.73.312670.11.1294294133070307
西外墙10.920.631206-0.050.9519619601960196
楼板12.870.65150 1500003535
楼板12.870.65150 1500003535
东外墙2.520.63148-0.050.954545045045
*小计[1]12.87面积指标:59745 7726711368470754
1004[卧室1]室外温度:-7 房间面积:16.45室内温度:18       
西外墙13.440.631254-0.050.9524124102410241
南外墙4.840.63191-0.250.756969069069
南外窗2.163.31214-0.250.75160160211810181
西南外墙0.640.63112-0.10.91111011011
西南外窗0.93.3189-0.10.98080080080
东南外墙0.640.63112-0.10.91111011011
东南外窗0.93.3189-0.10.98080585085
东外墙3.360.63164-0.050.956060060060
楼板18.20.65171 1710005050
楼板18.20.65171 1710005050
*小计[1]16.45面积指标:51967 8557132673899838
1005[卧室2]室外温度:-7 房间面积:14.1室内温度:18       
南外墙4.60.63187-0.250.756565065065
南外窗3.243.31321-0.250.75241241242640264
楼板13.440.65152 1520003737
楼板13.440.65152 1520003737
*小计[1]14.1面积指标:29513 4113062432973403
1006[客厅]室外温度:-7 房间面积:33.75室内温度:18       
南外墙6.840.631129-0.250.759797097097
南外窗5.763.30.7399-0.250.75299299233220322
东内墙21.841.71223 1223000178178
东内门2.820.6101 110110101010101
楼板33.750.651132 11320009292
楼板33.750.651132 11320009292
北内墙3.922.020.6143 114314301430143
南外墙2.520.63148-0.250.753636036036
*小计[1]33.75面积指标:311305 1161675236983621060
 
 *总计94.93面积指标:474921  4662333411134459884433
使用材料:
1、地暖管:伟星PERT地暖管伟星PERT(耐热增强型聚乙烯)是一种新型的中等密度聚乙烯材料,材料以辛烯作为共聚单体,通过精确控制聚合而得到独特的分子结构,使得材料的耐热、耐长期静压及抗应力开裂等性能都得到显著的强化。PERT管道的柔韧性、可焊接性好和高温稳定性高等优点,使其可广泛应用于地板辐射采暖系统。伟星地暖管的优点: 1.耐温性好,在适当的压力条件下最高使用温度可达95℃。 2.耐低温霜冻性能好,同时具有优异的抗冲击性。 3.重量轻,柔韧性好,非常适用于地板采暖工程。 4.良好的抗化学腐蚀性能,使用寿命长。 5.无毒、无味,卫生性能好,也可用于给水系统。 6.可使用同材质热熔承插管件进行连接,安装简易,连接可靠。
2、分水器:华星管业有限公司坐落于美丽的西施故里,“中国优秀旅游城市”诸暨市,毗邻绍兴和杭州,这里山水秀美,地杰人灵,拥有便捷的交通环境,公司现有厂房建筑面积8700平方米。公司专业生产地热专用管PES交联乙烯管材,冷热水用PE-RT地暖专用管,PP-R管材,管件,分水器,铜球阀,铜配件,以及各种水暖管材管件。经过多年专业经营,公司拥有各专业技术人才,拥有齐全先进的生产设备,并积累了相当丰富的生产管理经验。  
公司已通过ISO9000:2000国际质量认证体系,以科学规范的管理保证了产品质量的优异,
现公司产品遍销大江南北,以上好的品质赢得了众多客户的信任和好评。
3、保温材料:聚苯乙烯泡沫塑料板。20kg/ m3
4、辅料:金明牌塑料卡钉金明塑料弯管卡
金明牌塑料卡钉:1、手工系列要求:手感舒适、容易拿持、按压时不硌手。

                         2、卡钉枪系列要求:在卡钉枪滑道上顺滑,下压时不卡枪。

                         3、外观要求:无飞边、无毛刺、无凹陷;表面有均匀的波纹。

                         4、硬度要求:尖部锋利、钉腿不易变形、穿透力强、能轻易穿透保温层。

                         5、韧度要求:在进入保温层后倒刺能快速张开,耐脱拔效果好。
  
                         6、耐高、低温要求:在80℃时不软化,在-15℃不断裂、在-10℃~60℃环境下使用效果稳定。

                         7、包装数量要求:采用电子秤称量,每袋卡钉数量误差在1‰以内。

                         8、残次品比例要求:万分之一以内,每袋卡钉不超过一个。


弯管卡:用于分水器下方地暖管道快速弯曲定型的一种管件(辅助 工具),可有效防止地暖管扭曲,回弹,缩径,死折,松脱等问题,增加地暖安全可靠性,并使管材弯曲半径符合6倍管外径的国标要求,同时增加地暖的美观。

    1.省事. 分水器下边的管材安装只需把塑料弯管卡往管材上一套,就可有效解决管材扭曲,回弹,死折,缩径等问题,非常方便!
  2.增加地暖使用寿命. 用塑料弯管卡安装管材,可以有效避免安装过程中出现划痕,白化,(事实证明,使用塑料弯管卡的成本远远低于修复管材划痕和白化的成本);提高了地暖管材安全可靠性,从而增加了地暖的使用寿命.
  3.安全性高. 通过塑料弯管卡把管材直立支撑在分水器下方,杜绝管材回弹,增加稳定性;在受到高压水流冲击时,可有效预防地暖管和分水器接口松脱。
  4.标准度好. 使用塑料弯管卡固定地暖管弯度统一,整齐标准,完全符合国家规范要求.
  5.永不生锈. 全部使用塑料材质,安装后不用担心锈蚀,与地暖管同寿命.
  6.美观. 业主会感受到分水器外露部分管材安装的规范,整齐, 统一,提高了地暖的价值与美观!

图片资料:

jpg

jpg


jpg

jpg
                                   
                     
 楼主| 发表于 2009-9-18 12:01:00 | 显示全部楼层

回复: 济南全运村地暖工程

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-18 12:04:00 | 显示全部楼层

回复: 济南全运村地暖工程

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-18 12:12:00 | 显示全部楼层

回复: 济南全运村地暖工程

效果图:

jpg

jpg


jpg

jpg




嘉中简介


嘉中进出口有限公司位于红瓦绿树,碧海蓝天的山东省威海市。公司于2004年成立嘉中采暖工程分公司,借助进出口业务的优势以及与韩国一衣带水的优越地理位置,2005年与韩国第一机械签订合作代理协议,成为韩国第一机械株式会社中国总代理,负责中国区域地暖设备的进口及销售。同时,公司从韩国引进的最新PEX-A管材生产线,以韩国LG化学专用原料生产PEX-a管材。该管材已经通过了国家化学建材检测中心8760测试,产品质量也已经由中国人民财产保险公司进行质量及责任承保。依托设备和管材的支持,我公司在地暖工程施工中也展露实力,年施工能力达到100万平方米,成为目前国内最大的地暖现代机械化施工单位。为了严保工程质量和工期,公司高薪聘请在韩国地暖企业已有十五年施工经验的高级技工来我公司担任工程技术主管,为每个工程制定详细的施工进度计划。所承揽的各项工程都得到了客户的一致好评。为了给中国各地的地暖企业和地暖用户提供优质的服务。
     2006
年公司正式成为中国地暖供暖委员会关于《地面辐射供暖技术规程》编制副主编单位。2007年初我公司代理韩国第一机械地暖设备荣获中国地暖委员会地暖专用施工设备唯一推荐产品。为了更好的推广发泡水泥技术,2007418日嘉中采暖北京办事处成立。200710月,中国地面供暖委员会专家组一行来威考察,并且给与高度评价。20071231日,嘉中采暖荣获由中国地暖网主办的首届欧乐威杯地暖施工日记大赛一等奖,并获优秀施工企业称号,得到行业认可。
我们秉承诚实、守信的经营理念,严守交期,实行完善的售后服务。竭尽全力为您提供最优质的产品及工程。
12008年,荣获威海市工商行政管理局重合同守信用。
单位。

220088月,为了满足市场需求,我公司又增设3PE-RT管材生产线。

320089月,又与山东省科技局达成协议。成为地板采暖辐射新规程主编单位。


个人简介:
公司名称:威海嘉中进出口有限公司采暖工程分公司
姓名:王重   年龄:32  职位:技术总监   电话:0631-5215188  5216188   邮箱:jiazhong5188@126.com    地址:山东省威海市威胜大厦20楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-18 12:14:00 | 显示全部楼层

回复: 济南全运村地暖工程

希望大家多多支持,祝全运会圆满成功~~~~:D :D :D :D :D :D
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-18 19:07:00 | 显示全部楼层

回复:济南全运村地暖工程

建议你们,设计图和材料照片再从新编辑一下,把尺寸放大一些效果会更好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 08:46:00 | 显示全部楼层

回复: 济南全运村地暖工程

图片我也整理了,但是尺寸没有办法调整,我会从新更新在我的图片,谢谢您的建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 08:54:00 | 显示全部楼层

回复: 济南全运村地暖工程

填充层施工与地面处理照片:







jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-20 08:59:00 | 显示全部楼层

回复: 济南全运村地暖工程

设计图纸(整理):

jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg


jpg

jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名  发表于 2009-9-21 14:06:00

回复: 济南全运村地暖工程

还不错,墙角保温没看到