施工单位:襄樊三棵树暖通工程有限公司
项目名称:地暖(集中供暖)
工程地址:襄樊市大庆西路清河源小区
一、工程概况:
清河源小区建筑面积2万平米,是襄樊地区为数不多的集中供暖的小区,该地区用老百姓的话说:能用集中供暖的小区一定是高档和有钱人住的小区。
该小区是继08年我公司成功将地暖引入襄樊8万平米高档小区后的又小区采用地暖的工程项目,小区有六栋组成,原设计用暖气片供暖,后3#楼1200m2改为地暖。
甲方提出:
在满足其它栋楼号暖气片供暖的条件下,3#楼改成地暖,并满足该栋楼的取暖要求。
设计考量:
与甲方沟通后,打算在机房装一独立的换热系统供地暖,可机房位置太小,且甲方不愿出钱,因房子已买到业主手里,故采用每户进户前加混水装置的方式来满足地暖要求,甲方同意,费用找各业主收取。
考虑几个关键点:
1、该栋楼房型均为跃层,主卧、次卧、主卫、书房与客厅有500mm高差,故分水器的位置高于地面500mm,方能形成高点放风、不堵气的流畅态势。上主卧的环路从踏步开槽上去,开槽时一定要在水平面与踏步的交接面尽量往下挖多2cm,以免贴瓷砖时损伤管路。
2、由于集中供暖热水杂质多,虽管道井处有过滤器,但混水系统对水质要求非常高,因此我们在混水系统前又加装了过滤器,以确保流畅。
二、设计依据:
《湖北省居住建筑节能设计标准》(DB42/301-2005)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)
《地面铺设供暖技术规程》(JGJ142-2004)
三、设计参数:
冬季室外平均温度-1℃~0℃,卧室、起居室设计温度18℃,卫生间25℃。
四、材料说明:
A)保温层,山东临朐
B)钢丝网,河北产
C)地暖管,河北宏岳
D)分水器,洁利达
E)混水中心,曼瑞德
F)伸缩缝,襄樊
五、设计图纸:
jpg
jpg
六、施工步骤:
1)清理现场
2)连接进户供、回水管路
3)铺设保温层、反射膜、伸缩缝
4)铺设钢丝网
5)管道铺设
6)安装分水器
7)打气压试验
8)混水中心的安装连接
9)打气压试验
10)C20豆石混凝土回填
11) 铺设瓷砖
七、施工图纸:
jpg
小区实景
jpg
小区内景
jpg
jpg
宏岳管材
jpg
jpg
jpg
曼瑞德温控中心
jpg
回填后的楼梯
|
|