舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 32598|回复: 53

沛县金地花园壁挂炉独立供热分室温控地板采暖项目

  [复制链接]
发表于 2010-9-25 21:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 沛县地暖老李 于 2010-10-9 20:49 编辑

施工单位:徐州温馨时代地暖装饰工程有限公司
工程名称:壁挂炉独立供热分室温控地板采暖项目(发泡水泥保温)
工程地址:沛县金地花园小区
该项目地址位于新城区徐沛路路东新区板块,具有沛县国际社区的潜质,距东环路仅300米,距沛高中200米,距人民医院500米,离市区也只有2公里,优越的交通环境,四周名校环绕和附近云集的众多高档住宅区,正在不断提升板块品质。为沛县新贵置业首选楼盘。
该地暖工程施工住宅为三层复式楼房,面积200平米,该小区环境优美,空气清新。实在是宽阔、清雅之居。该客户身份显赫、地位尊崇,对生活品质要求极高。要求系统设备、材料均为业界高档、成熟品牌,对系统功能要求完善,系统质量稳定可靠。
客户的选择;
这位客户咨询了好多家地暖公司,最后客户在地暖网社区里面看到我们的参赛作品,看到我公司荣获大赛奖,所以选择我们公司(徐州温馨时代地暖)。这位客户为什么要选择分室温控呢,他在地暖网上反复的看了好多地暖节能控制,也咨询了专家,最后选择了分室温控。还要求用曼瑞德温控和分水器。
<我公司在2009年日记参赛中被评为全国二等奖,2010年5月被评为中国地暖供暖行业突出贡献奖>    作为地暖行业的领先者,徐州温馨时代地暖公司不断研发新产品,新技术,广泛服务于家居,生活的每一处,以便使广大用户得到方便、快捷的服务:让您的生活更美好,更温馨.
设计思路介绍
该住宅的采暖系统热源采用意大利贝雷塔28KW锅炉,分室控制,优先满足生活热水、采暖。
热水循环及控制系统:为提高智能化,减少能耗,安装智能控制系统,保证在需要的时间提供瞬时、大流量热水,同时要求节约能耗。
•自来水系统增压:
•地板采暖及控制系统:
•一二次流体分配系统:
•动力分散系统:
•总线控制系统:
为了使系统正常运行,减少水中铁锈、泥沙等杂质对系统的影响,以及保护用水设备,在入户水源处安装可冲洗型前置过滤器。
   经过认真计算热负荷,环路、管件和阀门等的压力损失、克服系统小循环,选配锅炉功率、水泵型号、分水器品种、流量阀规格等关键设备。
    系统管路、地暖管材。选型及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。
    为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。
    通过我们设计的总线型温度控制系统,以及我们研发的各种流量控制、压力平衡技术,我们希望打造出一套非常舒适、节能,人性化、智能化的高档次采暖系统,树立起沛县高档地暖的“行业标准”。

一、设计依据及标准:
      本家装地暖为低温热水地面辐射采暖项目
    《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
    《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
    《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
    《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
    《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
采暖房间的设计参数:
      室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅--25-28℃。卫生间26-30℃
                           
二、施工工序说明:
      1、地板辐射管敷设
      2、保温层采用发泡水泥材料,厚度为40mm,将发泡水泥浇注在平整。保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),技(m.k),术指标≥0.087(298k2k)。(2)密度、1m ≥ 450Kg。(3)强度、7D/cm ≤9 。抗压:288kg/cm≤12燥的地面上,然后将表面刮平,凝固48小时,进行加热管铺设施工,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。
      3、钢丝卡:将加热管用金明U型钢丝卡固定于发泡水泥上,钢丝卡材料为A3冷拔丝,φ2.00mm,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
      4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
      5、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置膨胀缝,膨胀缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
      6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.6MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后方可排水泻压,严禁使用机械震动设备。
            (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
            (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设管路。
三、运行说明:
      1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25C,循环48h,然后逐日升温3-5C直至达到设计温度。
      2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面
,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
      3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
      4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。

施工管理及要求:
•材料验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《材料》项目内容执行,专人负责;
•施工管理:严格按《徐州温馨时代地暖工程施工工艺》执行,专人负责;
•现场管理:严格按《徐州温馨时代地暖施工现场管理制度》执行,专人负责;
•巡检管理:严格按《徐州温馨时代地暖施工巡检管理制度》执行,专人负责;
•检验、验收:严格按《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《检验、调试及验收》项目内容执行,专人负责。
主要设备及材料:
•地暖管道:日泰PERT地暖专用管材
•分水器:曼瑞德
•温控器:曼瑞德
•中央微电脑控制器
•电热执行器:曼瑞德
•外置水泵:威乐15-6
•流量平衡罐:enre  M75-4型
•主管道、管件:德国洁水PP-R
•地暖弯管器:金明地暖专用弯管器  
•边角保温:发泡PE边角
•发泡水泥卡丁:金明专用卡丁
 楼主| 发表于 2010-9-25 21:51:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 沛县地暖老李 于 2010-9-26 22:25 编辑

工程外景
01副本.jpg A副本.jpg
地暖CAD图 1副本.jpg 2副本.jpg




回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-25 21:54:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 沛县地暖老李 于 2010-11-9 20:55 编辑

一.二次流体分配系统/动力分散系统
02副本.jpg
工人在精心的安装连接
05副本.jpg
正在施工发泡水泥
111副本y.jpg
施工好的发泡水泥
发泡.JPG
日泰PERT地暖管
日泰.JPG
06副本.jpg
07副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-25 21:54:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 沛县地暖老李 于 2010-9-26 22:53 编辑

发泡水泥地暖施工图片
012副本.jpg
013副本.jpg
014副本.jpg
015副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-25 21:55:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 沛县地暖老李 于 2010-9-26 22:49 编辑

发泡水泥地暖施工图片
08副本.jpg
09副本.jpg
010副本.jpg
011副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-25 21:55:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 沛县地暖老李 于 2010-9-26 23:03 编辑

发泡水泥地暖施工图片
016副本.jpg
017副本.jpg
018副本.jpg
入户水源冲洗前置过滤器/管道加压泵
B副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-25 21:57:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 沛县地暖老李 于 2010-11-9 21:08 编辑

安装好的分水器
04副本.jpg
03副本.jpg
安装好的电热执行器
C副本.jpg
最后用分水器专用防尘罩把分水器罩上
D副本.jpg
222副本y.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-25 22:04:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 沛县地暖老李 于 2010-9-27 22:38 编辑

工程总结
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 21:25:33 | 显示全部楼层
强烈支持参与大赛的选手 投您一票!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 23:17:37 | 显示全部楼层
支持一下,老李在大赛中是最用心的,非常积极,向你学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表