本帖最后由 派克地暖 于 2010-10-29 12:48 编辑
地暖设计说明
一、工程概况
1、本工程为安德利花园地暖施工项目
2、施工单位:烟台派克地暖开发有限公司
3、设计范围室内低温热水辐射采暖系统、太阳能热水系统、生活用水系统。
二、设计依据
1、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ/142-2004)。
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB20019-2003)
3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。
4、其他国家、地方、行业等有关规范、标准。
三、采暖设计计算参数及采暖负荷
1、热源:集中供暖,地板采暖系统供、回水温度为55℃-45℃,天然气壁挂炉辅助采暖和辅助生活热水的提供。
2、冬季室外采暖计算温度:-5℃
室内设计参数表一
区域 卧室 客厅 厨房 卫生间 楼梯
设计温度(℃) 20 18 18 22 无
面层材料 木地板 木地板 地砖 地砖
3、地板采暖加热管材采用上海保利PE-RT抗阻氧地暖管材,敷设于地面垫层中,管径为 de20×2.0。
4、绝热层:采用派克粒洁模板厚度为4cm保温层。隔音节能、延长管材的使用寿命、施工方便。
5、分集水器选用上海唯嘉整体锻造,无缝连接分集水器。
6、管道井至分集水器之间的管材采用德国洁水de32耐热聚乙烯(PP-R)管。
7、生活用水管道采用德国洁水de25耐热聚乙烯(PP-R)管。美国water boss软水机,全家每个水点使用软化水,厨房安装台湾康富乐终端净水机,洗菜、做饭,卫生间座便直接使用自来水。
8、中央热水系统:双盘管水罐中的热水经过意大利法罗力壁挂炉到达每个热水点,采用丹麦格兰富中央热水装置使每一个热水点都可以在瞬间出热水,替代了普通安装方式冷水的浪费和等待。
9、太阳能采用意大利法罗力太阳能集热器,200L搪瓷涂层双盘管水罐,利用太阳能的热量加热水罐中的冷水,冬天还可以与集体供暖相互辅助加热冷水,解决了原始太阳能只能夏天使用,冬天在天气好的时候才能使用(热效率不高)或者需要安装电加热装置使用热水的缺点,冬天不需要再单独安装笨重的不锈钢换热器,占用卫生间或其他地方的空间。
四、安装施工:地板采暖的安装与施工必须有专业资质的安装队伍完成,
1、绝热层的施工:
施工绝热层的地面应平整、干燥、无杂物,墙面根部应平直,且无积灰现象,
2、加热管的安装
(1)加热管按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,外围地暖距墙体内表面200㎜;
(2)加热管应保持平直,管间距的安装误差不应大于10mm,加热管安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵;
(3)加热管切割,应采用专业工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线。
(4)加热管安装时应防止管道弯曲,弯曲管道时应加以限制,并用管卡固定,不得出现“死折”;
(5)地埋管弯曲半径不宜小于6倍管外径;
(6)埋设与填充层内的地暖管不应有接头;
(7)加热管固定点的间距,直段固定点间距宜为0.5-0.7米,弯曲管段固定点的间距宜为0.2-0.3米;
(8)在分集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管保护,加热管出地面至分集水器连接处,弯管不易露出地面装饰层。
3、分集水器的安装
分集水器宜在铺设加热管之前进行安装。集水器中心距地面不应小于300mm。
五、试压
1、试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6mpa
2、在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa
3、压力试验宜采用压力泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏
4、试压完毕后系统进行试压,以证明无渗漏现象
六、调试与试运行
1、地面辐射供暖系统未经调试,严禁使用
2、地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行
3、地面辐射供暖系统的调试应由专业的施工人员进行
4、地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行,一定要保证家中有人,有什么问题及时通知公司,安排专业的维修人员进行服务。
5、地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间离地1.5m处黑球温度计指示温度,作为评价和检测的依据。
七、填充层的施工
1、具备条件
加热管安装完毕且试压合格,加热管处于保压状态下,并通过隐蔽工程验收
2、混凝土填充层施工中,加热管内的压力不应小于0.6Mpa,填充层养护过程中,系统压力不应小于0.4Mpa
3、混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹
八、面层施工
1、面层材料:瓷砖、大理石、符合国家标准的复合木地板、实木复合地板或耐热实木地板
2、面层施工前应先检查压力表,观察压力或通知施工单位进行第二次试压
3、面层施工时不得剔、凿、割或钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件
4、以木地板作为面层时,木材应经干燥处理,且应在填充层和找平层完全干燥后,才能铺设。
|