本帖最后由 襄樊丽业 于 2010-11-2 13:10 编辑
很久没来了!从新“装修了”感觉有点不太适应
看着有礼品,我又馋了!加班也得露个脸
我来上个图吧!
一、设计依据:
1. 《供暖通风设计手册》北京:中国建筑工业出版社,1987年
2. 《采暖通风、空气调节设计规范》中国建筑工业出版社,1993年
3. 《建筑电气设计》北京:中国建筑工业出版社,1996年
4. 《地面辐射供暖技术规程》 中国建筑工业出版社,2004年
5. 建筑平剖面图
二、 工程概况
工程地点:襄阳新城25-1-601
供暖面积: 99 m²
三、 安泽(Anze)自动控温节能暖房系统的原理
智能发热电缆低温辐射供暖系统的简介:
国内领先的安泽智能发热电缆低温辐射地板供暖系统,集现代科学技术、材料和施工方法为一身,是世界采暖工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。以电力为热源,通过铺设于地板下的高品质发热电缆作为主要发热元件,辅以埋设于地板内的地温传感器或温控器内的室温传感器,由房间温控器控制温度,向房间辐射加热,从而达到下暖上凉最佳效果。
四、 工程设计
1. 设计参数:
地表温度: 22±2℃;
居室单位负荷: 120w/ m² 关于符合配置的问题 我们具体的都根据房子的不同情况来加大符合 一般实际符合都会在130W每平米以上
卫生间单位负荷: 180w/ m²
2. 温度控制:
每根电缆由一个双温双控温控器独立控制;
3. 工程采用材料明细
(1) 安泽单导组件式发热电缆
技术指标:实心电阻丝,XLPE绝缘体,PVC外套
外套的最大连续工作温度为65℃,符合IEC800标准
线性负荷为18.5W/m,最高系统电压300/500V。
(2) 25mm高强度的聚丙乙烯保温板或(XPS板)
(3) 钢丝网
(4) 固定卡带或金明卡钉
(5) Anze温控器
温控器型号AZ75.716T,控温范围::5/+40℃。
4. 地面构造:
在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设反射膜和焊接钢丝网,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在钢丝网上,再填充豆石混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面面层,面层采用瓷砖、地面专用复合地板等,但必须遵守《发热电缆地板采暖系统用户使用手册》,以免破坏采暖系统。
五、 安泽(Anze)发热电缆地面辐射供暖系统的安装要点:
a) 发热电缆和安泽电子温控器的安装必须符合厂家施工安装规范。
b) 发热电缆的弯曲半径必须不小于电缆自身直径的六倍。
c) 发热电缆承受的张力不能超过25kg。
d) 发热电缆决不能放置在管道较锋利的边缘。在任何时候都应小心保护发热电缆。
e) 安装发热电缆前,检查施工地面是否平整。
f) 发热电缆必须展平,常规发热电缆避免出现电缆线交叉接触现象。
g) 首先使用塑料胶带分点将发热电缆预固定,最终完工的发热电缆固定材料使用豆沙混凝土,这样可以保证发热电缆安装在地面下的安全,并确保整个地面与发热电缆保持一体化
h) 在寒冷环境下安装发热电缆时,气候会使发热电缆变硬,使其难以弯曲。为保证安装质量,应把发热电缆展平,将发热电缆与电源接通,过一小段时间后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,使发热电缆能够紧密的贴在钢丝网上。
i) 发热电缆安装完成后,必须检查发热电缆的电阻值和绝缘电阻,并接通临时电源确定发热电缆发热后才能安装温控器。
|