舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 4375|回复: 3

杭州现代家园薄型地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2010-11-3 13:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
杭州现代家园薄型地暖施工日记
施工单位:杭州南方楼宇设备集成有限公司
工程名称:现代家园9-1-401
工程地址: 杭州市绍兴路
设计依据及标准:
本工程为低温热水地面辐射采暖项目
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
房间的设计参数:
        卧室        客厅        餐厅        卫生间
室内温度        20℃        20℃        20℃        22℃
地表温度        20℃        20℃        20℃        26-30℃
一、施工要求:
由于该工程为改造工程,分上下两层。传统地暖由于地面影响层高较大,建议做薄型地暖。卧室、客厅及卫生间都需要做地暖。工程质量要求卫生间与房间不渗水,房间、卫生间都能达到设计温度。
该户型:
采暖面积:建筑面积110㎡       设计铺设面积70㎡
主要户型卫生间数量:浴缸1只;面盘3只;淋浴头1个。

二、施工工序说明:
1.检查地面平整度→集成预制板铺设→分(集)水器安装→阀门、支管安装→打压试验→监督回填混凝土→调试验收
2.分(集)水器安装
(1)将分(集)水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上,集水器在下,间距200mm,集水器中心距地面高度为500mm。
(2)采用4 个M6*60 膨胀螺栓固定,由于安装在空调阳台,分集水器箱体用保温橡塑做保护层安装。
3.支管安装
(1)外丝活接紧固时,防止密封胶垫起皱、错位。
(2)管件丝扣、对丝与阀门连接保持外露二圈丝扣,并将麻及生料带清除干净。
(3)从支管第一个阀门到分水器的连接应保持水平。
(4)PE-RT 管材及管件热熔连接时,热熔机温度调整到250℃,待达到设定温度时方可操作。加热时间为5 秒,连接时间为5 秒;如遇到连接位置不佳,可调整到300℃,加热时间不得超过4 秒。
(5)管材应用专用剪管器切割,切口整齐,断面应与管材成90°。
(6)支管安装用专用塑料卡钉固定,水平间隔800mm,垂直间隔500mm;直埋于地下的管线每间隔1m,用配套管卡固定,弯处做加密处理。
4. 集成预制板铺设
(1)边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。
(2)边角保温采用聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为70mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层聚苯板挤牢、用胶带粘紧。
(3)将集成预制板依次紧密铺设于施工地面上, 四周与墙空开20cm。
(4)在分集水器安装位置1m范围内不铺集成预制板,用xps挤塑板代替,并铺上反射膜。
5、加热管铺设
(1)加热管按预制板的间距5cm,按回字型铺设,管长按照图纸上标明的要求。
(2)加热管与分(集)水器连接时要压紧,用三分路与二分路控制各个区域。紧固时与支杠连接处应用卡扣卡紧,以防止连接处松动。
(3)分(集)水器与加热管供、回水管连接明管段加装波纹保护套管,套管应高出地面不小于500mm。
(5)铺设完毕的加热管应横平竖直,弯曲角度应保持一致。
6.水压试验
(1)水压试验应以每套分(集)水器为单位。
(2)水压试验前对管路进行水冲洗,在集水器的一端用管线连接至户内下水处。
(3)对支管及分水器和环路分别进行冲洗,时间不得少于1min,直至目测管内无任何杂物、出水口水颜色与入水一致为合格,并将所有管线中空气排出,注满水,关闭支管阀门。
(4)用手动泵缓慢升压至0.6Mpa,升压过程中随时观察与检查是否有渗漏现象,升压时间不得少于15min,当升至0.6MPa 时,停止升压,并关闭所有阀门。1 小时后压力降至小于0.05MPa,然后再泄压到工作压力0.4Mpa 作外观检查,各接口处无渗漏为合格。
7.监督回填混凝土
8.调试方案
具备供热条件的,调式在竣工验收后现场进行;不具备供热条件的,可延期调试。调试应在建设单位配合下进行。











三、运行说明:
a、施工组织设计
开工前由项目工程师负责,组织生产、技术、安全、质量等人员,根据工程现场情况,编制项目施工组织设计;主要设计项目工程的施工总体部署、总工期、劳动力、施工机械的安排,现场布置、主要项目施工方案和管理措施的选定等内容。并经公司技术部、总工程师审核后,报监理工程师审批,监理审批通过后要认真组织实施。
B、施工方案
在符合施工组织设计、规范、标准和设计要求的条件下,针对分项重点工程、关键施工工艺和季节性施工等,施工方法、施工组织、工艺标准、质量标准、细部做法、重点、难点及相应措施和各种指标、详图、安全事项等进行细致的描述,并对方案进行优化,选择科学的施工方案。所有施工方法的实施均报业主和监理审批。
C、技术交底
将施工组织、方案中工艺流程、施工要点等,以通俗、易懂的文字方式,具体落实到操作者,使操作者熟练掌握操作要点,明白工序的正确做法、质量标准、安全措施等,做到心中有数,有利于控制施工质量。同时方便确定质量问题的责任人。










四、系统配置:
1、地面部分
名称        规格        数量        单位
预制采暖专用管        10*1.5        1400        米
预制辐射板                 高交联铝箔双面胶带                                                                                                                                             70        ㎡
        多孔黑胶垫,Φ10                
        阻燃挤塑板0.99*0.6*0.015               
地暖辅材        EPE封边隔热带        70        米
界面剂                 70        ㎡
保护剂                1        瓶
  2、温控系统:
品名        规格        数量        单位
地暖温控面板        RTC89.713,    大液晶触屏.双温双控        2        个
两通电磁阀        SEH30.23        2        套
        VEI46.25(DN25)               
防水安全接线盒        H217-20,20位        2        个
3、能量调节构件:

 楼主| 发表于 2010-11-3 13:30:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 南方楼宇 于 2010-11-5 09:36 编辑

五、设计说明:
1、采暖热负荷:
每个房间按照墙面、窗户、人员和设备散热的总和来计算。我们按照经验值选择热指标为120-150w/㎡
2、采暖系统:
(1).采暖系统中,每个房间敷设地下水暖加热管。该系统中,我们使用35°C的低温热水在地下加热管内不断循环,再通过地面辐射,达到提高室温的效果。
(2).本套房型因面积不同,所需的地暖回路数就不相同。
(3).根据甲方的要求,本设计方案中地热的主管道从集分水器回路中引出,即每个区域的分集水器路上在地暖回路的基础上增加一个单独的回路来供给。
3、加热管管材:
本项目采用10*1.5地暖专用PE-RT管。
4、分集水器:分集水器采用大阻力阀门,环路之间可调节平衡的分集水器;
5、套管:
在分集水器位置及门口处,盘管间距过密(≤100mm),为避免出现地面龟裂等现象,在这些位置的盘管加设专用套管。
6、地面面层的修正:
同一房间采用不同材质的面层,地面的散热量也会不同。各种地面装饰面层采用的材料:
(1).水泥砂浆、混凝土地面;
(2).瓷砖、大理石、花岗石等石材类地面;
(3).符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板;
(4).地毯地面。
以上几种面层经常用的有地砖、石材类和木地板及地毯类。其中,水泥或陶瓷类的热阻R=0.02(m2.K/W)散热效果最好,其次是木地板、热阻R=0.1(m2.K/W),散热量最差的是铺设厚地毯、热阻R=0.15(m2.K/W)。不同的地面装饰层,同样布管间距其散热量是不同的,要分别修正。
































回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-3 13:59:59 | 显示全部楼层
(EM:135:) 虎虎生威
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 00:33:41 | 显示全部楼层
漂亮    支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表