设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到宽版
帐号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
快捷导航
论坛
BBS
搜索
搜索
热搜:
地暖
地暖论坛
空气源热泵
舒适家居
智能家居
新风系统
中央净水
中央除尘
地暖常识
地暖大赛
电地暖
水地暖
本版
帖子
相册
用户
舒适家居大赛
»
论坛
›
舒适家居大赛专题
›
2010曼瑞德杯地暖施工设计大赛
›
信达世纪城渭南劳人局C2号住宅楼
社区广播台
专场聚焦|一直不敢碰
电地暖的优点分析
安装电热膜地暖对房屋
安装地暖,电地暖和水
关于电热膜材料地暖认
专场聚焦|一直不敢碰的两联供,未来或
从六方面来看天燃气和电热膜到底哪种采
给房屋安装采暖是电热膜好还是空调好
电热膜是什么?如何选购在哪选购?亲别
电地暖的优点分析
安装电热膜地暖好吗,安全吗
安装电热膜地暖对房屋室内净高的影响
返回列表
查看:
5340
|
回复:
2
信达世纪城渭南劳人局C2号住宅楼
[复制链接]
渭南环绿地热
渭南环绿地热
当前离线
积分
123
狗仔卡
发表于 2010-11-4 09:29:59
|
显示全部楼层
|
阅读模式
进入图片模式
本帖最后由 渭南环绿地热 于 2010-11-11 14:13 编辑
一、工程概况
1、工程名称:信达世纪城渭南劳人局C2号住宅楼,
2、结构形式:框剪结构;层高:十七层,
3、总承包方:渭南信达地产工程公司
4、地暖施工单位:渭南环绿地热工程有限公司
5、施工面积:1万平米
6、设计单位:渭南环绿地热工程有限公司
7、施工工期: 2010年10月20日至2010年11月10,工期为20天。
8、采暖方式:信达地产自行开挖地热井,集中供暖。
9、人工回填混凝土:C20砾石混凝土
二、材料:1、地暖管:河南瑞泽牌PEX-a
2、分水器:浙江巨帆牌全铜单阀
3、反射膜:山东临沂生产渭南环绿地热专用
4、钢丝网:陕西长安钢网厂
5、绝热层:20厚 容重20㎏/m3
6、卡钉:陕西长安钢网厂
7、回填用水泥:陕西蒲城尧柏牌PC32.5
三、设计依据:
1、中华人民共和国行业标准JGJ142-2004规程《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》
2.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019----2003)
3.《通风与空调工程施工及验收规范》 (GB50243-2002)
4.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002)
5、陕西省DBJ24-8-97 《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》
6、主要设计气象资料(渭南地区):
(1)冬季采暖室外计算干球温度-5。C;
(2)冬季大气压力978.7hpa;
(3)冬季室外风速2.7m/s.
7、室内设计参数:
房间热工设计参数严格按照《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》,《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》执行。同时考虑在水阻力不超限的前提下,水流速度越大越有利于水囊走气,有利于减省传热热阻,而增加散热量,各个环路阻力不大于30Kpa.
8、本工程地面层装饰、装修材料均按水泥、陶瓷砖、水磨石或石料考虑,表面热阻均取R=0.02m2k/w时。
三、采暖系统:
1、本工程房间热负荷的计算依据围护结构的基本耗热量和冷风渗透耗能,设计采暖热指标散热量为:
热负荷指标55w/ m2,单管水流量为180kg/h,盘管水流速度0.26m/s,环路阻力6.2 kpa,盘管埋深65 mm。
2、户内采暖系统采用地板辐射加盘管,盘管全部采用进口原料生产的PEX-a管材,管径DN20,集分水器的供回水支管均应设球阀,以便于控制。集、分水器与地暖管连接处均应设柔性套管,地板辐射采暖见设计图。
3、热煤采用50℃/40℃热水,集中供暖。
四、施工说明:
1、(1)清理施工场地(2)发泡隔热层(3)铺设采暖管道(4)打压(5)回填混凝土,其标号不应小于C15(6)打压(7)铺设地面。
2、管道安装完毕应进行水压试验,采用手动泵慢慢升压,升压时间不小于15分钟,升压至0.8-1.2 Mpa的压力后,停止加压,稳压1小时,观察有无漏水现象,15分钟内的压力降不超过0.05 Mpa为合格。
3、混凝土填充层应设置以下热膨胀补偿构造设施:
(1)辐射供暖地板面积30 m2或进深边长超过6m时,填充层应设置宽度大于或等于5 mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料;
(2)与墙、柱的交接处,应填充厚度大于或等于10 mm的软质闭孔泡沫塑料;
(3)填充层的养护时间为48小时,自然干燥,在两周内不得向盘管供热;
(4)混凝土填充层的厚度建议为3cm.
五、设计依据
(一)、主要设计气象资料(渭南地区):
⑴冬季采暖室外计算干球温度-5℃
⑵ 冬季大气压力978.7hpa
⑶冬季室外风速2.7m/s
(二)、计算参数:
①、房间热工设计参数严格按照《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》执行。同时考虑在水阻力不超限的前提下,水流速度越大有利于水囊走气,有利于减少热阻,而增加散热量,各个环路阻力不大于30Kpa。采暖设计室外计算温度‐5℃,室内计算温度:卧室、客厅23℃,卫生间18℃厨房16℃,室内地表面平均温度为28.5℃左右;供水温度为50℃-40℃,回水温差10℃
②、本工程地面装饰、装饰材料均按水泥、陶瓷砖、水磨石或石料考虑,表面热阻均取R=0.02㎡K/W
③、本工程房间热负荷的计算依据围护结构的基本耗热量和冷风渗透耗能,设计采暖热指标散热量为
④、热负荷指标55W/㎡,单管水流速度180㎏/S,盘管水流速度0.26M/S环路水阻力6.2Kpa,盘管埋深65㎜
⑤、采暖地面构造由楼板、保温层、热反射膜、辐射加热管、细石混凝土、找平层、面层组成。保温层采用聚乙烯苯板,其容重为20㎏/㎡,导热系数不应大于0.05W/M.K,吸水率不大于4%,氧指数不应小于32,压缩力不应小于100Mpa,热反射膜采用铝箔。钢丝网孔径为250mm×250mm。
135
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
清洗专家
清洗专家
当前离线
积分
3748
狗仔卡
发表于 2010-12-1 00:34:21
|
显示全部楼层
沙发坐上 看
回复
支持
反对
使用道具
举报
伯伦地暖
伯伦地暖
当前离线
积分
1416
狗仔卡
发表于 2010-12-1 08:54:42
|
显示全部楼层
请问分集水器边上那些管子是做什么的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2013
舒适家居大赛
(http://bbs.n3.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
Powered by
n3.com.cn!
技术支持:
暖立方
京ICP备09100005号
快速回复
返回顶部
返回列表