案例五:在南方相对湿度较大的会所别墅成功运用毛细管辐射制冷、采暖双系统
项目概况:项目坐落于福建泉州晋江海景国际花园内,建筑面积2500平米,毛细管顶、地铺设面积共1700平米,中央空调形式采用目前最为节能的地源热泵+毛细管末端系统。
设计说明:
由于项目地处全国10年内最热和最湿的福建,且福建地质状况为岩层,业主的室内装修风格为中式古典且喜好Party,设计施工难度较大。
为此,我们采用的实施方式如下:
1, 室外冷热源处,采用千孔锤实施地源热泵打孔,报纸垂直精度和质量;
2, 毛细管采用顶面+地面铺设+风机盘管辅助(三者逻辑联动控制,即通过设定温度,使三者通过优先逐级启动的方式保证室内制冷、制热效果),一般风机盘管只是用于party模式下;
3, 新风采用比例新风,且为深度冷冻除湿,使除湿量接近7.5g/kg;
4, 卫生间、厨房间单独强排风,通过红外联动;
5, 机房采用PLC逻辑自控模式,并加载远程控制功能。
施工要求及工序:
室内施工工艺分顶面毛细管、地面毛细管、自控部分。
一般施工工艺前者已提出,主要难点如下:
1, 顶面、侧墙部分:业主在吊顶布置较华丽,吊顶支架和实木挂板较多,需要提前和装修公司配合划线及错开毛细管席和此类支架的重合,且对装修队伍要求极高,不可随意枪钉固定吊顶;
2, 地面部分:避开固定家具,要求所有活动家具为带脚支撑;在地面面层采用实木地板铺设的毛细管采暖湿法做法(尽量填充空隙间层)
3, 风管部分:采用3cm高度的矩形风管,利用矩形风管风阻小的特点,保证在大面积实施集中供新风风压的要求。
施工照片:
|