本帖最后由 韩山地暖 于 2010-11-19 14:23 编辑
工程名称:沈阳世界温泉部落(一期)美国郡 会所
工程概况:本建筑为沈阳世界温泉部落(一期)美国郡 会所。
地上为三层(局部为四层),建筑面积为30万平方米。
设计依据:
1.《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
2.《住宅设计规范》(GB50096-1999)
3.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
4.《居住建筑节能设计标准》(DBJ11-602-2006)
5.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
6.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
采暖室内外计算参数:
1. 采暖室外设计计算参数:
冬季采暖室外计算温度:﹣19℃;
冬季室外平均风速:3.1M/S;
最大冻土深度:148 cm;
大气压力:1020.8(hpa)。
2.采暖室内设计计算参数:
卧室、书房 ——20℃;
起居室、餐厅——20℃;
卫生间(带淋浴)——25℃;
厨房 ——18℃
采暖系统:
1. 采暖热源由小区换热站提供,采暖供回水温度为采暖系统定压及补水由换热站内解决。
2. 采暖热指标
系统编号 | 热负荷KW | 压力损失KPa | CN-1 | 80 | 35 |
3. 保温:敷设在地沟,管井内及穿越不采暖房间的采暖管道采用岩棉管壳保温。做法参见辽标
代号 | 名称 | 说明 | 1 | 地面层 | 包括地面装饰层及其保护层 | 2 | 填充层 | 卵石混凝土30mm | 3 | 加热管 | De20 | 4 | 负荷保温层(带铝箔) | 20-40mm※ | 5 | 防水层 | 仅在楼层超市房间地面设 | 6 | 防潮层 | 仅在地面层土壤上设 | 7 | 土壤(楼板) | |
※ 20mm 楼层之间楼板保温层厚度
30mm 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的保温层厚度
40mm 与室外空气相邻的地板上的保温层厚度
施工材料:
品名 | 品牌 | 规格 | 产地 | PE-RT地热管 | 韩山东明 | 外径Φ20
内径Φ16 | 韩国釜山 | 不锈钢分水器 | 元一 | Φ1寸 | 中韩合资 | 阻燃型聚苯乙烯泡沫板 | 旭达 | 密度20公斤
20mm厚 | 国产 | 加筋反射膜 | 加筋 | | 国产 | 钢网 | Φ1.8 | | 国产 | 辅料 | | 卡钉、扎带 | 国产 | 组合阀 | 永信 | 带过滤器、阀门 | 国产 |
楼层辐射供暖地板的构成:
一层地热盘管平面图:
二层地热盘管平面图:
三层地热盘管平面图:
|