我公司为完成好此项工程,组织相关工程技术人员经勘查施工现场,根据建设方对该项工程的施工技术要求及国家相关规定,我公司做如下周密细致的组织施工方案。
一、编制依据及执行标准
1、《中华人民共和国行业标准地面辐射供暖技术规程》JGJ 142-2004
2、《建设给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2001年版
4、《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003
5、辽宁省地方标准《地面辐射采暖泡沫混凝土绝热层技术规程》DB21∕T1684—2008
6、《辽宁省建设工程安全生产管理规定》
7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
8、《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》(CJ/T175-2002)
二、工程概况
1 、工程名称:营口金泰城一期样板区地板采暖工程
2 、建设单位:辽宁金泰房地产开发有限公司
3、 工程地点:营口经济技术开发区
4 、工程规模:35000 m2
5 、承包内容:从分集水器阀门前弯头处开始,至填充层(绝热层、加热管、填充层)止的设计、供货、安装、调试和售后服务等全部内容。
6、 施工工期:2010年 6 月 1 日至2010年 6 月 30 日
7 、工程质量:优质
三、建立项目组织管理机构
四、施工准备和协调管理
1、材料准备
工程合同签订后,由项目部根据施工图纸做好材料计划,将材料计划单交给材料采购负责人。在材料采购时,严格按照建设方的要求严把材料质量关。对于地热管材、分集水器等,必须具有国家检测中心的化学检测报告、产品质量合格证、保险公司有效的保险单、材料生产厂家的产品质量承诺书。确定好水泥品牌、标号及发泡剂种类,选好砂、细石,保证在工程开工之前,收到建设方的开工通知单之后,将材料运到施工现场并妥善保管。
2、设备、机具准备
工程合同签订后,及时对机具设备进行检修、调试,准备好备用零件,接到开工通知后及时运抵施工现场,与建设单位施工现场的负责人及时联系,联接好施工用的电和水,并将机械设备调试到能够正常运行的工作状态。
3、劳动力安排
项目部根据工程量及工期确定投入劳动力人数:固定分集水器、铺设加热管15人;发泡混凝土施工小组10人;填充层施工小组15人;项目管理人员6人,共46人。接到开工通知单后进入施工现场并及时和建设单位现场负责人联系,解决安排好工人宿舍、饮用水等问题。
4、施工现场的地热施工条件准备
地热施工前,相关的采暖供回水,生活上下水、热水器到厨房的热水管道、电气布线等应提前施工完毕。基层验收应符合GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求。门窗安装完毕,室内抹灰达到工程质量验收标准且孔洞处堵好,地面的砂浆及混凝土残渣必须清理干净,地面平整度超差部分应剔凿。打好50线,水、电齐全,材料运输道路通畅。
五、组织施工
施工人员到场根据图纸和组织施工方案进行技术交底。
1、 分集水器的安装
分集水器采用巨帆牌铜制锻造可控制水流量分集水器,在铺设加热管之前安装,水平安装时,将分水器安装在上,集水器安装在下,集水器中心距地面不小于300mm。用膨胀螺丝水平固定牢固。
2、 发泡混凝土的施工
2.1、在确定施工现场清扫干净后,进行润水,用细砂放置分隔埂隔离发泡和不发泡的区域。
2.2、测量放线由甲方负责,施工队配合,确定楼地面标高后,墙上弹好发泡混凝土厚度线和填充层厚度线。
2.3、水泥到位,安排排放,地面要垫板,以免受潮,夜晚要遮盖,以防雨淋。
2.4、水,电接好,注意水电的安全。
2.5、设备进场摆放位置便于施工,人员工具等准备就序后准备施工。
2.6、每立方发泡混凝土和水配合比为:水泥400kg:水280kg。
2.7、发泡剂和水配合比1:30kg。
2.8、配比好的发泡剂混合液和压缩空气配比为1kg:0.3立方。
2.9、每立方发泡混凝土:水泥,水,发泡剂,压缩空气(立方)为: 400kg: 280kg: 1kg: 4.6m3
2.10、.施工:1、通过水泥上料斗和水泵按比例把水泥和水搅拌成水泥浆料。2、发泡剂和水配比好,通过水泵气泵把压缩空气和发泡混合液通过起泡器混合形成高密度气泡。3、通过液压把水泥浆料和高密度气泡在混合器内混合,通过高压管道输送到楼上指定位置摊平。经过几天干燥养护后即形成发泡混凝土。
2.11、施工工序
水
搅拌 水泥浆
水泥 发泡水泥 高压泵
发泡剂 输送泵管 现场浇注 铺平 养护。
发泡水泥在施工现场是可以做到自流平的,发泡水泥浇注后养护3-5天就可以进行盘管作业。
2.12、找补高出及漏发的部分,处理边缘及楼道口的残余部分。
2.13、组织验收签字后交工,进行下一道工序。
2.14、在下一道工序填充层施工时,发泡水泥要适量润水。
发泡混凝土质量要求:
a) 裂纹:3天养护期内不应有宽度大于2mm的裂缝;
b) 疏松:不应有大于单个房间总面积1/5或单块面积大于0.25㎡的疏松;
c) 平整度:整体地面的平整度不应大于±10mm。
3、加热管道铺设
铺设加热管道时,施工工艺采用“回型”铺设。放管时不得有扭曲、弯折,转弯处管材曲率半径不得小于160mm,每回路管长度力求相等,每路管长度不大于100m。固定时要平实牢固,严禁管道翘起。管道密集处,间距小于10mm时要加设柔性套管;内外墙体外围周边加设聚乙烯泡沫保温条,室内门口处、面积超过30㎡或边长超6M处加设聚乙烯泡沫伸缩缝。
4、系统压力试验
保温材料及地热管路铺设完成后,进行反复冲洗,直至排出水中不含泥沙等杂质,且水色不浑浊方为合格;冲洗后进行水压试验按照以下步骤进行:
1)关闭分/集水器前的阀门,从注水排气阀注入清水排出管内空气;
2)注满水后,进行水密性检查;
3)采用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于15分钟;试验压力为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa,
4)升压至规定实验压力后,停止加压,稳压1小时,观察有无漏水现象;
5)稳压1小时后,补压至规定实验压力值,15分钟内压力降不超过0.05MPA,无渗漏为合格;填充层施工时系统内应保持不小于0.4 Mpa的压力。
5、细石混凝土填充层的施工:
5.1、加热管铺设完毕隐蔽工程检查验收合格和水压试验验收合格后进行填充层施工;
5.2、 填充层厚度35mm,根据建设单位要求进行抹平或压光;
5.3、 填充层施工时地暖管必须带压进行,压力不低于0.4Mpa;地暖管一定要固定牢固,不准浮起;
5.4、 施工程序:盘管及打压验收合格 搅拌 细石混凝土 用砂浆机泵送高压输送管输送 浇筑楼地板上 刮平 抹平 压光 养护;
填充层使用材料是水泥32.5强度等级的矿渣硅酸盐水泥;砂子选用中粗砂,且含泥量不大于3%。细石直径不应大于10 mm.。
5.5、工艺流程:
水
水泥 搅拌 泵送 现场浇注 刮平 抹平 压光 养护。
细石
砂子
5.6、填充层初凝后用900——1200mm的不锈钢抹子将填充层二次抹平、填充层终凝前进行第三次抹平压光;
5.7、填充层施工养护7天后可上人进行其他作业,地暖管也可泄压,压力表可以拆除,填充层养护期间地暖管内要保持0.4---0.6 Mpa的压力。
5.8、质量要求:
i. 填充层管顶端厚度不宜小于20mm;
ii. 填充层的平整度允许偏差±5mm,无明显裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷;
iii. 填充层与下一层应结合牢固,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间不多于2处。
六、关于工程质量的保证措施
1、发泡水泥施工环境温度不易低于5℃,在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。
2、发泡水泥施工浇注现场,不得与其它工种交叉施工作业,严禁非施工人员进入。
3、根据现场使用的水泥和发泡剂及楼层高度先做试配后,方可进行现场浇注。
4、浇注发泡水泥后必须养护3天后方可进行盘管作业,3天内不准上人踩踏发泡水泥层。
5、细石混凝土层即是完整的室内地面层(其上铺设地砖、大理古石、木地板、地板革等)又是地暖加热管的填充层、保护层、找平层。为防止地面产生裂缝,填充层厚度宜在地暖管上皮以上保持20mm。
6、对于厨房、卫生间等贴地砖的地面表面要抹平压光。
7、厨房、卫生间等小房间一定要用小抹子把管道和卫生洁具周边和四周墙根抹好。
8、面积较大的地面要设伸缩缝、墙边保温条和伸缩缝,填充层施工前督促盘管队粘贴好。
营口居兴源新型地热有限公司 |