舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5112|回复: 3

大湖城邦发泡水泥地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2010-11-24 16:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 淮安红钳子暖通 于 2010-11-24 17:18 编辑

大湖城邦发泡水泥地暖施工日记
施工地址:大湖城邦4-105.13-102.23-107联排别墅
施工单位:淮安红钳子暖通工程有限公司
一、设计依据及标准:
     本家装为低温热水地面辐射采暖项目
   《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
   《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
   《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
   《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
   《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
   《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
   《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
采暖房间的设计参数:
    室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。

地表温度:卧室,客厅,餐厅--24-25℃。卫生间26-30℃。
采暖方式及热媒:

本工程为燃气壁挂炉供暖,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。地表温度24-28度
二、施工要求:
    1、设有分.集水器,分水器设有球阀,并设有自动排气阀、工作压力为0.3MPa。
    2、室内采暖管道埋地部分每路管长75米(业主要求),其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
    3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
    4、管道和阀门要求:
    (1)采暖上楼主管道采用PAPP暖气专用管(尤尼克管材),应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
    (2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
    (3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
    (4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.45Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
    5、豆石垫层:垫层高度、35mm。混凝土配比,水泥、沙子豆石比例为1: 2:3。   
    6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行0.45Mpa的水压实验,稳压24小时,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
    7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
    8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》    GBJ242-82)的有关规范
三、施工工序说明:
    1、保温层采用发泡水泥材料,厚度为35mm,将发泡水泥浇注在平整。保温层导热系数及密度:(1)导热系数、W/(m.k),技(m.k),术指标≥0.087(298k2k)。(2)密度、每立方 ≥ 450Kg。(3)强度、7D/cm ≤9 。抗压:288kg/cm≤12燥的地面上,然后将表面刮平,凝固48小时,进行加热管铺设施工,同时靠边墙处设置边墙膨胀条,膨胀条采用专用膨胀条。
2、地板辐射管敷设
    3、钢丝卡:将加热管用金明U型钢丝卡固定于发泡水泥上,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
    4、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
    5、在房间面积大于40m2 时或长度大于6m时设置伸缩缝,伸缩缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
    6、混凝土覆盖层的施工:系统注水试压合格后,压力调至0.3MPa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后泻压0.2MPa,保压至装修结束严禁使用机械震动设备。
   (1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
   (2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设的管路。
四、运行说明:
    1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25度,循环48h,然后逐日升温3-5度,直至达到设计温度。
    2、进行装修时,不能敲打或破坏豆石混凝土地表面 ,地表面严禁打孔或楔入任何物体。
    3、运行温度应在60C以内,非采暖季节系统应满水保养。
    4、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
    5、流量:按照设计要求φ20x1.9mm.流速为0.310m/s.流量为205.75kg/h  φ25x2.3mm.流速为0.910m/s.流量为1023.53kg/h.

材料
发泡剂:采用河南昌惠LC-01型

管材:东洋PERT管材。
主管:扬州尤尼克PAPP管
分水器:曼瑞德全铜分集水器分水器。
卡钉:金明卡钉
弯管器: 金明弯管器。
放管器;金明放管器。
淮安红钳子暖通有限公司

电话;13861591676    13770492853
QQ:  850378715
网址;www.hahongqianzi.com
{BAMN{Uy8)AN3]M~(8OG4.jpg
6@8N89)ES2~7V6_DES(GIOJ.jpg
62)1R6S@M50)]XRO4J{PA51.jpg
K}VSN4_U5CST[PL~[YJGDZV.jpg
OY{UR2@2$[]M2FF]P{AR7RR.jpg
Q0(I026WAGIJOWJP7)DY{%T.jpg
RFW88MFGUQKLLFT_B$)T3GF.jpg
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:22:22 | 显示全部楼层
保温便条是灰色的,和水泥在一起看不出来。有好的保温边条联系老魏13861591676
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 22:08:07 | 显示全部楼层
金明就有彩色保温边条
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 15:49:49 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表