施工单位:廊坊市祥景节能工程技术有限公司
项目名称:沧州银行廊坊分行主管道+地暖工程施工
工程地址:廊坊市广阳道与银河路口
工程概况: 沧州银行廊坊分行,坐落在廊坊市广阳道与银河路口,建筑面积2600平米,地上三层结构。一楼是营业场所,二楼是办公区,三楼是生活区。开发商将热源接口留在楼内,室内主管道与地暖由我公司负责设计施工。
STA40074.jpg STA40075.jpg
设计思路:银行的地暖施工有它的特殊要求,我公司近来做了几个银行项目,如廊坊银行石家庄分行,盛阳村镇银行滦平分行,廊坊市农行大楼,建行的营业部等。分行的装修与营业部的装修差距很大,尤其是在安保方面,分行有特殊的要求。经过与甲方项目负责人的沟通,
决定金库,机房,UPS室不做地暖,现金区做地暖但不能有分水器。主管道立管一楼用DE75,二楼变DE63,三楼变DE50。支管用DE32。每个分水器前给水管加阀门过滤器,回水管加阀门。图纸设计完成后,经甲方审核批准后开始施工。 沧州银行设计照片.JPG
一楼的营业大厅外墙焊接了10MM铁板,金库的大门啊-----看看吧。 STA40069.jpg STA40070.jpg STA40071.jpg STA40088.jpg STA40090.jpg
主要材料:
地暖管:秦皇岛宏岳PE-X
主管道:菲时特PPR
分水器:浙江洁利达
卡钉弯管器:大城金明
铝箔纸:大城汇通
STA40072.jpg STA40077.jpg STA40085.jpg STA40087.jpg STA40092.jpg STA40067.jpg STA40084.jpg
STA40091.jpg
发表于 2010-11-28 18:56:20 | 显示全部楼层
这金柜都看到了,这可真是银行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-28 18:59:57 | 显示全部楼层
看到分集水器那里,没有任何温度控制系统,住宅的到好说了,热了开开窗户,但银行可不能随便开窗户,这要是温度高了 可怎么办,向银行这单位有钱,推荐一些高端的系统多好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-29 14:50:14 | 显示全部楼层
这年头,地主家也没余粮啊。外面的形象银行舍得花钱,外墙干挂大理石贵着呢。隐蔽工程吗---领导看不到吗,质量合格就行,高档就免了吧,本工程中银行大楼实际是银河领域小区的门市房,整个小区都是地板采暖,入户温度不高。所以就没有安装混水装置,温控装置甲方也没采用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-11 13:41:51 | 显示全部楼层
(EM:133:)