本帖最后由 地暖懒杨杨 于 2010-11-30 16:25 编辑
前言
曼瑞德杯施工日记开赛了,看到诸多地暖前辈做的地暖日记,作为地暖后辈的我,按捺不住激动与跃跃欲试的心情,写下这篇施工日记,请各位地暖前辈赏鉴,不足之处多多指教。
壁山金剑山天赐温泉酒店采暖供热施工日记
施工单位:重庆※※※※暖通公司
项目名称:燃气壁挂锅炉并机+低温热水辐射地板采暖系统+发热电 缆电地暖系统+浴池加热系统
工程地址:重庆市璧山县金剑山天赐温泉酒店
酒店外景:
工程介绍及概况:
天赐金剑山温泉源于景色优美的缙云山脉地下3000米深处,座落于重庆市璧山县,紧邻重庆大学城,距主城区30分钟车程(在2010年大学城隧道落成通车后,车程缩至10分钟)。占地960亩,租用山林地992亩;按国家“4A”旅游区及五星级标准修建。该项目由界内知名设计公司和重庆市设计院完成修建性详规设计,功能为一体的超大型、综合性深林温泉旅游度假景区。主要是以节能、低碳、高科技、绿色酒店为主题。背依金剑山脚下,环境优美,空气清新。实在是一难得的休闲度假胜地。
主要定位服务于社会中、高端人群,追求品质生活的大型、高档温泉旅游度假景区,中层建筑,采暖面积超大,要求高,且系统复杂。所有的设计要求与验收都要通过专业人士的确认与认可。
此地暖工程为几个不同形式的施工,采暖面积约1022㎡——其中水暖面积为:840㎡;特色水暖,如石板浴、矿砂浴采暖面积为:125㎡;土耳其浴为发热电缆电地暖,采暖面积为57㎡。该项目地设计独立石板浴房间9间,土耳其浴2间,以及需要对温泉浴池水加热达到理想温度。
酒店对所有设计、材料、施工环节都有非常严格标准和要求,为满足酒店的高端定位,及服务品质的保证,确保其高端品牌形象的确立。酒店要保证恒温、恒湿,并空气流动、新鲜、干净的环境标准。
酒店方与专业暖通工程师队伍通过缜密的市场调研,并经过深入的调查、了解和对比,甚至比较了外地“地暖公司”,最终认定我们公司的设计方案,充分的为业主方考虑了初投资费用、后期运行费用,以及确保不间歇运行和维修不影响营业,控制智能化、运行节能化的要求,确认温馨时代更具专业水准和施工质量优势。
甲方要求:
传统水暖:要求用空调作为热源,满足采暖需求。
特色水暖:平时酒店用温泉水换热给地暖系统水进行供热,在温泉水的换热量不能够满足各房间的温度要求时,锅炉再作为辅助热源进行加热,以达到设计要求;
所有采暖公共空间要保持相对舒适的环境温度及空气质量;
所有石板浴、矿砂浴石床床面需保证35度以上的温度;
需满足土耳其浴房间台面温度大于40度,地面温度大于30度;
在室外温度低于设计温度时,对流入浴池的水进行加热,达到48度以上
须满足酒店采暖空间平时舒适的环境温度,需要时又能够快速的升高到更高的工作温度;
须保证系统无故障运行,或系统故障及维修不影响正常的经营活动;
由于经营时间、淡旺季的变化或室外温度变化,需满足整个系统低频率或高频率使用时的方便控制及节能运行效果。
设计依据及标准:
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《供配电系统设计规范》(GB50052-95)
《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
设计思路:
通过与酒店方的多次深入探讨,针对客户的要求和酒店的实际情况,我们设计了模块式壁挂炉并机,以及低温热水地面辐射采暖系统+发热电缆电地暖系统+浴池水加热系统,以满足酒店的不同区域的采暖需求。系统主机采用意大利贝雷塔燃气壁挂锅炉二台并机,外加60KW的热水柱式换热器2台,以便温泉水能充分换热给采暖系统水,达到各个床面的设计要求的同时更加节能;或在温泉水不够48度的情况下,以锅炉加热的系统水换热给温泉水,满足流入浴池的温泉水在48度以上。
酒店方要充分的利用酒店的自身温泉水的资源,但又不能以天然温泉水作为地暖热媒水,为克服两者之间的矛盾,同时又能利用温泉水的热量以便节能,经过双方的多次深入沟通探讨,故选用带热交换的形式来供暖。
为充分适应酒店不同时段、不同区域与不同形式的经营业态所需的采暖及供热负荷变化,防止系统故障对会所经营造成的影响,以及方便控制和保证系统节能运行,我们充分的与酒店方进行了深度沟通,确定了如下的设计方案:
• 系统热源及控制系统:该酒店需要水地暖、特色水采暖、电地暖,还需将流入浴池中的低温温泉水加热至50度,热负荷较大,该酒店的设计不同于普通民用住宅,要求同时满足预先加热流入浴池的低温温泉水和采暖的需求。所以,我们经过仔细的热负荷计算,设计采用燃气壁挂炉2台,模块式联机运行。这样,既能保证热源按末端负荷变化输出热量,又能保证当设备出现意外的故障也不会影响会所的正常经营活动,同时还能保证整个热量的输出足够。
• 流入浴池的温泉水加热及控制系统:配置60KW热水柱式换热器一台,保证酒店浴池中温泉水的温度,环保、节能,舒适度高。
• 温泉水系统增压:
• 地板采暖及控制系统:
• 一二次流体分配系统:
• 总线控制系统:
为了使系统正常运行,有效防止氧化、盐化、电化腐蚀;微生物滋生等,以保证系统水路清洁,延长系统寿命,故在系统内增加欧盟用水标准系统保护剂。
系统管路、地暖管材、发热电缆、热水柱式换热器选型及其他相关辅材均采用业界知名品牌产品,以保证系统完善。
为达到系统智能化、人性化目的,设计分室、分时段温度控制系统。为解决锅炉温控与房间温控系统的冲突,克服系统小循环,系统设计了总线型温控方式,即当某一房间将有采暖需求时,锅炉即启动;当最后一个房间温控关闭时,锅炉即停止运行。节能并延长系统寿命。
通过我们设计的总线控制系统,以及我们研发的动力分散、流体平衡技术,我们希望打造出一套非常舒适、节能,人性化、智能化的高档次采暖系统,树立起重庆高档地暖的“行业标准”。
|