舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 5718|回复: 3

沈阳新世界花园二期首开区Ⅲ标段地暖施工日记

[复制链接]
发表于 2010-11-29 19:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位:辽宁华源暖通工程有限公司
工程名称:沈阳新世界花园二期首开区Ⅲ标段地暖施工
工程地址:沈阳市和平区南三好街
施工面积:45000平米
项目负责人:张雷(暖通工程师)
新世界花园.jpg
一、设计依据及说明
《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004)
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
1.本工程采用地面辐射供暖系统,热媒为55℃~45℃热水,由小区换热站供给。
2.工程质量:优良。
3.设计依据:设计平面图、设计采暖系统图。
地热设计图.jpg
二、地暖系统施工技术措施
1、施工步骤,地面清理完毕后,施工人员开始进行施工,方法如下:
安装分水器——铺设聚苯板——铺设钢丝网---安装弯管卡——用扎带固定热管环路——管与分水器连接——打压试验——自检并报验——专检——签署隐蔽记录——填充层浇筑混凝土——系统调试、检验——验收交工,撤离现场。
2、地暖系统分/集水器的安装
分(集)水器应固定于墙壁或专用箱体内。当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为165mm,集水器中心距地面应不小于300mm,地暖系统加热管与分(集)水器牢固连接后,及时对施工现场清理,待检验。
a)选择与管材规格相对应的连接件及工具。
b)用管剪截取管材,并保持切口平直、整齐。
c)供回水管与分集水器连接处加设塑料弯管卡。
分水器安装.jpg
3、地暖系统绝热层的铺设
a) 绝热层应铺设在经过仔细清理的基层上。
b) 保温板应清洁无破损,铺设要平整,切割整齐,相互连接缝要紧密。间隙不得大于5mm。
c) 外墙四周粘贴保温膨胀条。
保温层铺设.jpg
铝箔铺设.jpg
3、地暖直埋管道系统的配管和敷设
a) 按低温热水辐射采暖系统设计图纸的要求进行敷设,同一环路的加热管应保持水平,确保管顶平  整度为±5mm。呈回字型铺设于保温板上,其间距均匀,明显的偏差不大于3cm,盘管弯曲处弧度不小于8倍管径,弧度基本一致,以防加热管材弯折变形,加强地热管道的保护,不得将地热管道折弯、折断、打扁、或出现死折等现象。
b) 断管时应采用专用工具,断口面应平整、并垂直于管轴线。
c) 禁止加热盘管端头套丝;禁止管材与利刃、尖锐金属物接触。
d) 地暖系统的加热管应加以固定用尼龙扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。
e) 地暖系统加热盘管固定点的间距,直管段不应大于500~700mm,弯曲管段不应大于200mm。
地热盘管.jpg
4、地暖系统压力试验
管道安装完毕后,应进行水压试验,试验压力为设计压力的1.5倍,即0.8Mpa,稳压1h,压力下降不大于0.05 Mpa视为合格。按图纸设计最小试验压力低区不得低于0.6MP a,高区不得小于0.8 MPa。回填混凝土前进行水压试验并带压回填混凝土。
5、会同监理、后续施工单位进行交接检验。
三、成品保护措施
1、施工完毕后,在混凝土回填层未进行施工前,应严禁其他施工作业进行,并对关键部位采取适当保护措施。
2、混凝土回填过程中,严禁施工人员现场吸烟,如夜间作业,应避免照明接近管材;同时,施工人员需穿软底布鞋,结构层上严禁堆放与施工无关的物品,特别是有尖锐棱角的金属物品或带钉的物品。
发表于 2010-11-29 23:15:17 | 显示全部楼层
支持辽宁地暖施工企业 我是辽宁人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 21:38:42 | 显示全部楼层
应该增强日记的可读性,工程做的很漂亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-6 09:41:30 | 显示全部楼层
支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则