工程介绍
【工程名称】:山河水别墅中央空调地暖施工
【工程位置】 :浦口汤泉镇假日路8号
【工程户型】 488㎡5室2厅1厨5卫

小区外景图

【中央空调设计依据】:

1、设计依据
《采暖通风与空调设计标准》           GBJ19-87
《采暖通风与空气调节设计规范》     GBJ50019-2003   
《通风与空调工程施工及验收规范》
《家用中央空调设计规范》
《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88)
《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586)
《城市区域环境噪声标准》(GB10070-88)
2、室外空气计算参数
夏季室外平均温度33℃,设计按35℃
              含湿量75%,设计按73%
              风速3.2m/s,大气压力100.53Kpa
冬季室外平均温度-3℃,设计按-4℃
              含湿量76%,设计按75%
风速3.2m/s,大气压力100.53kPa

3、室内空气计算参数
房间功能
夏季
冬季
人员密度(人/㎡)
照明设备(W/㎡)
噪声级dB(A)
温度(℃)
相对湿度(%)
温度(℃)
相对湿度﹙%﹚
客厅
24~27
55~60
18~20
≥40
0.4~0.6
20~50
≤48
餐厅
23~25
55~65
16~18
≥40
0.5~0.7
10~30
≤48
走道
26~28
60~70
14~16
≥40

10
≤45
卧室
22~26
60~70
14~17
≥40
1-2人/间
30~50
≤40
卫生间
26~28
60~75
14~18
≥40

35~50
≤40

【中央空调设计规范】:
1、 保证室内机周围有足够的安装和维修的空间。
2、水平安装、保持水平度在正负1度以内,以此来保证冷凝水可以顺利的从接水盘排出。
3、吊装室内机时 ,吊杆一定要垂直,吊杆一定要使用10mm以上的全螺纹吊杆。机器下面要用双螺母锁紧,防止因为机器震动而振松螺母。机器上方和顶棚接触的地方至少要保留0.5mm的间隙,以此来防止机器运行时产生共振。
4、内机吊装完后,要用随机带的塑料纸将机器进出、风口包装好,以防止装修时产生的灰尘和杂物进入机器内部。
    5、两个分歧管之间的距离要保持在500mm以上,铜管拐弯处和分歧管的距离也要保持在500mm以上,分歧管和机器之间的距离也保持在500 mm以上。
    6、分歧管安装要注意水平安装,水平度要保持在小于10度以内。

【锅炉地暖设计依据】:
1.《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012)
2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
3.《新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》(京01SSB1)
4.《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
6.《建筑设备专业技术措施》(北京市建筑设计研究院)
7.《建筑电气设计规范》(GB16-87)(2001年版)
8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

【锅炉地暖设计参数】:
低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑供水温度宜采用35-50℃,不应超过 60℃,供、回水温差宜小于或等于10℃。
低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不宜大于 0.8MPa;建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置;家用锅炉地暖系统的工作压力,不宜大于 0.2MPa;建筑物高度超过 20m,宜竖向分区域分系统设置。
低温热水地面辐射供暖系统的地面结构,宜由基层(楼板或与土壤相邻的地面)、找平层、绝热层(上部敷设加热管)、伸缩缝、填充层和地面层组成。
与土壤相邻的地面,必须设绝热层,绝热层下部应设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,也必须设绝热层。
对于潮湿房间如卫生间、游泳馆等,在填充层上部应设置隔离层。
填充层的材料宜采用 C15 豆石混凝土,豆石粒径宜为 5-12mm。填充层的厚度:当加热管采用外径为 16 mm 铝塑复合管时,铺设复合地板区域不宜小于 40 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 20 mm;当加热管采用 PE-X、PERT 或 PB 管时,铺设复合地板区域厚度为50 mm,铺设地砖、大理石区域不宜小于 25 mm。如地面荷载大于20KN/m 时,应会同结构设计人员采用加固措施。
连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管的长度宜尽量接近,并不宜超过120m。
加热管的布置,应根据保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。
加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内空气设计温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。
分、集水器不得安装在有触电危险的区域。集、分水器安装区域周围 200mm 内不得有电气设施(如插座、接线盒等),如必须设置,则电气设施必须具有防水措施(如为插座、接线盒则其所在回路必须设置漏电保护装置)。

【中央空调设计图】
负一层空调图
一层空调设计图

【地暖设计图】
负一层地暖设计图
一层地暖设计图

设备材料
地暖安装设备
锅炉:意大利原装进口斯密壁挂炉
管材:意大利FADO地暖管
分水器:德国SIENEN
保温板:法宁格
钢丝网:宇翔
反射膜:金明
温控面板:Menred液晶面板
热电阀:德国SIENEN
信号线:江扬
温控辅材:公元
橡塑保温:华美
地暖管卡钉:金明
玻璃胶:道康宁
球阀:盾运
压力表及表弯:华山
燃气管套管:公元
中央空调设备材料
主机:大金中央空调
冷媒管用铜管及铜配件:宏泰
冷凝水用PVC管及管配件:公元
橡塑保温及扎带保护:华美
控制用弱电系统安装:远东
【中央空调施工】

看图说话
材料放置在干燥清洁的地方
室内机进场,堆放整齐

室内机吊装时,吊杆下方用双螺母固定,保证安装安全牢固,无摇晃
室内机出风口用专用挡板做好防尘保护
冷媒配管的安装做到横平竖直,冷凝水管贴上警示标识

室内机风口采用带有标注的专用挡板

排水主管有1:100的倾斜度(满足国家标准);冷凝水管的支持间距(0.8-1米)符合标准
冷媒系统进行了打压试验(同时对系统的气、液管进行加   压,且氮气压力须达到4MPa,保持24H),打压试验后短期放置时,冷媒管内保持正压
安装风口前后
室外机安装地方空旷,不影响外机散热,符合安装标准

完工成品图
室内机的安装位置符合标准(出风口前不能有灯槽阻挡,避免室内机出回风气流短路等)
工程施工完毕之后进行第一次调试,确保机器能够正常运作,第二次在装潢完工后再进行终调。
【地暖施工】
将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,注意使用保温套管
地暖安装前要预留温控线、温控管
铺设挤塑板进行保温,防止热量流失
铺设反射膜,使热量向上传输
铺设钢丝网,更好的固定采暖管与保护填充层
地暖放管器,放管后不易回弹
铺设地暖管
一般盘管的间距是在15到20,按照盘管粗细来定
卡钉固定


伸缩缝的处理,防止在使用时,由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。
整个屋子的水平线必须在一个高度,一般地暖工程都是采用豆石混凝土和水泥沙浆将其抹平,这样在开启采暖的时候就不会出现受热不均的问题
面板安装
安装锅炉,并进行调试

企业简介:

江苏科宁冷暖成立于1996年。同年参建南京禄口国际机场中央空调工程。江苏科宁建筑技研部于1998年研究开发了\"现代风管\"等中央空调配套产品,至此江苏科宁冷暖便由单一的销售型企业转型为集销售、生产和施工为一体的综合性企业。并先后代理“特灵”、“约克”、“麦克维尔”、“大金” 、“日立”等在内的十数个国内外知名品牌空调产品,为数百个大型公共工程提供了以中央空调领域为核心的服务。由我公司参与建设的南京奥体中心、南京火车站等重要工程获得了国家建筑最高奖——“鲁班奖”的殊荣;由我司项目总承包的盐城工学院图书馆、建湖县公安局110指挥中心等项目的地源热泵中央空调系统更是获得了国家科技部、建设部的节能工程奖。

1998年,江苏科宁冷暖融合家用中央空调、中央供暖、中央热水、中央水处理、中央新风、中央吸尘、建筑节能、家居智能化等八大舒适系统为一体,开展集设计、销售、施工、服务、商务咨询等全方位的家庭舒适系统集成业务。为数万个家庭提供了冷暖、健康、智能的家居舒适系统。
                          门店 体验厅外景图
江苏科宁冷暖以品牌形象为先导、以专业人才为依托、以人性化的设计为龙头、以优良质量为保证、以诚信和及时的售后服务为保障,专门为您配备“客户服务工程师”,免除一切繁琐的中间环节,让您真正体验到一站式服务的方便和快捷。

科宁总部:浦江大厦

我们的理念:
让千万家庭生活健康舒适!

     科宁团队
公司全名:江苏科宁建筑发展有限公司
官网:http://jscorning.com
咨询热线:400-008-0887,18913925598
总部地址:南京市鼓楼区浦江路26号浦江大厦6楼
江苏科宁凤台路店
地址:南京市秦淮区凤台路29号
江苏科宁城北店
地址:南京市栖霞大道8号广电装饰城4楼
江苏科宁江宁别墅体验厅
地址:将军大道58号山水华门别墅岭秀苑1-05栋


来源: 【江苏科宁冷暖】山河水别墅中央空调采暖施工案例
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表