舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1242|回复: 0

融创玫瑰园1350平方生态系统—— 恒温恒湿恒...

  [复制链接]
发表于 2017-6-9 15:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 重庆艾斯特暖通 于 2017-5-4 14:24 编辑

、项目简介
1、工程名称:渝北区融创玫瑰园13栋
2、工程范围及主要工程量:1350平方米生态系统
生态系统包含意大利维瓦尔第系统(保证全屋恒温恒湿恒氧,无风无尘无噪)、全屋无忧生活热水系统(生活热水防互扰,水温恒定,大流量)、全屋净水系统(保证用水健康)
其中,意大利维瓦尔第系统包含顶面辐射系统200平方米,地面辐射系统150平方米,空气系统1000平方米。
3.完成效果展示
设备房安装
混水中心,一套高温水,两套低温水
维尔第系统控制中心
地冷和顶面辐射区域通过温湿度控制器温湿度控制器感应各房间实际温湿度,自动计算出露点温度,同时调节供水温度,保证供水温度高于室内露点温度;全空气区域通过温湿度控制器感应各区域实际温湿度,自动调节供水比例,使通过蒸发器的水量根据室内温湿度高低而变化。
      维瓦尔第操作界面,通过界面可以远程查看房间设定温度,实际辐射温度,湿度,露点温度,干球温度。供回水温度,供水露点温度,水泵运行状态,比例调节阀开启程度,制冷制热模式,室外温度和湿度,检查新风量是否达到设定值,风机转速,新风除湿一体机供水阀比例,除湿机是否工作,送风温度。进入系统可以远程设定房间温度,湿度,新风量。
维瓦尔第风口完成后效果图,风口根据不同装修风格定制成不同颜色




                      儿童房完成后效果图
客厅完成后效果图




卫生间完成后效果图


  检修口
温湿度控制器
、项目设计简介
      1、设计理念及选型:
      维瓦尔第系统根据室内的结构、装饰以及各楼层的房间分布情况,采用一套冷热源,两套供回水系统。
      负二层、负一层以活动区域为主,人员停留时间较短,顶面装饰造型较多,因此选择空气系统。以分散送风、集中回风的气流组织形式为主,同时采用局部循环风降低换热能耗。
      一层客厅为挑空区域,人员停留时间较长,活动人数相对较多,外立面为大面积落地双层玻璃窗,热损失较大,因此以全空气系统为主,同时在客厅挑空顶棚布置辐射板辅助提供一层所需的冷热量。客厅、餐厅、厨房为连通区域,所以餐厅、厨房的温湿度解决方式以空气流通形式为主,辅以局部补风增加空气新鲜度。卧室系统则跟随一层主系统采用房间内部单独送、回风解决房间内的温湿度及空气质量问题,且房间内跟大厅环境完全独立。
      负二层至一层1000平方,设计换气次数4次/小时,每台新风除湿一体机风量500立方/小时,一共11台,每台新风除湿一体机5KW,总负荷55KW。
      二层为卧室,装饰以平顶配以边吊装饰为主,选择以顶棚辐射方式调节室内温度,同时使用局部送风、各房间集中回风为主的气流组织形式解决室内空气的湿度及含氧量的问题。
      三层为主卧室套房,顶面造型比较复杂,冷热负荷要求较高,送风条件有限,因此选择地面辐射配合分散送风、分散回风的气流组织形式整体解决室内温湿度及含氧量的问题。
      二、三层,设计换气次数2次/小时,一共4台新风除湿一体机,仅负责新风、除湿,不负责制冷制热,总负荷10KW;一块辐射板2400*1200,负荷90w/张,共用30张,总负荷2.7KW,地冷设计负荷90w/平方,共120平方,总负荷为10.8KW,采暖设计负荷120w/平方,共20平方,共2.4KW
      综上,选择美国美意地源热泵主机WSHPMSR-J142一台及WSHPMSR-J120一台,共84KW,室外钻井共13口,直径130mm,每口井深100米。
      全屋无忧生活热水系统根据室内房间分布情况共分为两套热水管道,其中负二层、负一层及一层厨房区域为一组热水管道,其他卧室为一组热水管道,保证卧室和其他区域用水相对独立。带淋浴卫生间共7个,其中主卧及女儿房淋浴出水量30L/分钟,两个卫生间同时使用,淋浴时长15分钟,55度储水温度,需657L热水,一台WSHPMSR-J120热泵主机38.4KW负责生活热水,复热率为688L/小时,可选用一台500L蓄热水箱。
全屋净水系统中设备除末端设备外,集中设置在设备间内,入户自来水必须先经设备房的净水设备才能供维瓦尔第系统和无忧热水系统以及末端净水设备使用。为满足室内饮用水的用水需求,分别在负二层过道、一层西厨、三层主卧分别安装一套末端净水设备提供直饮水。
       2、主要设计方案介绍:
维瓦尔第系统部分由水力分离中心将系统分为两个水系统循环,主管道设计供回水温差20度,主管径DN50,冷热源侧由两台地源热泵并联组成,系统中设置缓冲水箱降低设备启动频率。负载侧设计供回水温差10度,分为两套主管(DN50),一套接入水温控制中心,水温调节至设定温度后向二层、三层顶棚辐射和地面辐射提供辐射系统所需的低温水,以及二层、三层新风除湿机组所需的高温水。另一套主管直接接至负二层、负一层、一层的新风除湿机组,仅提供高温水。
          维瓦尔第系统原理图


                           室外钻井图

维瓦尔第控制系统根据辐射系统和全空气系统共设置两套控制系统,全空气系统和辐射系统分别使用一套控制系统。
         负二层至一层控制系统原理图
                二、三层控制系统原理图
新风除湿机组安装位置以储藏室、设备房、不常用的衣帽间等非主要功能区域为主,送回风管道走向沿沿墙边隐藏在边吊以内或预埋在地面和墙面,将风分散送至各个区域,同时选择空气流动的交叉点作为系统回风位置,主管道风速4.4m/s,支管风速2.5m/s,末端风口风速均在1m/s内。
           一层新风除湿一体机布置
                      一层风管布置
                      一层末端风口布置
顶棚辐射板根据房间装饰效果布置辐射板,辐射板安装面积不低于房间面积的65%,地面辐射铺设区域避开衣柜、书架等跟地面直接接触的固定家具,由于各回路流量固定,供回水温差仅2度,需提高单位冷负荷地面铺设间距做到100mm,铺设面积达到70%以上。
                二层顶面冷暖辐射板布置图
                三层地面冷暖辐射盘管布置图
              全屋无忧生活热水系统原理图
                   一层生活用水主管图
               一层生活用水末端布置图
、主要设备及材料
      (一)、意大利维瓦尔第系统部分
       1.主要设备:美国美意地源热泵主机WSHPMSR-J142一台,WSHPMSR-J120一台,意大利IVY新风除湿机组15台。
       2.控制系统:意大利米氏系统主控中心2套,意大利RBM水温控制中心1套,意大利维瓦尔第温湿度控制中心2套,意大利维瓦尔第执行器控制中心2套,意大利维瓦尔第温湿度控制器26个。
       3. 主要材料:意大利RBM·一级分集水器,意大利RBM·塑料分集水器,意大利RBM·流量计,意大利RBM·电热执行器,意大利RBM·顶棚辐射板,意大利RBM·10mm保温层铝塑管,丹麦格澜·PE-RT管道,U-PVC风管,定制不锈钢静压箱。
     (二)、全屋无忧生活热水系统部分
     1.主要设备:储热水箱500L1台。
     2.控制部分:热水循环系统,意大利RBM·卫浴预混阀。
     3.主要材料:意大利RBM·分水器,意大利RBM·6mm保温层铝塑管。
    (三)、全屋净水系统部分
主要设备:德国恩美特·EASY前置过滤器,1台
     德国恩美特·NS79中央软水机,1台
     德国恩美特·中央软水机OSS1201台
     德国恩美特·终端净水机KRISTALL-2000,2台
                  德国恩美特·终端纯水机800HPRO,1台
     美国霍尼韦尔·智能水龙头SMF-10,3台
、项目的设计依据及标准
    《GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
    《03K03404-2005低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》
    《JGJ142-2012辐射供暖供冷技术规程》
    《GB50016-2014建筑设计防火规范》
    《GN50015-2010建筑给水排水设计规范》
    《JGJ26-95民用建筑节能设计标准》
    《JGJ134-2010夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
    《GB50096-2011住宅设计规范》
[size=10.5000pt] 五、项目施工简介
1.施工流程
(1)现场交底,材料计划
(2)开槽打孔
(3)风管及主管道施工
(4)风机吊装并连接风管
(5)控制线预留
(6)风量及风速测试
(7)辐射板及地面盘管安装
(8)生活热水末端管道及分水器安装
(9)隐蔽工程部分验收
(10)安装主设备
(11)系统调试
2.施工工艺展示
地冷、顶面辐射板、新风除湿一体机主管道
顶面辐射板、新风除湿一体机、生活热水(冷热水、预混水、两根循环水)主管道

新风除湿一体机、消音箱、F7中效过滤器(PM2.5过滤)、G4初效过滤器安装
室外部分进回风管道(加保温套)与新风除湿一体机连接
送风管道静压箱,风管及风道加保温,同时加装风阀,精确调节各风道风量
送风管加保温和回风风管,做支架固定管道


客厅墙面Φ75送风管道,均采用45度弯头



儿童房送风口预留
地面风口预留


辐射板带流量计塑料分集水器,安装于卫生间吊顶上,所有管道走顶


辐射板管道



辐射板安装,辐射板厚度分为两种,分别为52.6mm和46mm,其中包括10mm石膏板,供回水管道,铝皮及保温板,52.6mm辐射板规格2400*1200,可分解为600*2400,600*1200,1200*1200,46mm辐射板规格2400*1200,可分解为460*2400,460*1200,1100*2400,1100*1200。一个回路最多安装4块辐射板,其中只能安装一块600*2400或600*1200。龙骨需承重,副龙骨间距300mm,用70mm自攻螺丝固定。
辐射板安装展示








分集水箱固定
地冷部分带流量计塑料分集水器  
保温板铺设
管道密集处穿保温套
地冷部分盘管间距100mm





无忧生活热水分水器及末端管道连接  
无忧生活热水预混阀
六、公司简介
      重庆艾斯特暖通设备有限公司,成立于2003年7月1日,是健康舒适家系统集成商与服务商,致力于为客户提供家居“空气、水、温度”三个方面的整体解决方案,其中,空气整体解决方案:中央新风、空气净化、中央除湿、中央吸尘;水整体解决方案:前置过滤、中央净水、中央软水、末端直饮;温度整体解决方案:水暖(散热器、地暖)、电暖(发热电缆、发热膜、电散热器等)、热泵(地源、水源、空气源)、中央空调、生态系统等。
      公司以一系列顶级品牌为我们心爱的家提供干净的空气、清洁的水、舒适的温度:美国霍尼韦尔室内环境控制、美国怡口水处理、德国恩美特水处理、美国史密斯锅炉(热水器)、德国HM散热器、丹麦格澜管道、意大利RBM智能节能地暖、丹麦丹佛斯智能电暖、美国美意热泵空调、意大利维瓦尔第生态空调(辐射冷暖)、日本三菱重工中央空调。














来源: 融创玫瑰园1350平方生态系统—— 恒温恒湿恒...