舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 2135|回复: 1

康嘉舒适家 地暖空调采暖

[复制链接]
发表于 2017-9-14 08:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 金华康嘉暖通 于 2017-4-1 14:59 编辑

小区外景:


项目介绍:该项目位于金华市婺城区紫郡山庄,建筑面积约1000平方米,采用地源热泵结合太阳能换热系统设备为全屋供冷暖及生活热水,室内采暖采用地板采暖系统,室内每层均单独设立带PM2.5过滤的全热交换新风系统。室外共钻地藕换热井18口,井深100米,采用双U埋管方式,均分于两台地源热泵机组使用。



太阳能结合地源热泵换热系统可以弥补太阳能在光照不足条件下供热水不足的缺点,同时进一步提升地源热泵系统的节能特点。
工作原理:
夏秋季光照充足,太阳能产生的热水温度高达75度以上,此时将开关切至夏季模式,电动阀将太阳能板所产生的热水供至热回收的生活热水水箱,采用箱内盘管换热的方式,使生活热水水温维持在65度以上,地源热泵机组白天几乎不需要制作热水,太阳能循环水泵采用温感控制,避免夜间损耗热量。
冬季春季光照不足,太阳能产生热水约为30-35度,不足以加热生活热水水箱,此时将开关切换至冬季模式,电动阀将太阳能板产生的30度左右的热水供至地源侧换热水箱,地源热泵机在制热水模式下地源侧循环回水温度大约在15-16度左右,通过装满太阳能热水(约30度)的水箱进行二次升温,再进入机组进行换热,进入机组的水温大约在20-22度,提高换热温度,在制造等量热水的条件下,可以更加节约能耗。开启地板采暖换热系统时同理,选择一个光照相对充足的日子开启地板采暖系统可节约大致20%-25%的升温能耗。


设计图:












地源热泵新风系统设计施工说明
.设计依据:
1、建筑设计图纸及相关资料。
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
4、《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调、动力》
5、《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-暖通空调、动力》
6、《地源热泵系统工程技术规范》
7、其他有关的设计规范、规程

.空调方式及冷热源:
空调估算总冷负荷为97.1kw,总热负荷为102.4kw.热水用量考虑使用一个500升水箱。空调主机采用PR125W-HRB全热回收三位一体机组两台,制冷量为76.5kw,制热量79.6kw,可以同时满足75%%%以上使用系数.夏季供给空调系统7/12度的冷冻水,冬季供给55/45度的采暖热水,同时全年由热回收主机提供45/50度生活热水,生活热水采用全屋循环式,即开即热。地源热泵机组采用三位一体机,热水优先级高于空调地暖,优先满足热水供应。
本工程空调冷热源全部由土壤换热器提供,空调侧水系统和地源侧水系统均采用一次泵定水量系统,热水侧采用二次泵系统。
.土壤换热器:
根据《地源热泵系统工程技术规范》规定,由施工单位对本工程土壤换热器进行热响应测试,最终埋管数量根据测试数据调整。本工程暂按类似地块测试数据设计,夏季土壤换热器每米井深散热量按60w,冬季每米井深取热量按58w设计。本方案土壤换热器按照4mX4m间距埋设,钻孔深度100m,总埋设单U井14口。夏季土壤换热器最大释热量为84kw,冬季土壤换热器最大释冷量为81.2kw. 土壤换热器最大取冷量为76.5kw,提供室内空调负荷和热水负荷为76.5kw,均达到95%以上。土壤换热器最大取热量为81.2kw,提供室内采暖负荷和热水负荷为79.6kw,均达到95%以上。土壤换热器循环工质为自来水,循环温度夏季为26/22度,冬季为12/16度。

.中央新风系统设计说明:
1.地下层新风面积为:168m2,估计高度为3m,按照每小时换气1.5次计算,总风量为756m3.
2.一层新风面积为:155m2,估计高度为3m,按照每小时换气1.5次计算,总风量为697.5m3.
3.二层新风面积为:155m2,估计高度为3m,按照每小时换气1.5次计算,总风量为697.5m3.
4.三层新风面积为:145m2,估计高度为3m,按照每小时换气2次计算,总风量为870m3.
5.四层新风面积为:145m2,估计高度为3m,按照每小时换气2次计算,总风量为870m3.
6.地下层共布置进风口7个,排风口7个,一层共布置进风口8个,排风口8个,二层共布置进风口7个 排风口7个。三层共布置进风口7个 排风口7个,排风口7个,四层共布置进风口6个 排风口6个.
7.新风主控制器采用专用风机控制器。
8.新风系统进排风口采用专用送(排)风口尺寸为160mmX160mm。
9.采用新风系统专业管材及配件,并提供安装,施工及技术 支持。

.施工说明:
1.空调水系统:
(1)管材:
  机房部分管道:公称直径d≤100mm的管道采用PP-R管,热熔连接;  地埋管部分:采用高密度聚乙烯管(HDPE100)作为埋管材料,垂直埋管公称外径为32mm,壁厚为3.0mm,管材公称压力为1.6MPa;汇总管采用        高密度聚乙烯管(HDPE100)作为埋管材料。  热水部分:防止管道结垢对水质影响,全部采用PPR管。
(2)保温:
  热泵机房管道及集分水器均做保温,管道保温均采用橡塑保温材料,规格如下:  当DN≤50mm时,δ=25mm;当150mm≥DN>50mm时, δ=30mm;当DN≥200mm时,δ=40mm;  集分水器及膨胀水箱保温;δ=40mm;
(3)室内非保温管道刷两道调和漆。
(4)空调水管上的阀门当DN<50mm时采用截止阀;当DN≥50mm时采用蝶阀。
(5)在各水管的最高位置要装置自动排气阀;最低位置设置泄水阀,泄水阀接至附近排水沟。
(6)管道活动支、吊、托架的具体形式和设置位置,由安装单位根据现场情况确定,做法参见国标图03SR417-1。管道的支.吊.托架必须设置于保温层的外部, 在穿过支、吊、托架处.应镶以垫木。
(7)管道安装完工后,应进行水压试验,试验压力见GBJ242-82有关规定. 试压合格后应对系统进行反复冲洗,直至排出水中不夹带泥砂,铁屑等杂质,且水色不浑浊时方为合格,管路路系统冲洗时,水流不得经过所有设备。
(8)水路管道,设备等,在表面除锈后,刷防锈底漆两遍.金属支,吊,托架等,在表面除锈后,刷防锈底漆和色漆各两遍,水路管道均应作色环标志。
(9)各楼入口低点设置泄水阀。
2、地埋管系统:
1)本工程地下埋管换热器采用垂直埋管(单U型),钻孔深度为100m,深度根据现场实际情况可适当调整。
2)所有地下埋管换热器环路的水平管平均分配到分集水器,每个集水器母管上加检修闸阀。且整个系统每个环路同程设置,集分水器井供、回水支管均加装检修阀。
3)垂直U型管安装完毕后,应立即用回填材料封孔,回填材料为细沙,采用人工回填保证回填密实性。
4)水平地埋管连接管回填土应细小、松散、均匀且不含石块,回填过程应压实、均匀。
5)地埋管换热器安装前、中、后都应进行水压试验,U型管地面试验压力1.0mpa,系统试验压力为0.7mpa,安装前后应对管道进行冲洗。
. 其它:
1.热泵机组、水泵等设备的安装、试压及操作均按产品说明书进行。
设备施工安装图集》的有关内容。2.凡本说明未提及的详细作法,均参见《地源热泵系统工程技术规范》和《建筑设备施工安装图集》的有关内容。
3.施工中若遇到与本专业有关的问题,应由甲方,施工单位和设计人员共同协商解决。
产品介绍:主机采用加拿大博拉贝尔地源热泵三位一体机组,室内主管道采用伟星PPR管,室外地埋管采用伟星PE管,室内空调采用日本新晃空调内机,地暖管采用德国瑞好,分水器采用德国曼瑞德,开关及自控系统采用德国曼瑞德。

施工现场照片:
打孔:










接下来是地暖施工:

因为现场工人忙碌,前期照片拍的太少,下次会注意的,还请谅解:

















来源: 康嘉舒适家 地暖空调采暖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表