本帖最后由 宜昌德美 于 2017-10-25 11:24 编辑
一、项目概况1.户型概况 建筑面积:172 平方米 采暖面积:124.45平方米 户型:三室两厅两卫。 2.客户需求 热水需求:两卫,两个淋浴喷头, 室温需求:冬季家中18℃以上,带淋浴的卫生间22℃以上 二、设计选型
1.热源选型采暖热负荷:本次设计中,采用面积热指标法计算所需热负荷,计算公式为: 式中:
—— 采暖热负荷,W;
—— 单位建筑面积热指标,W/m2
—— 建筑面积,m2 根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》可以得到南京地区暖气片采暖系统的单位面积热指标为: 根据上式计算可得各房间所需热负荷为: 热水热负荷:本次项目中,用水点较多,且有多点用水需求,根据前期设计要求,使用冷凝炉盘管水箱作为生活热水的热源,此种供热方式,所需热负荷计算公式如下: file:///C:\Users\37899\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCD03.tmp.png 式中:Qr —— 设计小时耗热量,KW; qh —— 最大小时用水量 L/h(60℃); c —— 水的比热,c=4.187,KJ/(kg·℃); ρ —— 热水密度,kg/L,通常估算为1; tr —— 热水计算温度,tr=60℃; tl —— 冬季冷水计算温度,℃,华东5℃、东北4℃、西北4℃、华北4℃、华南10-15℃、西南7℃; 该客户家有两个淋浴喷头,一个豪华浴缸,根据《全国民用建筑工程设计技术措施2009版-给水排水》中的规定,淋浴喷头额定出水量为300L/h,用户家常住人口2~3人,计算得到用户家所需热水负荷为: Q=300*4.2*35/3600=12.25kW 根据采暖和热水热负荷计算结果,选用A.O.史密斯L1PB20-C高效采暖炉一台。 2.散热片选型根据各房间所需热负荷,选择暖气片规格及数量如下表: 3.管径计算 根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册 》,采暖系统管径的计算公式为: file:///C:\Users\37899\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCD13.tmp.jpg 式中:
——管道内径,mm; G——管道设计流量,m3/h; v——管道设计流速,m/s 计算得到各管道段管径如下表: 三、设计图纸 实际设计中,散热片安装位置主要考虑以下几点: 1、 该户无落地窗,散热器优先考虑安装在室内外墙窗户下方,对于安装落地式窗帘的窗户,考虑到窗帘对散热器散热量的影响,散热器可安装在靠外墙的侧墙上; 2、 对于面积较大的房间,散热器考虑在房间两侧对向安装,防止室内出现冷热不均; 3、 卫生间散热片优先考虑常规高度安装,实际现场条件不能满足时,可考虑在马桶上方居中放置。 分集水器安装位置主要考虑以下几点: 1、 分集水器优先考虑放置在所带采暖区域的中央位置,以减少水利失衡现象的产生; 2、 分集水器安装需要考虑隐蔽性,可放置在柜内等区域。 根据以上安装位置选取的原则,绘制该项目平面布置图如下: 平面设计图 四、 现场施工1、 前期定位 完成全部设计工作后,与客户进行方案确认。在土建施工完成、水电进场前,施工队提前去现场对所有散热片、分集水器等设备进行标注放样。既能使客户更加清晰的了解全屋系统布局,同时也可以防止水电施工方占用采暖设备安装空间。
2、 进场 施工队进场张贴施工管理流程看板、现场施工工艺指导书、现场警示标志等,并将所有材料、工具,整齐有序摆放。
3、分集水器安装以及接管 按照前期定位位置,安装分集水器,分集水器一般配置箱体,由于业主家此墙为钢筋混凝土,故配置挂板,使施工更加美观,并有朝向排气阀1-3°的坡度,便于排气。弯管高度必须做到横管以上200mm。 4、管道铺设 本次项目中,系统管道采用保利铝塑管铺设,现场根据图纸铺设,铝塑管用双层保温套管保温。由于不能开槽,管道由卡扣固定。 5、 散热片管路预留 按照前期定位位置,预留散热片出墙管路,管路出墙距离大于200mm,使用红外水平仪和卷尺校核散热片预留出墙管路位置。
6、 机器下端管路预留 机器下方的管路严格按照固定间距预留,之后二期挂机器采用下接口硬连接方式,后期效果如第二幅图。
7、 打压验收 管路铺设完成后,对系统进行试压,逐步打压至0.8MPa以上,观察一小时,期间用吸水纸擦拭接头等容易漏水的位置,检查是否有漏水现象,一小时内压力下降幅度小于0.05MPa,即为合格,保压。 8、管路回填保护 试压验收完成后,管槽使用混凝土回填后,各管路上张贴警示标贴,提醒后期施工人员注意避让管路。 五、项目总结本次项目为散热器采暖系统,使用A.O.史密斯采暖炉作为采暖及热水热源,整个系统使用A.O.史密斯品牌,整个系统的设计充分考虑到系统的节能性,从壁挂炉到控制系统,均可保证系统可随用户需求灵活设置,节能运行。
|