一、项目概况1.户型概况
建筑面积:172 平方米
采暖面积:124.45平方米
户型:三室两厅两卫。
2.客户需求
热水需求:两卫,两个淋浴喷头,
室温需求:冬季家中18℃以上,带淋浴的卫生间22℃以上
二、设计选型
1.热源选型
采暖热负荷:本次设计中,采用面积热指标法计算所需热负荷,计算公式为:
7)66IO(FY4JNB1SI@R22}}B.png
式中:   _~R1(6P3)83A84FV9`4TRCE.png —— 采暖热负荷,W;
         ~C44)HE__L(N2LR(%RWL}GF.png —— 单位建筑面积热指标,W/m2
         F~)8@C06_1~T`FRPF02SHFH.png —— 建筑面积,m2
根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册》可以得到南京地区暖气片采暖系统的单位面积热指标为:
房间功能
室内计算温度(℃)
外围护结构情况
朝向
单位面积热负荷(W/m2)
卧室、起居室、书房、餐厅及无淋浴设备的卫生间
20
有一面外墙的中间层
南、西南、东南
110
东、西
120
北、西北、东北
130
厨房、门厅、楼梯间、走廊
16
有一面外墙的中间层
南、西南、东南
90
东、西
100
北、西北、东北
110
有淋浴设备的卫生间
25
有一面外墙的中间层
南、西南、东南
125
东、西
140
北、西北、东北
155
活动室
18
有一面外墙的中间层
南、西南、东南
100
东、西
110
北、西北、东北
120
根据上式计算可得各房间所需热负荷为:
房间
序号
面积(㎡)
朝向
面积热负荷(W/㎡)
总热负荷(W)
合计
 
124.25
 
 
12876.8
次卧
1
14.18
130
1843.4
餐厅
2
15.97
120
1916.4
客卫
3
9.6
130
1248
主卧
4
25.69
东南
110
2825.9
客卧
5
16.21
110
1783.1
客厅
6
32.6
100
3260
热水热负荷:本次项目中,用水点较多,且有多点用水需求,根据前期设计要求,使用冷凝炉盘管水箱作为生活热水的热源,此种供热方式,所需热负荷计算公式如下:
QQ图片20171025110226.png
file:///C:\Users\37899\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCD03.tmp.png
式中:Qr  —— 设计小时耗热量,KW;
qh  —— 最大小时用水量 L/h(60℃);
c   —— 水的比热,c=4.187,KJ/(kg·℃);
ρ   —— 热水密度,kg/L,通常估算为1;
tr   —— 热水计算温度,tr=60℃;
tl   —— 冬季冷水计算温度,℃,华东5℃、东北4℃、西北4℃、华北4℃、华南10-15℃、西南7℃;
该客户家有两个淋浴喷头,一个豪华浴缸,根据《全国民用建筑工程设计技术措施2009版-给水排水》中的规定,淋浴喷头额定出水量为300L/h,用户家常住人口2~3人,计算得到用户家所需热水负荷为:
Q=300*4.2*35/3600=12.25kW
根据采暖和热水热负荷计算结果,选用A.O.史密斯L1PB20-C高效采暖炉一台。
2.散热片选型
根据各房间所需热负荷,选择暖气片规格及数量如下表:
房间
序号
总热负荷(W)
规格
数量
散热量(W)(75/65/20℃)
一层
 
20549.7
 
 
22783
次卧
1
1843.4
22K 600X1400
1
2430
餐厅
2
1916.7
22K 600X2000
1
3630
客卫
3
1248
22K 600X800
1
1389
主卧
4
2825.9
22K 600X1800
1
3260
客卧
5
1783.1
22K 600X1600
1
3660
客厅
6
3260
22K 600X2400
1
2083
3.管径计算
        根据《A.O.史密斯家庭采暖系统质量管理手册 》,采暖系统管径的计算公式为:
Z8G$XVZS`71]ESIVO{VX_KQ.png
file:///C:\Users\37899\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsCD13.tmp.jpg
式中:    ~P1JE5%4H92_TKA}`ZN}18B.png ——管道内径,mm;
         G——管道设计流量,m3/h;
         v——管道设计流速,m/s
        计算得到各管道段管径如下表:
项目
区域
面积
热负荷(W)
流量(T/h)
管内径(mm)
流速(m/s)
主管
全区
124.45
12876.8
0.39
20
0.35
        
三、设计图纸
        实际设计中,散热片安装位置主要考虑以下几点:
1、 该户无落地窗,散热器优先考虑安装在室内外墙窗户下方,对于安装落地式窗帘的窗户,考虑到窗帘对散热器散热量的影响,散热器可安装在靠外墙的侧墙上;
2、 对于面积较大的房间,散热器考虑在房间两侧对向安装,防止室内出现冷热不均;
3、 卫生间散热片优先考虑常规高度安装,实际现场条件不能满足时,可考虑在马桶上方居中放置。
分集水器安装位置主要考虑以下几点:
1、 分集水器优先考虑放置在所带采暖区域的中央位置,以减少水利失衡现象的产生;
2、 分集水器安装需要考虑隐蔽性,可放置在柜内等区域。
根据以上安装位置选取的原则,绘制该项目平面布置图如下:
图片1.jpg

平面设计图

四、 现场施工
1、 前期定位
完成全部设计工作后,与客户进行方案确认。在土建施工完成、水电进场前,施工队提前去现场对所有散热片、分集水器等设备进行标注放样。既能使客户更加清晰的了解全屋系统布局,同时也可以防止水电施工方占用采暖设备安装空间。
图片2.jpg

图片3.jpg

  2、 进场
施工队进场张贴施工管理流程看板、现场施工工艺指导书、现场警示标志等,并将所有材料、工具,整齐有序摆放。
图片4.jpg

3、分集水器安装以及接管
按照前期定位位置,安装分集水器,分集水器一般配置箱体,由于业主家此墙为钢筋混凝土,故配置挂板,使施工更加美观,并有朝向排气阀1-3°的坡度,便于排气。弯管高度必须做到横管以上200mm。
图片5.jpg
4、管道铺设
本次项目中,系统管道采用保利铝塑管铺设,现场根据图纸铺设,铝塑管用双层保温套管保温。由于不能开槽,管道由卡扣固定。
图片6.jpg
图片7.jpg
5、 散热片管路预留
按照前期定位位置,预留散热片出墙管路,管路出墙距离大于200mm,使用红外水平仪和卷尺校核散热片预留出墙管路位置。
图片8.jpg

图片9.jpg
6、 机器下端管路预留
机器下方的管路严格按照固定间距预留,之后二期挂机器采用下接口硬连接方式,后期效果如第二幅图。
图片10.jpg

图片11.jpg

7、 打压验收
管路铺设完成后,对系统进行试压,逐步打压至0.8MPa以上,观察一小时,期间用吸水纸擦拭接头等容易漏水的位置,检查是否有漏水现象,一小时内压力下降幅度小于0.05MPa,即为合格,保压。
图片12.jpg
8、管路回填保护
试压验收完成后,管槽使用混凝土回填后,各管路上张贴警示标贴,提醒后期施工人员注意避让管路。
图片13.jpg    图片14.jpg
、项目总结
本次项目为散热器采暖系统,使用A.O.史密斯采暖炉作为采暖及热水热源,整个系统使用A.O.史密斯品牌,整个系统的设计充分考虑到系统的节能性,从壁挂炉到控制系统,均可保证系统可随用户需求灵活设置,节能运行。



发表于 2017-10-26 19:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
宜昌德美 发表于 2017-10-25 10:55
一、项目概况1.户型概况 建筑面积:172 平方米 采暖面积:124.45平方米 户型:三室两厅两卫。2.客户需求  ...

设计很好 质量超赞的 我家用的很好现在身边的亲人朋友也用的史密斯
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-27 11:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
逝水流云 发表于 2017-10-26 19:16
设计很好 质量超赞的 我家用的很好现在身边的亲人朋友也用的史密斯 ...

最主要售后最放心
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-30 15:45:18 来自手机 | 显示全部楼层
需要助力可联系13713546605
来自: 微社区
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表