一、项目概况
施工单位:武汉艾家采暖水系统有限公司
项目名称:东兴天地D区
项目介绍:紧邻滨江公园、建一小学、武汉科技大学,交通便利
项目户型:四室两厅两卫
图片1.png
一、工程概况
施工方式:暖气系统暗装
施工类型:章鱼式系统
客户要求:按照国家标准设计,整个系统设计上达到节能效果,要避免出现不热或过热而影响舒适与健康,操作上要简便。

二、设计图纸
图片2.png
暖气片,锅炉,分水器位置经过业主和设计师三方现场沟通确认,在尽量不影响采暖效果和破坏装修美观度的情况下三方确认同一位置。

图片3.png
章鱼式连接暖气片系统,全程无暗埋接头,系统更加安全可靠。
适用采暖面积<160㎡的平层公寓

四、项目配置
图片4.png

热源:A.O,史密斯新一代防一氧化碳中**热水采暖两用炉。
输配:TECE铝塑管、TECE分集水器
末端酷牌散热片

五、现场施工
1、材料进场
进场的三件事:1、张贴告示牌。2、工作分配。3、签字确认。
图片5.png 图片6.png 图片7.png 图片8.png 图片9.png 图片10.png

2、画线定位
主要工具:墨斗、激光测距仪、红外水平仪、水平尺。
工作内容:壁挂炉定位、分集水器暖气片定位、管槽边缘弹线、墙孔定位。
图片11.png 图片12.png 图片13.png 图片14.png 图片15.png 图片16.png

3、开槽钻孔
地槽、墙槽宽度要求:管外径加保温厚度加10-15mm,每个地槽内不超过6跟管路。
地槽、墙槽深度要求:不破坏房屋结构层。
两槽之间间距大于80mm。
墙槽水平不得大于500mm。
开槽距离侧墙需大于150mm。
图片17.png 图片18.png 图片19.png 图片20.png 图片21.png 图片22.png

4、管路铺设
封管口,避免套保温棉时杂物进入管路。
图片23.png
套保温棉
图片24.png
固定分水器
图片25.png
铺设管道盖板
图片26.png
剪刀剪掉多余保温禁止手撕,保持管口整齐,减少热量散失。
图片27.png
冲洗管道,检测管道内是否有异物堵塞管道,冲洗时,需要保证水流量足够大,有足够的冲洗时间,出水清澈无杂物。
图片28.png
卫生间背篓,管道背后上墙背出,不破坏卫生间原始防水层
图片29.png

5、打压测试
补水至0.6Mpa,观察一小时后,压力降低不大于0.05Mpa,且各接头处无渗漏,即为合格。
图片30.png

6、张贴警示标贴,水泥回填槽缝
图片31.png 图片32.png
槽缝回填完毕,复查压力是否正常。

7、客户信息共享
以上施工流程照片均在施工群里公示,既方便客户时刻了解工程状态,又能及时沟通发现并解决问题
图片33.png

看到业主对我们的认可,作为一个暖通人一切都满足了!