扬州鸿盛商贸有限公司
世纪豪园高档别墅采暖项目设计
一、项目介绍:
扬州世纪豪园别墅项目位于扬州江都区,是扬州少有的高档纯独体别墅社区,客户长期生活在上海,对舒适家居的品质、性能有特别的要求,这就对设计、施工、售后等一系列服务提出新的要求。
二、工程概况:
本项目共计495㎡,两层楼,在与客户多次详细沟通后,为客户量身定制了最符合需求的采暖方案。
三、设计依据与参数:
1、A.O.史密斯采暖系统质量管理手册;
2、夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2015);
3、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003);
4、辐射供暖供冷技术规程(JGJ 142-2012);
5、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012);
6、公共建筑节能设计标准附条文(GB50189-2015);
7、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 50242-2002 )。
室外气象设计参数(扬州市):
1、冬季采暖室外计算干球温度-3℃
2、室外最冷月平均相对湿度73%
3、冬季室外平均风速3.1m/s
供暖设计
四、项目所使用的产品概况
1、主机设备:选用美国A.O.史密斯75KW壁挂冷凝炉一台和300L生活热水水箱一只。
2、控制系统:意大利嘉科米尼分集水器、温控器和电热执行器,控制精准,节能环保。
3、加热盘管:意大利嘉科米尼PE-RTØ16*2.0管。
4、绝热层:选用25mm难燃B1级挤塑聚苯板
五、CAD制图
根据客户的需求,绘制了设计图纸,并对每一路地暖的管长进行了标注,避免出现超长管路。经开工定位,确认主要设备位置和管路走向之后,绘制施工图,用于指导施工。
温控器、联动器安装位置及线路的走向
根据设计初衷和开工定位再次确认的系统情况,绘制系统连接示意图。
根据冷凝炉的安装要求,列出安装时的注意事项。
六、施工过程
1、采暖施工流程:
2、开工定位:
我方项目经理、施工组长、销售人员与客户、装饰方项目经理等共同现场面对面沟通、确认设备的位置、管道的走向及注意事项等。
粘贴“温馨告示”标贴,用于提示或警示现场人员。
A.O.史密斯专业工程监理和施工队同时进场
材料检查无误,填写材料验收确认表
3、施工照片及注意点:
地面为最底层与大地直接相连,铺设绝热层之前先铺设一层防潮层
绝热层错缝铺设,应密实、平整
反射膜铺设应平整光滑,搭接不小于50mm
四周与墙面交接处应放置边界保温条
盘管铺设应符合规范要求以及业主特殊要求的间距
要求对整个管路冲洗之后,对系统管路进行加压,加压到0.6MPa,检查各管路连接部位,保证不渗不漏,保压1小时,压力下降不超过0.05MPa,即为合格。经隐蔽工程验收合格后,可安排做填充层;
4、隐蔽工程验收
A.O.史密斯工厂施工监理,根据采暖质量验收标准进行验收,填写验收表,对项目进行评定,验收合格后,方可安排做填充层;
填充层采用豆石混凝土,强度等级宜为C15,豆石粒径宜为5~12mm;混凝土填充施工过程中,加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa;填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,使用平头锹。
5、设备安装包括锅炉、生活水箱、温控器及附件安装
锅炉安装时注意挂钩的水平度、挂钩处的承载能力;烟道应有3~5°的坡度(普通壁挂炉烟道向下倾斜,冷凝炉烟道向上倾斜),接线必须正确无误,安装完成后,对于暂不使用的设备,应用薄膜进行遮盖保护;电热执行器接线正确,安装正确;温控器接线正确,固定稳固。
6、调试试运行及交付使用、资料归档、进入售后
检查系统附件有无安装完毕,是否有漏装
天然气沉降段及冷凝水排水管
冷凝水集水器及系统压力表
接线端子,水泵、联动控制器接线完毕
点火试运行
检查烟气情况
七、 施工心得
俗话说“三分产品,七分安装”,一个好的工程项目,需要有安全可靠的设备、适用的管道、优良的施工质量以及一个优秀的团队。此项目中,汇集了销售人员的亲切沟通、设计人员的选材和设计、技术人员的技术支持、施工人员精湛的施工和责任心、售后人员的责任心,最终给客户一个温馨、舒适的采暖系统,得到客户好评。