本帖最后由 荆门万佳暖通 于 2018-6-15 17:54 编辑
新房暗装地面辐射采暖系统 一、项目简介 工程名称:新房暗装地暖采暖系统 项目地址:万达C11-2-2701/2702 采暖面积:128 M2 主要产品配置: 锅炉:意大利依玛 艾萨 28KW 管材:德国 瑞好 PEX-A管 控制系统:2026互联网温控器 辅材:保护剂、燃气过滤器及磁性除污器
二、 设计依据 1. 采暖通风和空气调节设计规范(GB500192003) 2. 建筑设计防火规范(GB500162006) 3. 地面辐射采暖技术规程(JGJ140-2004) 4. 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001) 5. 住宅建筑规范(GB50368-2005) 6. 民用建筑设计通则(GB50352-2005) 7. 民用建筑隔声设计规范(GBJ18888) 8. 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 9. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 10. 客户提供的建筑图纸及设计要求
三、设计制图及方案配置施工 1. 根据客户需求量身定制施工方案,结合装修方案确定主机及暖气片位置,出具详细定位图纸,供工程部按图施工。 2. 采暖系统循环水内添加保护剂,抑制系统中金属部件的腐蚀、防止水垢及氧化物的产生,有效减少系统部件故障,以延长系统使用寿命。 3. 在燃气进入壁挂炉前加装然气过滤器,将杂质进行有效过滤,保护比例阀正常运行,降低其故障率,燃烧效率更高。 4. 冷凝主机必配磁性过滤器,用来清除和过滤管道中的杂质和污垢,保持系统内水质的洁净,减少阻力,保护设备和防止管道堵塞。 5. 采用2026互联网温控器,操作更便捷,还可以用手机远程控制室内温度,让客户享受方便节能的舒适智能生活!
四、一期施工现场实录 1. 进场施工前,暖通设计师、施工部组长、业主、装饰公司设计师(装修负责人)到施工现场进行沟通定位,确定锅炉位置、暖气片及温控器的位置,并协调好水电及橱柜、衣柜等相关事宜。 2. 施工人员进场,清洁地面、要求地面平整、干燥、无杂物。 3. 主机下端全铜管入墙,工艺精准,安全可靠,角式锅炉阀对接,与家居装饰完美结合,更方便后期系统或主机的维护保养。注重施工细节和精度,配备了红外线水平仪等专用工具,同时,施工队伍秉承用户至上的服务理念,保障施工工地的干净整洁,施工垃圾一并清理干净。干净、美观、整洁,做你所想! 4. 采暖系统管道布管。分水器使用保护套进行保护,避免装修过程中其他工种无意的损坏。管道上墙与分水器连接处进回水管道分别做红蓝定制保温,进行有效保护,降低热量损失、更节省然气费用。
5. 德国瑞好管道,质量可靠!防紫外线、带阻氧层、耐腐蚀,工程监理不定期巡查工地,确保安全。让您真正用的放心,不为暗埋的管道系统的质量担忧。 6. 公司化系统保障,售后无忧!管道系统施工完成后,监理审核、画出精准的管线布置图,并永久存档,解决您的后顾之忧。工程监理全程跟踪服务,为您的采暖系统保驾护航
五、 二期施工 在装修末期,墙面、地面及厨柜等都完工后,安装人员进场安装锅炉及温控器。
六、 系统调试、交付使用 工程监理验收并调试系统,演示锅炉及温控器操作方法、简单故障排除方法等。
七、 专业团队、售后保障 完善的售后服务保障,让您全年365天无忧!在接到您的服务需求时,我们将在24小时内上门为您服务,并解决问题!
|