本帖最后由 中之原暖通 于 2018-9-6 13:10 编辑
工程介绍 工程名称:广电天韵新风、地暖施工工程 工程位置:郑州市东三环北三环交叉口 工程户型:大平层,套内140平
采暖面积:126平 工程概况:中央新风、低温辐射采暖系统 系统服务商:河南省中之原暖通设备销售有限公司 安装设备及施工材料 1、新风设备:兰舍FA-02全热除霾新风机、中之原前置净化箱。 2、地暖管:德国天籁PE-XC五层阻氧地暖管,20*2.0。 3、控制系统:博容中之原专供加厚集分水器,自动排气,手动排污,比例调节,专利防漏;博容巨灵神多功能阀门。 4、地暖基材:绿羽3cm白晶板、边界保温条、全铝膜、卡钉、硅晶网。 参与人员 中之原管家:韩松 施工人员:中之原工程部 施工流程 1、设计交底:进场施工之前与装潢设计师、业主进行设计交底,最终确定新风设备、风口、控制器位置,地暖分集水器位置及铺设区域,确保系统与装潢完美结合。 2、设备、材料进场及验收: 产品进场做好形象保护,使用中之原专供地膜,归类整齐,方便业主对照材料清单进行验收。 3、 新风施工: 3.1基础工作:根据图纸进行弹线、打孔、制作吊丝、安装吊丝等。
根据图纸弹线,确保管道安装后横平竖直
在弹线的基础上打孔, 水平方向管道,1.2m一个吊卡; 垂直方向管道,2m一个吊卡;
吊丝制作根据层高不同,长度不同 确保管道处于同一水平线
吊卡制作完毕 3.2管道施工:新风采用地送顶回方式,先进行排风管道施工、再进行送风管道施工。
根据图纸要求,及完成的吊卡走向开始布管。
90度弯头处易用两个45度弯头来减少风阻
回风口与风管连接用波纹软管配合抱箍连接,软管长度控制在50cm以内,用抱箍固定
送风口安装 风口下面安排风阀,根据各个风口供应的面积在调试时进行调整,90度的爬墙弯使用两个45度的管件来完成,以减少阻力。
送风扁管制作 送风扁管90度弯头处使用两个45度弯头完成,以减少阻力。
管接头处使用PVC专用胶粘接,
并用铝箔胶带密封 3.3主机安装 主机安装时先根据图纸弹线,再根据安装尺寸打孔,吊装主机,主机与管道使用软管连接,软管两端用抱箍固定。
3.4调试验收
除霾效果达到设计要求
风速达到设计要求 调试完成之后做好成品保护
4、 地暖施工
4.1分水器定位安装,主管道连接
分水器位置测量与确定
分水器固定,要求中心距地面不小于300mm 4.2边界保温条粘贴
边界保温条施工粘贴细节 两条边界保温条采用搭接方式连接,搭接宽度不小于10mm
4.3白晶板铺设
白晶板采用3cm的厚度,与新风送风扁管同厚,板之间结合要严密。
缝隙用铝箔胶带粘贴平顺,防止热量通过缝隙散失掉。 4.4反射膜铺设
纯铝箔反射膜要铺设平整,方格对齐,不得有漏铺。 4.5地暖管道盘管施工
地暖管道施工细节 弯曲半径不小于管道外径的8倍,不大于外径的11倍,圆弧顶部应用卡钉固定,严禁管道扭曲、死折。
4.6硅晶网铺设
硅晶网铺设细节 增加回填层的拉伸强度
4.7设置伸缩缝
伸缩缝施工细节 门口设置伸缩缝,及长度大于6m或者面积大于30平米的区域也设置伸缩缝,伸缩缝处设不小于200mm的柔性套管。
4.8保温套管施工
保温套管施工细节 露出地面的盘管必须使用保温套管,分水器附近及其他局部盘管密集区域,管间距小于100mm时,盘管外部设置柔性套管。
成品赏析:
4.9打压验收,成品保护
试验压力为工作压力的1.5倍,不低于0.6MPa,在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPa,且不渗不漏。
4.10回填
回填厚度不低于3cm,覆膜保养 结语 中之原舒适家独创管家式服务,由管家来监督整个工程施工,每一个施工细节都尽量完美,以此保证每个系统的后期使用效果,让客户满意。
用心服务,共赢你我
|