本帖最后由 冰川暖通 于 2019-3-11 11:45 编辑
干式地暖铺设要领 项目地址:宁波万科都心里2幢 项目属性:精装修加装地暖 施工面积:70平方 施工规范:地面辐射供冷供暖JGJ-2012
现在精装修交付的房子越来越多,由于开发商没有提前进行地暖安装,业主有采暖需求,所以进行了本次地暖施工。未来这种类型也越来越多,所以我们进行了尝试,将精装修地暖施工过程中的细节要点分享给大家。 小区外景
本次施工材料: 发热主材选择耐克森双导17w/m发热电缆,某品牌嵌入式保温板
施工步骤: 一,进行房屋面积测量,做出热负荷计算,选配适合的沟槽保温板,目前市场有7.5间距,10间距,15间距,根据热负荷和房屋散热系数计算出相对应功率,根据功率计算长度,根据长度再计算沟槽间距,然后选配相应厂家提供的沟槽板,沟槽板间距不能满足安装时,可以采取裁切的方式,但必须做好粘贴工装,保证热量不泄露。建议选择导热性能良好的沟槽板
二,进行原地板拆除工作,最好是熟悉该地板的工人进行拆除,并将拆下的地板放置在非施工区域,进行覆盖保护。拆除后的地板破损率不超过5%,方便再次安装,为业主节约费用。
1、原房间地板
2、地板拆除
3、地板的堆放
三,先进行楼层保护层小面积破碎,测量表层水泥层厚度,因为房间面积不同,开发商在进行楼板浇筑时厚度不一致,误差2-3.5CM,做好记录方便下一步找平。
四,将各个部位高度距离测量记录,如:房间门框和地面距离,入户门高度,要进行2次测量,一一次在表层震碎前,一次在震碎后。
七,根据清理出水泥找平层的厚度做自流平,由于自流平只能做2-5毫米,所以有些区域还需要进行一次水泥回填,本案列选用2CM沟槽板,要求最后完成面与原装修效果一致。
九、电缆安装前进行电阻检测,检查电缆是否完好,检测步骤同正常电地暖安装。在电缆铺装时遇到转弯部位等有破环沟槽板导热层时,要采用铝箔胶带或原导热层进行复原,保证导热效果一致,防止电缆加热后有气味散出和散热不良导致电缆损坏。
根据房间家居预留位置 十,电缆铺设完毕,进行短时间通电发热检查电缆发热状态是否良好,有无异味等。
十二、工程结束,移交业主。 工程心得:精装改造不同于初装,要涉及到的方面很多,尽量减小施工噪音避免影响邻里关系,最浪费人工的是地面找平部分,这部分成本会超预算,如果做不好找平将前功尽弃,影响后期业主使用体验。
|