本帖最后由 中之原暖通 于 2019-12-25 14:48 编辑
项目信息:工程名称:祝福红城一期低温地板辐射采暖系统 工程位置:高新区药厂街碧桃路 工程户型 :花园洋房 采暖面积:70m2 系统服务商:中之原舒适家 配置说明: 地暖管材:保利中国红地PEXB地暖管 控制系统:博容BF4集分水器6路、博容豪华版多功能球阀 地暖基材: 绿羽白晶板、边界保温条、全铝膜、卡钉、硅晶网 参与人员: 施工管家:韩松 施工人员:中之原舒适家工程部 施工流程 1、设计交底: ▲进场施工之前与装修设计师、业主进行设计交底,最终确定房屋地暖分集水器位置及地暖铺设区域,确保系统与装修完美结合。 2、设备、材料进场及验收: ▲产品进场做好形象保护,使用中之原地膜,归类整齐,方便业主对照材料清单进行验收。 3、分水器定位与安装: ▲分水器固定,要求距地面不小于600mm 4、分水器与主管道连接: ▲分水器定位安装,主管道连接 5、边界保温条粘贴: ▲边界保温条粘在采暖区域的墙面上,防止热量透过墙体散失。 6、白晶板铺设与铝箔胶带粘贴: ▲白晶板铺设缝隙不大于5mm,缝隙用铝箔胶带粘贴平顺,防止热量通过缝隙散失掉。 7、绿羽反铺射膜铺设: ▲纯铝箔反射膜要铺设平整,方格对齐,不得有漏铺 8、地暖管道盘管施工: ▲盘管铺设应保持平直,管间距安装误差不应大于10mm,弯曲段弯曲半径不小于管道外径的8倍,不大于外径的11倍,圆弧顶部应用卡钉固定,严禁管道扭曲、死折。 ▲增加回填层的拉伸强度 10、保温套管施工及打压: ▲露出地面的盘管必须使用保温套管,分水器附近及其他局部盘管密集区域,管间距小于100mm时,盘管外部设置柔性套管;试验压力为工作压力的1.5倍,不低于0.6MPa,在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPa,且不渗不漏。 11、回填: ▲回填厚度不低于3cm,覆膜保养 工程结语 祝福红城一期杨哥地暖工程已完工,保利中国红管道+博容控制系统+绿羽全套辅材即节能、又环保,更舒适,中之原舒适家独创管家式服务,由管家来监督整个工程施工,每一个施工细节都尽量完美,以此保证每个系统的后期使用效果,让客户满意。
|