舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 1850|回复: 0

重庆搏明暖通---重庆山尚集团办公楼 东芝空调

[复制链接]
发表于 2020-1-17 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 搏明暖通 于 2020-6-29 16:17 编辑

重庆搏明暖通设备有限公司(简称搏明暖通)是专业从事家用中央空调、商用中央空调地暖、暖气片、新风系统、净水器等系统的销售、设计、安装的专业暖通工程公司。公司成立于2013年,位于江北区渝澳大道15号,江北展厅位于SM广场正对面,渝北展厅位于圣名家电城五楼,两江新区体验厅位于汽博中心金贸时代19幢,是重庆市暖通协会会员单位,荣获全国供暖设计大赛优秀奖和明装采暖全国施工大赛优秀奖等多项行业技能奖项。
    精匠精工为搏明暖通的核心竞争力,公司致力于完美的安装及售后服务,把客户的要求作为我们的使命,把客户的满意作为我们的唯一目标。搏明人真诚的期待与您的愉快合作,我们将以最精湛的技术和最优质的服务为您创造舒适的生活和工作环境。
公司展厅
a1ce8332028da0d658f575f2dd84876.jpg

一、项目介绍
重庆山尚装饰工程有限责任公司位于重庆市渝北区龙溪街道新南路147号附4号经营范围包括建筑装饰装修工程设计与施工贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;机电设备安装;园林绿化施工;销售:建筑装饰材料(不含危险化学品)、办公设备、机电设备、环保设备、家具、卫生洁具、工艺品(象牙及其制品除外)、包装材料、日用百货;设计、制作广告;会展服务。

二.工程概况介绍
1、空调品牌:东芝
2、工程位置:重庆市渝北区
3、空调类型:中央空调系统;
4、施工单位:重庆搏明暖通设备有限公司。
三、设计依据
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2016
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
四、空调平面布置图
1579241964(1).png

五、项目所用产品介绍
东芝空调是有东芝公司出品的空调,1999年4月,东芝股份公司空调事业部独立出来,和世界最大的空调机制造公司美国开利公司合资成立分公司。

2003年,东芝空调进入中国 ,东芝开利株式会社于2006年10月成立了在中国的子公司东芝开利空调销售(上海)有限公司。东芝空调首先在上海为代表的华东地区以及广州地区推出,随后将逐步向全国推广。

2014年,位于杭州开发区的东芝开利空调(中国)有限公司生产基地正式投产。

2018年,东芝开利空调(中国)有限公司的新基地将在杭州经济技术开发区正式开工建设,将于2020年3月前竣工,并实现正式投产。

1579245125(1).png

六、现场施工介绍
1.施工前准备
确定现场施工条件,与空调系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕比检验合格,且能保证空调系统管道和设备安装的全面展开;空调设备的安装基础(甲供),应严格按照制造厂说明书的要求进行,并全面检查其技术性能。
红外线现场定位,确定室内机位置,管道走向,计算出铜管及其辅材实际所需用量;
红外定位 (1).jpg

红外定位 (2).jpg

2.材料,设备到场统一堆放;所有设备在到货后视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作。以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应部门共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸按设备的全称核对名称、规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。
材料堆放.jpg

材料堆放1.jpg

3.内机吊装及管道安装
a、室内机水平安装、保持水平度在正负1度以内,以此来保证冷凝水可以顺利的从接水盘排出。
b、吊装室内机时,吊杆一定要垂直,吊杆一定要使用10mm以上的全螺纹吊杆。机器下面要用双螺母锁紧,防止因为机器震动而振松螺母。机器上方和顶棚接触的地方至少要保留0.5mm的间隙,以此来防止机器运行时产生共振。
c、内机吊装完后,要将机器进出、风口包装好,以防止装修时产生的灰尘和杂物进入机器内部。
d、冷媒铜管内部一定要保持清洁无灰尘和杂物,按照厂家的规定厚度、规格、材质使用合格的铜管。
e、铜管在施工过程中不能及时和内外机连接时,一定要及时的封口用专用的铜管割刀进行切割,然后将铜管管口向下用平板锉将管口磨平,再接着用去毛刺的工具将毛刺去除。
f、分歧管安装要注意水平安装,水平度要保持在小于10度以内。两个分歧管之间,分歧管和机器之间的距离都应保持在500mm以上
g、空调凝结水管采用UPVC水管,坡度不小于5‰,坡向与排出方向一致,且不能上翻。
h、管道穿过外墙孔必须密封,雨水不得渗入,管道穿越楼板处设保护套管,管道焊缝不得置于墙内。
内机安装.jpg

管道安装.jpg

4.主机安装
由于主机在楼顶且体积较大,所以需要吊装,外机在吊装时倾斜度不要大于30度。
a、搬运设备时须用对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤;
b、设备底座按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆;
c、底座必须水平放置,底座与设备间需要放置15mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音;
d、外机安装在通风较好且非常干燥的位置,不要有物体影响机器出风,主机之间预留足够的空间位置,以便检修和散热。
e、室外机管路使用PVC圆形管包装来做保护,同时外机管路要做到水平平行和水平垂直。
主机吊装 (1).jpg

主机吊装 (3).jpg
5.系统检查,完成压力试验
保压实验要按照说明书上要求严格执行,在试压前将系统的气管和液管连接起来,以保证气管和液管同时加压进而不会损伤电子节流部件;系统打压结束后开始将氮气放掉,连接真空泵排出空气在达到厂家规定的条件后,按照液管管径和长度使用电子秤定量追加冷媒。
IMG_3765_缩小大小 拷贝.jpg

IMG_3761_缩小大小 拷贝.jpg

6.风口安装及系统运转调试
本工程有加长风口及异形风口,根据最终现场尺寸定制,装修完毕后进行风口安装;
风口及控制器安装完毕后,确认室内外机组能正常运行,依次运行室内机,确认相应室外机组能进行运转;确认室内机是否吹出冷热风,调节控制器的风量和风向按钮,检查室内机组是否动作;运转调试完毕之后交付甲方使用。
IMG_3596_缩小大小.JPG

IMG_3601_缩小大小 拷贝.jpg

IMG_3597_缩小大小 拷贝.jpg

IMG_3598_缩小大小 拷贝.jpg

IMG_3599_缩小大小 拷贝.jpg

IMG_3602_缩小大小 拷贝.jpg

施工总结:
    以专业的服务和高度的职业责任感满足客户的需求,努力为客户打造舒适、安心、健康、节能的舒适人居环境,一直是重庆搏明暖通设备有限公司公司的服务准则。
    我们是一群渴望成功的搏明人,我们为客户提供超越想象的服务;
    我们的服务包含积极的思想,积极的行为和积极的品质;
    我们坚信,只有赢得客户的称赞,成功才有价值;
    我们从失败中找经验,从成功中找规律,从经历中找感悟;
    我们对生活和工作充满信心,因为信心使我们敢于挑战;
    我们将创造令社会称赞的行业品质,成为时代的标杆。
了解更多请扫码关注“搏明暖通”公众号
31926299a113963f67ffc885d5db23f.jpg





您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表