地址万科城市花园上东区
户型:三室两厅两卫
采暖面积:90.1 m²
采暖配置:依玛艾罗之星24KW壁挂炉,5组(赫兰德暖气片)+ 2组(宏贝斯卫浴),欧博诺铝塑管,丹佛斯恒温阀
工期3
说明:客户家房子是精装修的老房,家里有年迈的老人,上小学的孩子以及即将降生的二胎宝宝,安装暖气希望能为自己和家人打造一个温暖舒适的家,让老人和孩子能健康愉快的过冬。
DAY 1:设计图纸、现场定位&打孔
销售经理与设计师一起,根据客户家户型图纸,测算供热面积,计算出所需暖气片组数,画出暖气设计图。
专业暖通设计师
微信图片_20200414112303.jpg
微信图片_20200414112307.jpg
微信图片_20200414112311.jpg
安装团队根据施工图纸,与客户一起现场定位,确定壁挂炉以及暖气片等安装的位置。
壁挂炉安装在厨房,便于连接水电气以及烟道管,也方便后期维护。与客户详细沟通,现场测量,根据原有装修情况,将每一组暖气片的位置确定下来,既能保证采暖舒适度高,又能保证家居美观。
微信图片_20200414112315.jpg
微信图片_20200414112318.jpg
微信图片_20200414112322.jpg
微信图片_20200414112325.jpg
主要设备的位置确定后,管路也就基本确定了。管道走向基本沿吊顶以及踢脚线,走管隐蔽,以保护原有装修。
施工第一步——打孔。打孔师傅先向客户了解了水电布局,避免打孔时损坏水电路。然后用塑料布盖住电器、家具防尘。用水钻机打孔时,拿防尘袋紧贴墙壁,接住灰尘、污水,以免弄脏墙壁与地面。
微信图片_20200414112328.jpg
微信图片_20200414112332.jpg
打好孔后,安装人员及时擦去多余水渍与灰尘,保持清洁。
微信图片_20200414112335.jpg
微信图片_20200414112338.jpg
安装管卡。管卡必须安装牢固且排列整齐,否则将影响后面的管道铺设。
微信图片_20200414112343.jpg
微信图片_20200414112346.jpg
DAY 2:铺管,安装壁挂炉、暖气片
安装团队与客户约定好时间,设备、材料也全都按时送达现场,客户查看所有材料并签字验收后,安装团队进场施工。
第一步:铺设采暖管
易晟暖通管道采用德国欧博诺原装进口铝塑管,铝塑复合管是暖气片采暖最理想的连接管道。铝塑管既有塑料管的优点:不结垢、耐磨、重量轻、弯曲灵活,又有金属管的优点:能保持弯曲形状、热膨胀率小、100%不透氧、不渗透毒害物质、耐高压、使用寿命长
微信图片_20200414112351.jpg
微信图片_20200414112358.jpg
微信图片_20200414112354.jpg
铺设管道,打孔处用扣板固定并注入发泡剂进行填充。
第二步:挂暖气片
安装师傅使用水平测量仪认真测量,保证暖气片正位悬挂。
微信图片_20200414112402.jpg
微信图片_20200414112405.jpg
暖气片取出时下方垫有纸板、泡沫纸等,防止钢板刮伤地板。
微信图片_20200414112409.jpg
微信图片_20200414112415.jpg
温控阀接口处做防漏处理,安装阀门时用管钳进行加固。
微信图片_20200414112420.jpg
易晟暖通使用高品质的丹佛斯恒温阀,能感应环境温度,自动控制进入散热器的热水量来平衡室温,最高可节能36%,非常经济适用。
微信图片_20200414112424.jpg
第三步:挂炉子,注水试压
挂的过程与暖气片类似,壁挂炉悬挂需垂直于地面。重点在于“接”。
燃气管道与壁挂炉的连接必须采用专用燃气管道,并在炉前设置燃气专用阀门,燃气管道应满足壁挂炉最大输入功率(负荷)的需要。
供暖系统采暖水进出口、冷水进口应设阀门,各种管路不可接错,且连接处都必须紧固。
微信图片_20200414112429.jpg
所有设备安装好后进行注水试压,首先要关闭主管连接阀门,开启散热器进水阀用试压设备来测试,当实验压力为正常使用压力的1.5倍且不小于整个小区管网的实验压力时即为正常,一般测试3-5分钟,没有出现跑、冒、漏、滴等现象为合格。市场上有些不专业的安装团队,在暖气片安装完毕后不做水力平衡及锅炉参数调试,这会给采暖系统后期使用带来风险。
成品展示
微信图片_20200414112448.jpg
微信图片_20200414112452.jpg
微信图片_20200414112455.jpg
微信图片_20200414112458.jpg
微信图片_20200414112501.jpg
DAY 3:调试验收与操作指导
第一步:检查设备是否符合安装标准。壁挂炉安装位置不可与燃气表距离过近,烟道在安装时要有一定倾斜度(图为依玛艾罗之星烟道),出墙端口不少于15cm
微信图片_20200414112508.jpg
第二步:检查水电气压是否正常,用专业仪器检查壁挂炉燃气接口处是否漏气。
微信图片_20200414112512.jpg
微信图片_20200414112921.jpg
第三步:壁挂炉通电,开启炉子使之正常运转。会听到暖气片内有水流动的声音,是因为暖气片内有多余气体,需要打开排气阀进行排气。
微信图片_20200414112924.jpg
微信图片_20200414112928.jpg
微信图片_20200414112931.jpg
第四步:设置壁挂炉采暖模式,调节生活热水温度与采暖温度为适宜状态,最后指导客户如何操做并请客户验收。
微信图片_20200414112935.jpg
微信图片_20200414112939.jpg
微信图片_20200414112943.jpg
调试完毕,客户对自家装的采暖系统非常满意,为易晟暖通安装团队点了个赞,客户的满意就是对易晟暖通产品与服务的最好赞誉!