宜昌迈钶威节能设备有限公司--花径美邻开利水多联二联供设计安装案例 一、项目概况 项目名称:开利miniVWV水多联空调地暖二联供系统 项目地址:湖北宜昌花径美邻别墅 项目规模:该别墅建筑使用面积约360㎡,实际制冷面积206㎡,实际采暖面积151㎡。 客户需求、核心设计内容: 经过与业主的多次沟通和探讨,双方达成的核心需求 1、 采用户水变频水多联中央空调系统,带来全新的舒适制冷体验,大大提高舒适性的生活品质; 2、 充分运用美国开利两联供水系统,采用中央地暖系统,解决冬季时的取暖困难; 3、 领先的控制系统,远程协议及手机APP端控制,实现提前控制、远程控制、一键开关机,随心所欲管控空调系统,并彻底解决售后维护带来的困扰。 二、设计依据及参数 参照标准及相关资料 甲方提供的工程图纸及相关要求; 《采暖通风及空气调节手规范》GBJ19-87 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-98 《公共建设节能设计标准》GB 50189-2005 《全国民用建筑空调工程设计技术措施》(暖通空调·动力) 2009年版 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇 暖通空调·动力》 2007年版 《建筑环境与设备工程》专业知识 其他相关规范及手册资料 产品画册技术参数 空调设计参数 湖北宜昌室外气象及设计参数 纬 度 经 度 海拔高 夏季干 夏季湿 日较差 冬季干 冬季湿 (北纬) (东经) M (℃) (℃) (℃) (℃) (℃) 34.3 111.05 133.1 30 26 10 -3 -5 (2)舒适性空调室内设计参数 夏季 冬季 新风量 空气温度(℃) 相对湿度% 空气温度(℃) 相对湿度% m³/h·p 25-27 40-55 18-20 50-65 20-50 三、方案设计 根据客户的户型情况及需求,我们给客户推荐的是开利miniVWV水多联空调地暖二联供系统,将变频技术应用到水机系统,避免大马拉小车的现象。实现输出冷(热)量=所需冷(热)量目的,实现冬季地暖功能,将传统的VRV+采暖炉形式合二为一,不仅提高冬季采暖的舒适性,更可以节约运行费用,所有房间均采用开利直流无刷风机盘管,内置接水盘,自带回风箱,使安装空间更小,运行噪音更低。使用开利独有的CT501智能中央控制器,实现风机盘管和地暖共用一个温控器,节约安装空间,并配备开利独有SLK100手机APP智能控制硬件,用户可选用手机应用程序,轻松实现远程控制,方便用户使用。 系统配置表: 系统图: 地暖部分: 中央空调部分: 系统优势: 采暖模式:采用低温地暖辐射供暖,地板散热均匀,散热在人体脚下,温足而顶,符合中医的的养生之道。而且在冬天制热时,相比传统的壁挂炉地暖系统,采用电能进行驱动,相比燃气,电能不仅属于可再生资源更加环保,不会像燃气产生废气,而且电能的能耗使用费用比燃气要低很多。 制冷模式:采用水机风盘制冷,相比传统的氟机空调系统,送回风温差较小,出风温和,房间内的环境湿度会相对而言较为高,沒有氟机工作中那么干躁,那样人感受觉得更为舒服,舒适度高。 室内机及空调管道图: 地暖管网图: 室内风口安装图:
|