本帖最后由 萨固舒适家 于 2020-5-8 16:02 编辑
项目简介 项目名称:公寓房二联供舒适系统 项目地址:上海长宁区仙霞西路500弄8号 房屋户型:三房两厅 项目面积:套内95m² 设计内容:中央水空调采暖系统 中央新风系统 二联供智能控制系统 水处理系统 设计依据 1.《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ 142-2012) 2.《低温热水地板辐射供暖系统安装》(12K404) 3.《采暖与卫生工程及验收规范》(GBJ242-82) 4.《低温热水地板辐射采暖系统施工标准》(12K404) 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 6.《天脉远红干式节能地暖施工工艺验收标准》 软件计算负荷 设计图纸 1.定位喷样 2.分水器箱安装及主管道排放 3.室内风盘及新风安装 检查地面平整度:地砖区平板模块对地面平整度要求不高,只要不严重凹凸不平即可,通过贴砖时找平。 4.材料进场 5.瓷砖区远红外平板模块施工 确认地面平整度:地板区必须达到铺设地板的两个参数要求(房间对角高低差小于1.5cm、每2沿米地面偏差小于5mm),否则会出现地板响声问题! 6. 地板区模块施工 铺设地板型干式水地暖模块拼缝处采用铝箔胶带粘贴。 房间地暖盘管:大于14㎡采用双S盘管,14㎡以下采用单S盘管方式。 用水泥抹平墙根缝隙与模块表面持平 7.安装主机与缓冲水箱并调试 泵水机加地暖 造价:单系统组成,造价比较合理 工程:二合一外机,无需加热源 外观:设备不影响室内布局 夏季 优于氟多联机 夏季:风温不会太低 缺陷:室内微有噪音,吹风感较强 冬季 依靠地暖供暖 冬季:地暖效果好于壁挂炉 缺陷:升温能力弱,升温相对较慢 体感 比氟机有明显改善 夏季:风温有改善,吹风感太强 冬季:地面温度改善,燥热减轻 湿度:室内略高,比较适宜 实现“无感冷暖” 干式地暖如何解决地砖区和地板区的过管工艺难点 方法1、二次分水器工艺:地板区单独一组分水器 如遇地砖区另一侧的个别房间,一同并入地砖区分水器在前期施工,并做好保护 方法2:表面保护工艺:贴砖前一次性铺设模块,对地板区保护 方法3:预留穿线套管工艺:预留pex等塑料管或铝塑管 从分水器到各房间 , 地板模块铺设后穿管到分水器
|