中央空调系统施工图,标注清楚室内外机准确位置、管道走向、冷凝水管排放等信息,专业的舒适家居系统设计团队,根据用户的使用需求、结合装修布局,提供合理的配置方案。
同时提供设计施工图纸,施工班组100%按图施工,杜绝施工人员现场随意更改施工方案。中央空调系统为隐蔽工程,管道/内机会被后一道工序覆盖,按图施工尤为重要,施工图纸能够作为后期隐蔽工程检查依据。
二,设备材料,摆放验收
室内机摆放
室内机堆放整齐:
室内机做好防护措施,堆放规范、整齐
优质铜管
上海金阳铜管:
铜管采用上海金阳铜管, 铸轧工艺制造,密度大,抗压能力强,内壁均匀,压力承受平均的冷媒专用铜管,极大的避免了制冷剂在运行过程中因压力不均而破裂的问题
高品质保温棉
华美保温棉:
保温棉则是华美的,行业知名品牌,具有柔软、耐曲绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。
三,弹线放样
弹线
室内机定位:
按照施工图定位,结合现场房屋布局,进行室内机现场定位
放样
放样定位:
按照施工图,结合现场房屋布局,确定冷媒管和冷凝水管安装路线走向、标高等,进行弹线定位;
四,室内机组安装
室内机吊装
空调室内机固定:
用φ10钢筋吊杆固定,牢固、标高准确、调整水平,楼板和室内机之间最小10mm间距,防止共振和噪音。
室内机顶部到楼板之间的最小距离为10mm,中之原安装后必须进行水平确认。
五,铜管安装
铜管安装
分岐管焊接
氮气保护焊:
铜管内空气被氮气置换掉后开始焊接。防止高温氧化金属,防止铜管在焊接的过程中被加热到高温时表层被氧化,脱落掉在管道中,引起管道堵塞,导致空调无法正常使用。
六,充氮保压
充氮保压
压力测试:
焊接完成后,必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。
七,管路安装
管路安装
三管制安装:
铜管液管、气管、冷凝水管,三管制,另外动力电源线与信号控制线另外一管,互相分离,消除安全隐患,不对保温棉进行压缩,最大限度发挥保温性能
八,成品保护
成品保护
室内机防护罩:
内机安装完成后采用松下中央空调专用防护罩挡住送回风口,防止灰尘和异物进入机器内部。
九,室外机安装
室外机安装
松下中央空调室外机
中央空调室外机安装:
在进行外机的安装工作时,在外机风扇出风口的50公分的范围内没有任何的阻挡物,并且在落地脚的地方进行减震垫的安装。无减震垫会使外机持续剧烈振动,不仅产生的噪音大,而且易对墙体造成伤害。
1、安装位置应该有足够的排风及维修空间。
2、室外侧铜管、线路使用护套保护,防止管路、线路老化。
3、地脚安装橡胶减震垫,厚度为10cm。
4、室外机基础牢固。