舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 3451|回复: 0

四川华瑞联诚--成都保利湖心岛案例

[复制链接]
发表于 2020-6-17 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.项目概况:
1.项目信息:
项目名称 成都保利湖心岛
产品品牌 中广欧特斯二联供
公司 四川华瑞联诚科技有限公司

该项目位于成都市新都区,其套内面积约为
采暖面积174 平方米,共2层,功能区域主要为:客厅、餐厅、娱乐室、卧室、休闲区等,本项目主要设计空调地暖两联供系统解决方案。
二.客户需求:
1.系统要运行安全且稳定
2.制冷、制热舒适度高。
3.在不影响系统稳定性及舒适度的情况下,尽量降低系统运行费用。
4.制热要求同开率为100%,制冷同开率60%-70%即可。
5.成都地区雾霾重,考虑净化及节能的新风系统。
三.系统设计说明:
系统概述:根据客户的户型情况及需求,我们给客户推荐的是中广欧特斯空气源热泵两联供系统+全热交换新风系统。
1.jpg
1.冷热系统是由空气源热泵主机、缓冲水箱、风盘、地暖末端、温控等部件组成。选择中广欧特斯全直流变频双子星变频系列/ZGR-14ⅠPADBPG2/6P/V1 2台  系列主机机(压缩机变频,风机变频),噪音低,制冷量12kw,制热量14KW,同开率75%,当其中一台主机故障时还有一台主机可满足部分负荷需求。;配置了7台中广欧特斯风机盘半封闭式超薄低噪音风盘,风盘厚度为23cm,高效表冷器,增大和室内空气的接触面积,减少吊顶的占用空间;空调管路系统选择304不锈钢管,管路承压能力强,不易结垢,管路阻力小,使用寿命长,制冷时,风盘通过管路系统将空气能热泵主机产生的冷量循环至室内,达到夏天制冷的需求;地暖管路系统选择分集水器+PERT管,制热时,通过地暖盘管讲热量循环至地面管道,达到冬天制热的需求。并预留壁挂炉接口,方便以后壁挂炉可接入空气源热泵两联供系统。
2.新风系统采用中广欧特斯全热交换机组,PM2.5过滤效率99.99%,热能回收率75%。采用分风箱+PE管顶送顶回的方式。
四.运行分析
2.png

五.施工布置图
1.空调布置图
3.jpg
4.jpg
2.地暖布置图
5.jpg
6.jpg
3.新风布置图
7.jpg
8.jpg
五.现场施工
1.内机开箱
将风机盘管的纸箱拆开,平整的铺在地面上,把内机盘管有序的摆放在纸
壳上面。同时必须检查所有风机盘管是否有明显损伤,回风口蜗壳与叶轮是
否有摩擦和异响。
9.jpg
2.材料摆放
10.jpg
11.jpg
3.粘接软连接
将软连接粘在出是出回风上,软连接粘好以后先在出风口或回风口两边上打上十字钻尾螺丝。再将软连接叠光滑整齐,并在风口中间用10公分宽度的单面铝箔先粘好。然后将钻尾螺丝均匀的打在风口边沿上面。贴上标示贴。
12.jpg 27.png 13.jpg
4.设备吊装      
设备吊装必须使用弹簧减震片  丝杆Φ10mm;丝杆要保持垂直;丝杆的预留长度在螺帽下50-80mm;   
14.jpg
15.jpg
5.管路施工
空调管路采用卡压式304不锈钢管道,管路支架间距1米。管路施工注重安装质量保证管路横平竖直保温到位,冷凝水管路试水、保压;冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg

24.jpg
25.jpg
6.外机安装
26.jpg
主机下面必须加减震垫和主机排水处理、主机安装必须水平,主机接管口必须用金属软管连接。主机前后无遮挡物,保证外机通风换热效果。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表