一、项目概况
客户尊宅:南京中航樾府
建筑面积:320m²
建筑类别:别墅
建筑功能区介绍:
别墅区环境较好,下叠,共四层,地下二层,地上二层。
负二层为娱乐区,文体活动室,影音室,儿童娱乐室,保姆房。
负一层为娱乐区,主要功能为客房及休闲厅,会客厅及餐厅,。
一层为活动区,主要功能为会客厅及餐厅,会客、以及茶室。
二层为生活区,主要功能为生活起居及书房。
二、客户需求
对照客户需求表
1、
空调系统采用水系统方案,用风机盘管满足
制冷功能
3、负一层为半下沉式,负二层全地下,潮湿、通风效果差,需要考虑
新风除湿功能
4、系统配备锅炉和水箱:提供生活热水和极寒天气下的水系统热源补充
5、热水需加循环系统,做到即开即热
6、饮用水和生活用水的净化处理
7、控制系统稳定、简单、便捷
三、设计原则
考虑到项目面积较大,人口少,要实现每个区域的独立控制,系统的节能效果、安
全、稳定,操作便捷。
四、设计依据
《民用供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2012
《地暖系统控制要求》GB31459-2015
《燃气采暖热水炉》GB25034-2010
《地面辐射供暖系统施工安装》12K404
《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95
五、推荐设计方案
1、制冷设计配置方案
水系统热泵变频主机+缓冲水箱+空调水力平衡器+风机盘管
空调制冷系统设计说明
空调制冷设计负荷:标准层高2.8米以下180w/m²(负一层按标准层高),超过2.8米层高200 w/m²-300 w/m²(根据实际层高确定具体单位负荷)
空调设计效果:夏季制冷时室内温度24-28℃。
系统采用水系统2台变频空调主机并联,系统可根据室内不同的制冷需求,自动控制和分配输出制冷量,实现按需供给。各空调区域可以独立调节与控制,并与室外主机联动控制,可以实现变水温控制,系统更节能更合理。
2、采暖设计配置方案
水系统热泵变频主机+缓冲水箱+集分水器+地暖末端
采暖系统设计说明:
采暖热负荷:130 W/m²,卫生间150W/m²。
采暖效果:室内温度可达18-22℃。
地暖系统无论是全负荷运行还是部分负荷运行,都能够保证采暖效果,并能够实现最大限度的使用节能。在部分区域采暖运行时,系统能够自动调配能量,提供实际所需的采暖负荷,避免因任何的能源浪费而造成使用费用增加,系统设计完全可以实现按需供给。各区域控制可以与室外主机联动智能控制,实现变水温调节,系统与锅炉地暖系统相比,能够节能50%以上。
六、制冷系统设备选型及品牌
美国约克YVAG系列全变频风冷冷水(热泵)机组
节——变频传承 节能核“芯”
采用变频压缩机、“双”变频风扇、YORK变频驱动器,节能高效,远超国家一级能
效;
大制热量=1.1制冷量,高制热能效比3.3,冬季运行费用更低;
洁——节能更“洁”能
采用清洁能源空气能为室内提供稳定的冷/热水,整个换热过程环保无污染;
采用对臭氧层无公害的环保制冷剂R410A,安全、环保、无淘汰期限;
稳——宽运行环境温度
全年运行环境温度-20℃~48℃,无论炎夏还是寒冬均能稳定运行。
强——多功能水系统
出水温度高,室内可以直接连接风机盘管/地暖/暖气片系统;
静——运行宁静
机组的运行噪音54dB(A),随着负荷变化最低运行噪音低至40dB(A),为客户提供安
静的生活环境;
灵——应用灵活
4台以内任意型号随便拼接,冷量范围12~64kW;内置水力模块6大件,节约面积,安装便捷;
智——智能控制
T8600
温控器手拉手主机实现开关、冷热源切换联动,还有一键关机功能;
主机标配RS485接口,轻松接入
智能家居;夏季防冷水设计,制冷模式自动切断地暖支路阀门控制;
水系统优势:
水系统空调出风温度与环境温度温差小,人体感觉更舒适
水系统空调出风温度更接近环境设定温度,出风更柔和,无风感
水系统空调空气湿度与人体需求吻合,保持滋润,不干燥
YVAG系列全变频风冷冷水(热泵)机组
高效直流变频EVI压缩机、双变频电扇电机
七、采暖品牌选型及优点
地暖盘管品牌选型及优点
采用绿羽白晶保温板,百分之百原料生产,环保无污染。
采用东尾铝塑复合管,比普通的PERT管强度更高,安全可靠,安心使用50年。
选用镀铝反热膜,热量反射更均匀
石英石硅晶网固定管道,更能增加找平拉升力,防止找平开裂
所有保温板拼接有缝隙的地方,用铝箔胶带进行补贴,防止热量流失,所有墙体做好
墙体的保温
燃气管选用燃气管套管工艺,易检修
所有地暖隐蔽工程,质保50年。
八、施工流程及工艺
1、卫生打扫
正式施工开始前,需对项目现场进行一次彻底的卫生打扫。
材料摆放区域要求无明显积灰,材料摆放后不会沾染灰尘;其他区域无明显固型建筑残渣即可。
2、材料摆放
工程告示栏张贴于现场显眼位置,距离地面1.1m,填写该项目施工计划;在施工操作较少的位置安装材料挂架,摆放工具箱、储物箱等,务必保证施工现场整齐有序;
3、弹线定位
依据现场二次交底的结果,将空调管路的位置、走向以及空调内机的位置用墨线弹出来。
4、开槽打孔
打孔时要带防水罩,打孔产生的污水及时清理干净;打孔要打在梁的两侧和顶部,两侧受力最小、顶部受力较小;通常在梁下部30mm处有主筋,梁的下部50mm的位置严禁打孔。严禁打到主筋;梁上打孔,两孔之间至少50mm间距,不得打垂直上下孔;外墙孔遵循内高外低的原则,坡度达到1%以上,防止雨天进水。
5、内机安装
室内机安装前必须检查型号与施工图纸保持一致。室内机外表应清理干净,箱体内应无杂物;室内机吸顶安装时加装减震垫;室内机吊装前要防尘、防杂物,送风口、回风口必须用硬纸板做防尘保护。风口标贴应注明风口尺寸,检修口应标注:
400×400mm或明确注明检回一体,检回一体尺寸长度为机器长度加300mm,宽度
为300mm。
6、冷凝水管道
水平冷凝水管合流处不得走水平“丁”字形,上下冷凝水管合流时,下方室内机冷凝
水管1500mm内不得走上下“丁”字形;冷凝水管避免地面走管,特殊情况允许从地面墙边走管不得超过6000mm且不得爬坡,配件两端必须用骑马卡进行固定,直段固定间距≤800mm;
7、打压
打压式,稳定压力在0.6Mpa,打压后一定要在补水阀上安装堵头。
8、外机安装
室外机用大垫片固定在基座的地脚螺栓上,,固定应牢固、可靠,地脚螺栓的凸出部分应为20mm。安装位置必须具备最低的维修空间要求,便于今后的维修。室外机安装
后用公司配备的专用外机保护罩进行保护,保护罩大小要与室外机相配套。主机机位
有格栅遮挡的室外机主管道用铝箔胶带包扎到位进主机;无格栅遮挡的用U-PVC管套
上保护,确保U-PVC管道牢固不晃动。
9、电气施工
要设置空调专用电源,线径大小要匹配空调设备的功率,并单独安装相应容量空气开关等保护装置,不得串接漏电保护装置。单个室外机电源必须采用独立电源,不得与其他设备串联。控制面板暗盒选用86型,预埋位置以设计或现场交底为准,暗盒应固定水平;暗盒预埋深度以墙面为基准,安装位置遵循先灯后设备,先小后大的原则,保证灯开关在前,空调控制面板在后,暗盒需用防尘盖板封闭。
10、收尾安装
做好室内成品的保护,安装风口时保持墙面清洁。与客户沟通确认主控面板的安装位置,安装温控面板时保持水平。
11、终调交付
填写调试单和保修卡完成验收,说明书以及保修卡交予客户并嘱咐客户妥善保管。
12、指导使用
收尾完毕后指导客户使用,先进行示范操作,然后请客户动手进行体验,耐心解答客户的疑问。
1、施工进场
进场施工当日,配送中心将项目所需设备运送至项目现场,由暖气施工项目经理组织客户进行材料审核及签收,暖气施工项目经理依据施工图纸与客户进行二次交底,再次确认设备位置,若产生变更,则及时通知暖气设计师对变更部位进行变更操作.
2、开槽打孔
管路开槽深度应便于线管隐蔽及墙槽敷设,墙槽敷设后不得产生空鼓、裂缝、脱落、高出原始墙面;分水器背出管道打斜孔,孔离原始地面至100mm,背出孔中间留50mm墙体。
3、保温板铺设
保温板(绿羽白晶板)要铺满,接缝应严密,不得出现空鼓,保温板拼接处要用铝箔
胶带粘贴。
4、管路铺设
地暖管路敷设必须保持横平竖直,管间距保持一致,管间距误差不应大于±10mm。
普通区域管路间距≤180mm,卫生间区域管路间距≤160mm,单个回路面积不能超
过14m²,单个回路管道长度不能超过100米。
5、分水器安装与管道连接
锅炉预留出墙管间距需符合锅炉安装尺寸要求,采暖管道需加装保温套管,燃气管埋
墙安装需加装U-PVC保护套管,采暖管出墙预留30cm,燃气管出墙预留40cm。
6、打压测试
用试压泵将系统压力升到0.6MPa,不得高于0.8MPa,检查所有接头有无渗漏,30分钟内压降≤0.02MPa为合格。
7、隐蔽验收
待系统隐蔽工程全部结束后,由客服专员组织客户进行隐蔽工程验收,再次将友情提
醒内容告知客户,并邀请客户对我们的服务进行评价及建议;
8、地暖找平
隐蔽验收完毕后,找平人员与客户约定找平时间,找平材料运送至现场应摆放整齐,搬运过程中应注意地暖管路的保护,找平前找平人员与客户确定找平厚度等要求,填充层厚度:地砖区域保温板上方20mm左右,保持整体毛面区域水平对角线水平误差在30mm以内,2米靠尺6mm以内误差;复合地板区域保温板上方40mm左右,保持整体光面区域水平对角线水平误差在20mm以内,2米靠尺3mm以内误差;不得有起沙现象。
九、斯铂瑞介绍
斯铂瑞团队深耕冷暖行业20载, 专注冷、暖、风、水等十一大系统,专业设计、严
格审核、精品施工,全流程监管、全日制售后,以只做精品工程,重塑工匠精神为核
心,已为南京4万户业主提供了高品质的
舒适家居生活。
冷暖行业类企业,看似简单,对专业的资质以及技能却有着严格的要求,斯铂瑞是目
前南京冷暖行业里仅有的几家公司之一。
南京政府为规范燃气类使用安全管理,对企业进行规范管理。取得此资质的企业必须
拥有一定的规模和资历以及多名持燃气行业安装维修证、工程专业技术职称的人员方
可。
绘图资格证、电工资格证,燃气改造施工资格证
空调、锅炉维修资格证
斯铂瑞——一项系统、一份精品、一座丰碑
斯铂瑞——舒适家居行业标准制定和输出的引领者
关于我们——管理体系
公司拥有四大运营中心,下设14个部门。
精诚合作,各司其职,为更多家庭打造高品质的服务。
1、零售事业部2、技术支持部3、企划部4、臻品一墅项目部5、上工维家-工程部6、
运管部7、产品推广部8、上工维家-维保部9、进修学院10、金瑞e家11、人力资源部
12、财务部13、行政部14、运营部
工程体系