项目名称:张掖通航产业园孵化厂房供暖设备采购及安装项目 项目户型:四间厂房 项目地址:甘肃省张掖市临泽县通航产业园区 项目位于甘肃省张掖市临泽县。项目为生产车间,共四间,因需要冬季取暖。为了响应国家节能减排政策,计划采用绿色节能设备作为热源。通过合理布局,优化控制从而达到能源综合利用,节能降耗的目的,采用超低温空气能热泵系统解决生产车间冬季采暖需求。 建筑结构形式:钢结构;长宽高(m):150*48*10,长宽均为轴线尺寸,高度指檐口高度;墙体、屋面为复合夹芯板,保温材料为100mm玻璃丝绵;窗户占墙体面积的30%,窗户为节能窗;要求供暖温度12-15℃;采用射流风柜供暖,立柱间距7.2m,射流风柜安装在两侧。 二.设计原则 在国家政策大力提倡建设安全、环保、节能社会的大环境中,本着节约投资、为用户创造最佳安全、高效、节能、方便、全天候无污染的热水工程为原则。采用中广欧特斯空气能制热+制冷。其优点是: (1)水电分离,安全可靠; (2)实现零污染物排放; (3)全天候智能化控制,无需人工看护。 通过对比,我们设计选择空气源热泵采暖系统,具有高效节能的显著特点。同时,其占地面积小,不受季节天气情况的影响,产热量稳定。 三.设计依据 1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736—2012; 2.《辐射供暖供冷技术规程》 JGJ 142-2012; 3.《城镇供热管网设计规范》 CJJ 34-2010; 4.《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》 DBJ01—605--2000 ; 5.《居住建筑节能设计标准》DBJ 11—602-2006 ; 6.《公共建筑节能设计标准》 GB50189—2005; 8.《全国民用建筑工程设计技术措-施暖通空调动力》 2009 四.设计参数 张掖属大陆性气候,气候特点是干燥,年平均气温6℃,一月份最冷,7月份最热。 张掖市冬天最冷是在1月,1月份日均最低温度为-18℃,历史最低温度为-27℃,夏季最热是在7月份,7月日均最高气温为31℃,历史最高温度为39℃ 2018年极端温度持续时间为3-4天,因车间主要在白天使用,夜间使用较少,设计采暖需求时以满足日均最低温度为-17℃为设计依据。 五.客户需求及方案设计 通航产业园孵化车间主要用于飞机组装维修,发热设备忽略不计。室内温度要求不低于12℃,主要用于冬季供暖,夏季无制冷需求。 工业园孵化车间长150米,宽45米,高10米,经计算,屋面面积7920m²,墙体面积2772m²,经观察外墙材料与屋面材料相同,面积合计:10692m²。 窗户占墙体面积的30%,窗户为节能窗,面积约1188m²,传热系数为2.6w/m².k;车间排风情况:根据实地踏勘情况,车间无专用排风设备; 车间内是否有其他热源:车间没有其他热源; 车间内人员情况(数量):25-35人; 车间内设备高度:设备高度2.5米之内; 车间内供暖是工艺需求还是人员供暖需求:人员供暖需求;车间内为混凝土地坪,有车辆驶入;车间内没有吊机。 六.系统配置说明 6.1 室外热源 -17℃为室外设计温度,为维持工业园孵化车间内温度15℃,单个孵化厂房总负荷为866.62KW,热指标则为:866.62KW×1000÷7200m²=120.3W/m²。根据中广欧特斯商用二联供机组特性,在出水温度45℃,室外环境温度-17℃时,单机制热量约为75.7KW,则需主机数量为: 866.62KW/75.7KW=11.44台,取整数数量为12台; 当室外计算温度为-17℃,室内设计温度为12℃时,利用上述计算方法,可得到则所需机组数量为: 783.9KW/75.7KW=10.35台,取整为11台。 四座车间,共计需要型号为ZGR-150IIAD低温二联供机组44台可满足招标文件要求。 综上所述,在室外温度-17℃时,选用型号为ZGR-150IIAD的中广欧特斯商用二联供44台,即可满足车间内最低温度12℃的要求。采用远程控制系统,利用中广欧特斯工业云平台,实施监控运行状态。 下图表为型号为ZGR-150IIAD商用二联供机组COP曲线图、制热性能曲线图以及在不同工况下详细的制热参数。
6.2室内末端选型 由于建筑采暖热负荷和制冷冷负荷差距较大,在选择室内末端设备时分别计算采暖及制冷所需要的末端设备数量,且以数量多的为准。 根据现场情况可以得知,立柱间距7.5米(150/7.5=20根,取20根为安装射流风柜的参考标准)末端设备通过支架安装于立柱侧,末端设备选择射流风机。 射流风柜与风机盘管加新风系统及单元式空调器相比,它具有处理风量大、空气品质高、节能等优点,尤其适合商场、展览馆、机场等大空间、大人流量的系统。 备注:考虑到管道长度、管道走向等因素的影响,给以热、冷负荷正补偿。 结论:我方使用24台GDP040(6排)型号的射流风机,分别悬挂于立柱侧,每侧立柱悬挂一台设备,每侧安装数量为13台,安装高度为5米。 6.3室内及室外管道 单台GDP040(6排)型号的空气处理机组流量为1.43L/s,即5.148m³/h 热镀锌钢管流量一览表 室内循环管路管径一览表 室外主机循环管路选型计算 6.4运行维护保障 对采购人要求设备两年内运行期间自主运营要求,我方全部响应,并制定相关维护保养计划,按照月度、季度、年度三级保养措施对系统进行全面保养。 系统维护保养是保证系统安全高效运行,提高热交换效率,减少电能消耗,达到高效、节能、延长系统使用寿命、减少故障率、节约维修费用的目的。具体内容如下: 远程控制系统 中广欧特斯远程控制中心 采暖设备远程监测系统基于中广电器的物联平台解决方案构建,可实现云端的设备远程连接功能,可实时获取设备的状态和数据,远程访问和控制,便于智能手机或其它应用程序能够访问和控制它。 6.4.1.系统优点 超高的可靠性和性能:可实现百万级的并发设备接入,处理高并发请求和极短的延时时间。 安全性:全过程网银级安全保护机制,国际安全机构认证。 产品数据分析与学习:通过持续的采集硬件产品、用户数据以及机器学习,让更产品智能。 6.4.2 通讯方式 设备通过GPRS通讯方式接入远程监控平台,不受地理位置影响,接入更方便,适合取暖项目的需求。 6.4.3 多系统监测平台 监控系统同时提供2种系统监测平台,可同时满足厂家、用户的需求: 1)提供基于WEB的远程监测平台,用户可以通过远程监测平台全面监测和掌握设备运行情况; 2)为用户提供基于手机APP的远程监测平台,让用户实时监测系统运行情况; 3)设备厂家可以实现对所有设备的监测,为用户提供更加及时有效的服务。 6.4.6 系统架构
远程监测系统架构图 6.4.5 远程模块实物图 6.4.6系统接线图(能够实时传输供、回水温度、故障信息和运行状态) 6.4.7.监测平台功能 远程监测平台采用WEB形式,该系统可以在任何一台联网的电脑上运行,可以实现以下功能: 1)开机、关机显示; 2)开机、关机设定; 3)出水、回水温度的实时监测; 4)出水、回水温度采集存储并生成曲线; 5)回水温度的设定; 6)故障指示。 7)设备和用户的关联。 7.设计图纸 设计说明
射流风柜布置图 电缆桥架布置图1 电缆桥架布置图2 室外热源系统图及说明 管道耗材进场 [size=18.6667px]保温材料进场 管道及电缆桥架安装
管道保温处理
公司名称:甘肃欧特斯新能源有限公司 主营范围:空气源热泵热水、空气源热泵采暖、中央空调、 中央净水、中央新风等舒适家具产品的设计及施工 联系人:张华利 电话:19993639111 |