本帖最后由 silviochen 于 2021-2-3 16:39 编辑

1.jpg
建筑坐南朝北,位于城中闹市区,

IMG_20200903_164600_副本.jpg

所以两联供系统就对风冷热泵主机的能效及静音性能有较高的要求

业主是北方人,对供暖及制冷都有很高的需求。所以确认两联供系统

根据现有条件对系统进行初步选型及运行费用计算形成计算书


微信图片_20210203120046.jpg


原空调机位图片.jpg


经确认此处为全房唯一的空调机位,宽度只有1.2米,而高度就只有1.5。

两联供系统水路完全放不下,并且如果将空调位封闭后对空调的换热是非常不利的

会对机组的能效和寿命及检修都有非常不利的影响。

经暖通工程师多次确认后确认将空调位隔板拆除再砌筑形成设备间。给机组提供良好的

换热条件。

设计回风口.jpg


设备间和电视背景墙做成一体,巧妙合理。

空调位隐藏于背景墙中装饰效果统一大气.jpg

系统原理图.jpg

在确定了外机及水力系统后就对,系统平面进行设计

中央空调施工图.jpg

中央空调平面布置图

地暖施工图.jpg

地暖盘管示意图

每个区域都可以单独控制

在平面方案通过公司内部论证后

整就体系统制作了全套的bim模型

为之后的精准施工做深化设计

建模8.jpg


建模6.jpg


建模7.jpg


建模5.jpg


到此施工图设计告一阶段

之后就进行施工前准备

原空调位拆除找平后机位.jpg

拆除原空调隔板形成设备间

为设备间制作回风常开气窗.jpg

安装设备间进气通道的铝合金框

主机到场检查外观及尺寸及时导入系统参与设计.jpg

设计师核对机器参数并进行记录.jpg

热泵水路端及铭牌.jpg

缓冲水箱用双进出带温度显示的壁挂方形水箱.jpg

设备进场工程师对设备进行初步检查校对



根据标高标识开洞洞口3.jpg


建模3.jpg

根据标高标识开洞洞口.jpg


建模2.jpg

根据标高标识开洞洞口2.jpg


建模4.jpg

IMG_20200907_122940_副本.jpg


根据结构施工图成功避开上下主筋.jpg


带固定臂钻孔机开孔很准确.jpg


根据bim模型尺寸对现场进行定位放样。机械推进钻孔,非常准确

打下来的混凝土块可以看到并没有伤害主筋。


所用水力阀件及配件展示.jpg

材料进场拍照留底

所有内机做严密防尘处理.jpg

所有内机都进行仔细的防尘保护

常规生料带及液体生料带双重防护,也便于后期检修 (2).jpg


常规生料带及液体生料带双重防护,也便于后期检修.jpg

所使用的阀件均为大厂家产品黄铜含量很高,螺纹清晰壁厚很足。经久耐用,
螺纹接口除了常规生料带外还涂抹液体生料带让接口连接更为严密,且方便日后检修

悬挂内机1.jpg


悬挂内机2.jpg


悬挂内机3.jpg

根据图纸吊装室内机器

现场制作吊码.jpg


所用螺杆均为现场制作,确保承重件安全有效


每个焊点都仔细清洁务求没有灰尘影响焊缝质量.jpg

管件焊接前对接口进行清洁,确保无尘


每一个焊点都会根据设计图纸用水平仪找尺寸.jpg

对管路走向必须让水平仪参与,确保横平竖直焊接裁剪正确

IMG_20201011_135106.jpg


IMG_20201011_135111.jpg



焊接管件每一个焊点都确保充分融合,每一个都是双眼皮.jpg

ppr选用的是公牛的热水管道,管件焊接,热熔动作非常规范,每一个焊口
都融合充分,真正做到每个都双眼皮

IMG_20201011_151322.jpg


支管比较密集的管路上更要做到横平竖直,定位准确
本因为水系统空调载冷剂为水,且温度不低于7℃,所以选用保温材料应在防火及耐久性方面考虑,

本工程均选用华美国际的B1级橡塑保温棉


管道测试完排水后粘贴标识及成品保护.jpg


管道测试完排水后粘贴标识及成品保护2.jpg




冷媒水管安装完毕后进行冷凝水管路安装,本工程采用自然坡度排水,经久耐用

可靠度高,缺点就是会牺牲一些层高,在试水完毕后进行热泵主机挂装

系统安装完成与原设计基本一致.jpg

对地暖系统的安装

带压力表过滤器球阀.jpg

地暖分集水器阀件选用铜件  防锈耐用  分、集分色明确   方便施工及检修.jpg

5路集水器

5路集水器

5路分水器

5路分水器

因为业主需要对每个区域进行单独控制,但每个区域面积相差也比较大
所以分集水器我们选用可视流量可调节的黄铜分集水器
这样可以对每一路进行调整
实现每一路都流量均衡,运行稳定

地暖铺设前准备.jpg

地暖管道采用乔治费歇尔PERT2型管道.jpg

地暖管道选用乔治费歇尔PERT-2型地暖管道

温控面板至电热执行器用pvc阻燃线管暗敷,且是活络线管,线路可以随时更换.jpg

温控面板至分集水器我们采用PVC冷弯线管暗敷活络线,随时可以更换及检修
蘑菇板3.jpg

蘑菇板2.jpg

蘑菇板.jpg

地暖模块我们采用蘑菇板模块铺设地暖,好处在于铺设难度小
没有卡钉和粘贴缺口,整体保温性能会更强于传统挤塑板铺法

管道铺设完毕设置伸缩带及边条和抗裂硅晶网.jpg


铺设完毕.jpg


走道地暖管路.jpg


管道铺设完毕后放置边条及伸缩缝以此来增强地暖整体的抗蠕变性能

最后铺设上硅晶网用于找平层抗裂。

管路走向顺畅清晰.jpg



分集水器外观整齐美观.jpg

地暖管路走管顺畅合理


管道铺设完成后系统试压6mpa保压12小时后压力不超过要求标准,试压成功.jpg


在所有管路封闭后就对管路进行补水

试压器对管道进行打压试验,6mpa水压12小时后降至5.5mpa表明试压通过

试压后管道保留4mpa进行找平及瓷砖铺贴,对是否存在管道损坏进行监测


最后对系统进行试运行及调试


机器制热时运转测试主要部件正常运转.jpg

热泵主机的控制器具有动态系统运行图,轻而易举的检测系统运行状态,包括压缩机

压力、频率、板换器温度、换向阀双侧压力、冷凝器压力及温度、风轮转速等等

冷热调试后确认机器正常.jpg


试运行后确认状态正常,交付使用


试运行时为冬季专门做了红外热成像监测

餐厅热成像

餐厅热成像

餐厅


大厅热成像.jpg

客厅


次卧热成像.jpg


次卧


儿童房热成像.jpg


书房


设备间热成像.jpg


设备间(未完成保温)

主卧热成像2.jpg


主卧


走廊热成像2.jpg

走廊


至于新风方面我们采用的是分风箱,多点送风集中回风的方案
PE管道,务求做到风量充足、噪音较低

新风机做悬挂前准备.jpg


吊装前准备


新风采用分风箱的设计,保证每个风道独立且回风有效.jpg


新风管路按照设计敷设.jpg

管路跟随空调管走,尽量不占用过多层高

管路尽量做到平顺圆滑,尽量不影响风压或造成过大的噪音

上一张整体效果图(未装风口)
微信图片_20210203141759.jpg

执着专业,热衷服务是我们的宗旨。追求更好更强我们一直在路上,

当然也欢迎各界朋友积极留言对我们进行鼓励或者批评指正,我们一定倍感欣慰!

谢谢!



发表于 2021-2-3 16:26:35 | 显示全部楼层
案例非常完整,建议转发朋友圈好友同事转发起来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-3 16:33:06 | 显示全部楼层
很详细的说明,点赞点赞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-3 17:42:19 | 显示全部楼层
细节图很多啊~确实很专业、
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表