淮安茂华国际14-1501地暖施工日记 施工单位:淮安红钳子暖通工程有限公司
工程名称:茂华国际地暖施工日记
工程地址:茂华国际14棟1501室 一、设计依据及标准:
本家装为低温热水地面辐射采暖项目
《绝热用挤聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2, 《通用硅酸盐水泥》GB175; 《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T175 《地板辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004/J 365-2004) 《家用自动控制器 电起动器的特殊要求》GB14536.16 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
《建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
采暖房间的设计参数:
室内温度:卧室,客厅,餐厅--20℃。卫生间--22℃。
地表温度:卧室,客厅,餐厅--24-25℃。卫生间26-30℃。
采暖方式及热媒:
本工程采用集中供暖,预留燃气壁挂炉供暖接口,此系统可根据实际需要的温度调节,按照国家规定地板采暖温度45—60度。
二、施工要求:
1、设有分、集水器,分水器设有排污阀、泄漏阀、并设有自动排气阀、混水降温装置,工作压力为0.6MPa。
2、室内加热管采用直径16mm壁厚2.0管道埋地部分每路管长75米左右,其中间为连续弯管,不得有接头,管道弯曲半径不宜小于6倍管外径。
3、在分.集水器附近以及其它局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。
4、管道和阀门要求:
(1)采暖管道采用PAPP暖气专用管(尤尼克管材),应保证耐温75℃以上,使用寿命在50年以上。
(2)管道连接时应避免轴向弯曲,同时要考虑地暖热胀冷缩,应清除管道及管件内的污垢和杂物,防止油漆.沥青等污染管材和管件。
(3)所有阀门.管件的位置应设置在便于操作与维修的部位。
(4)在浇捣混凝土覆盖层之前,必须先进行0.8Mpa的水压实验.合格后方能进行混凝土的施工。
5、豆石垫层:垫层高度、30mm。混凝土配比,水泥、沙子豆石比例为1: 2:3。 豆石采用5-12mm, 采用中粗砂含水不大于5%强度等级大于M10 .
6、试压要求;管道安装完毕后,必须先进行工作压力1.5倍的水压试验,稳压24小时,其压力降不应大于0.05Mpa,水压实验宜采用手动泵缓压,不得有渗漏,不宜以气压代替水压实验。
7、在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后应及时将分水器内的水排干净。或者给水中加入适量的食用盐,以防止管内冻结。
8、其它各项施工要求应严格遵守《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82)的有关规范
三、施工工序说明:
1、保温层挤塑板,(1)密度为≥20.0, (2)导热系数,指标≤0.035。(3)尺寸稳定性(%)≤2 。(4)水蒸气透过系数(PA.M.S)≤3.5.(5)吸水率(%(V/V )),(6)燃烧性能达标B2级.同时靠边墙处设置边墙膨胀条。 2、钢丝网的铺设(直径0.8mm网眼100mm×100mm) 3、地板辐射管敷设,
4、塑料卡:将加热管用金明U型塑料卡固定在挤塑板上,U型卡固定距离为500mm-700mm,局部转弯处适当加密。
5、分.集水器用膨胀镙栓固定于墙面,安装要平直.牢固,将分.集水器和加热管连接。
6、在房间面积大于40m2时 .或长度大于6m时设置伸缩缝,伸缩缝内填充膨胀条,厚10mm.宽40mm。
7、混凝土覆盖层的施工;系统注水试压合格后,压力调至0.6Mpa,带压填充混凝土,填充混凝土时应轻轻捣固找平,至混凝土凝固48小时后泻压0.4MPa,保压至装修结束严禁使用机械震动设备。
(1)填充豆石混凝土时,要避免地暖管活动,以确保管间距。运料工具经过的地方,加热管上部附设一层木版,以防损坏加热管。
(2)地辐射盘管施工以及混凝土施工中,严禁踩踏.重压已敷设的管路。
四、运行说明:
1、地板辐射供暖系统初期运行温度为25度,循环48h,然后逐日升温3-5度,直至达到设计温度。
2、运行温度应在60度以内非采暖季节系统应满水保养。
3、施工结束后应提供竣工图,并准确标注加热盘管位置。
材料 隔热层:采用南京天脉远红
管 材:尤尼克PE-RT管材。
分水器:曼瑞德全铜分集水器分水器。
卡混水装置:曼瑞德210型地暖混水温控 卡 钉:金明卡钉
弯管器: 金明弯管器。
放管器;金明放管器。 淮安红钳子暖通有限公司
|