本帖最后由 西安三孚地暖 于 2011-10-8 10:47 编辑
西安三孚地暖 发表于 2011-10-8 10:32
凤城家园1-4#住宅楼低温热水地板辐射采暖施工方案一、工程概况工程名称:凤城家园1-4#住宅楼工程地址:西安 ...
③保温层施工 1)将优质、阻燃的聚苯板平铺在符合要求的地面上,接缝处要紧密、平整,避免出现搭接或漏铺现象; 2)房间边墙处要设置边墙保温带,高度要与找平层平齐; 3)在平整的保温层上,铺设铝箔及钢网,网格200mmx200mm的钢丝网以便固定加热盘管; 4)钢丝网应布满房间,距墙150mm-200mm拼接处要绑扎连接; 5)钢丝网应平整、无锐刺; 6)钢丝网不刷油漆。 ④加热盘管的施工 1)在铺设好的保温层上,按设计盘管的间距进行定位; 2)按定位间距敷设加热盘管,并用绑扎带将其固定在钢丝网上。绑扎带间距;直管段≤600mm,弯头出≤300mm,弯头与直管相交处必须固定。管顶的平整度为±5mm; 3)盘管的弯曲半径为10~12D(D:管外径); 4)盘管实际长度与设计长度偏差控制在±10%以内; 5)配管时注意事项 a、剪管用专用管剪; b、断口应平直,并垂直与管轴; c、与管件配合时,对其配合度进行检验; d、埋地盘管不允许有配件和交叉现象。 6)盘管敷设完毕及时进行水压实验; 7)加热管安装过程中,不能与其它施工作业同时交叉进行。加热管严禁攀踏、用作支撑或借作它用。 ⑤分集水器安装 1)分集水器安装在墙体上的高度一般为600-650mm。分水器一般安装在上,集水器安装在下。分集水器都必须安装平直、牢固、操作方便; 2)分集水器安装与盘管相接必须用专用管件、专用铜环、专用管钳进行; 3)加热盘管始末端出地面至连接配件的管段,设置Φ25的波纹套管用以保护加热管,混凝土内必须保证波纹管长度不小于10mm; 4)分集水器与立管之间连接时,阀门等应安装牢固、动作灵活、操作方便; 5)填充混凝土前安装的分集水器与埋地盘管一并作水压试验,地板辐射采暖工程地板采暖分集水器的安装宜在混凝土层填充前进行,完毕后和加热盘管一并作水压试验; ⑥水压试验 1)水压试验之前,应对试压管道和管件等采取固定和保护; 2)水压试验按下述步骤进行: a、经分水器缓慢注水,同时将管道内的空气排出; b、充满水后,进行水密性检查,观察有无漏水现象; c、采用手动泵缓慢升压,升压时间不小于15min; d、升压至规定实验压力0.8Mpa后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象; e、稳压1h后,补压至规定实验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏为合格。 ⑦豆石混凝土施工(不含找平层) 1)豆石混凝土的标号为C15,豆石粒径宜为5-10mm; 2)埋地盘管以中间验收尤其是水压试验合格、隐蔽验收合格后,方可进行豆石混凝土的施工; 3)埋地管必须在充压(0.6Mpa)状态下充填豆石砼,并轻轻捣固找平。混凝土填充24小时后方可泄压; 4)房间面积>30㎡(或边长>6m)和盘管穿越过门处,应设置5~10mm的膨胀缝。盘管穿越沉降缝时,要设置膨胀缝,并加设波纹套管,其长度≥250mm; 5)填充豆石混凝土时,必须作好产品保护,严禁踩踏、重压已铺设好的管路。运送混凝土的工具必须在垫有板材的盘管上行使,确保盘管不受任何外力尤其是锐力的碰撞及破坏; 6)浇捣豆石混凝土时,避免盘管浮动,不要使砂浆进入保温层或沿墙保温带内; 7)豆石混凝土的养护周期夏季不小于36小时,冬季不小于48小时。 五、质量保证措施 a、项目经理部组成人员的工作应严谨、有序,不随意指挥,越位管理。项目经理全权负责施工现场的组织管理和协调工作。 b、施工员在正式施工前要向施工班组进行技术交底,组织施工人员认真学习施工图纸,施工方案,讲解基本操作要点,熟悉管材特性。 c、按照施工工序,质量员严把每道工序的质量,上道工序不合格,坚决不能进行下道工序。 d、水压试验和隐蔽工程作为重要工序,应先进行自检,自检不合格者应主动返工,合格后应及时会同建设方及监理方进行验收,并办理相关技术资料。 e、加热管在储运过程中,避免划伤和冲击;在铺设前认真检查管材的质量,发现不合格者绝对不能使用,并对不合格材料作标记,另行堆放。 f、在加热管开始铺设至隐蔽之前,杜绝和其他工种交叉施工,防止践踏和落物砸伤,现场标注
提示牌。 g、填充豆石混凝土时,必须作好产品保护,工机具必须在垫有板材的管材上行驶,确保加热管不受任何外力尤其是锐力的碰撞和破坏。 h、施工过程中,书面技术资料要及时填写,资料要求祥实、可靠,并请相关人员签署意见、日期。 六、安全保证措施 a、进入现场人员,均应进行安全教育,加强安全意识,防患于未然。 b、制定现场安全管理制度,进行定期和不定期相结合的安全检查。 c、施工之前,安全员要对施工班组进行安全交底,并形成书面交底卡。 d、重抓现场安全用电,阴暗处施工时应装设临时照明灯。 e、管理及施工人员进入现场必须配戴安全帽。 f、遵守建设单位的安全制度,服从甲方代表的安全指挥。 g、作好季节性安全工作,冬夏季施工要制定相应的防护措施。 h、对现场人员进行防火、防盗安全教育,提高安全意识。 i、控制施工时间,提高工作效率,防止过度疲劳。 七、资源配置 a、现场管理及施工人员由施工单位统一协调配备,根据现场的实际需要进行及时调整,以保证工程进度。 前期劳力计划: 工程师 2名 技术员 2名 材料员 1名 安全员 1名 技 工 5名 普 工 10名 b、材料供应由材料员专门负责,根据施工员的材料计划和施工进度及时调整,进场时间视实际需要分期分批送达,减轻现场存放和保管的压力。 主要材料有: 专用PE-RT管材 保温苯板 分集水器 钢 丝 网 铝 箔 八、用户须知 a、地板辐射采暖地面严禁用力敲打、撞击,严禁在地面上钻孔、射钉等作业,以免损伤埋地加热管。 b、严禁用户擅自对地板辐射采暖系统进行改装、拆卸、加工等作业。 c、非采暖季节该系统应充满水保养。 |