本帖最后由 旺安佳地暖 于 2011-11-29 10:50 编辑
(二)产品介绍
聚量变频水热模块机组技术特点
采用模块化的组合设计理念,由微电脑控制,自动按照负荷的需要启动相应台数的机组单元,使机组的输出始终与需求负荷保持一致。 一、适用范围广:适用于商用写字楼、高档住宅、餐馆、医院、银行、商场等多种场合。
二、操作简单、控制方便:机组控制简单,只需开关控制器即可,机组采用点阵液晶显示器,显示参数详尽明了,控制简单快捷。 三、多重保护、运转安全:机组设置了冷冻水低温、压缩机排气压力、压缩机吸气压力、压缩机温度、蒸发器温度、电源缺相错相等多重保护,保证机组在恶劣工况下的安全运行。
四、模块化结构,互为备用机组,安全可靠: 如:每个模块都能单独控制,即可分主模块和子模块机,也可不分主模块和子模块,模块化系统内的每个模块单元的每个制冷系统都是彼此独立的制冷系统,因此可以互为备用,任何一个系统发生故障都不会影响其他模块机组的运行,在机组的运行过程中,可以对发生故障的机组进行维修和保养,而不影响其他机组的运行。
五、费用低廉、安全环保 :室内制冷管路为低压水系统管路,制冷剂密封在室外主机内,不易泄露,对环境的影响远远小于直接蒸发式系统。
六、模块化系统、适用各种规模的工程:模块化风冷冷热水商用中央空调机组系统由多台模块单元机组组成,每一个模块单元又具有一个或多个完全独立的制冷系统,可以按照所需的制冷量的大小,选择不同的单机组成不同制冷量的机组集成,使之完全满足实际的需要。现有空调系统需要增容时,只要增加新的模块单元即可,便于客户分步投入。
七、多级能量调节、经济效益明显:模块化风冷冷热水商用空调机组系统可根据不同季节及不同负荷的使用情况灵活实现多级能量调节,所有模块单元在电脑控制的集中管理下,每时每刻监控机组的使用情况,调节投入运行的模块机组的数量,使机组的输出功率时刻保持与实际需求相一致,达到最佳的能量调节,即使在低负荷输出时也不会降低机组的运行效率,具有优越的经济效益。 八、安装灵活、运输方便:模块单元紧凑、轻巧,不需要很大的安装面积,不需要重型搬运机械,普通电梯就可将机组运置安装现场。
九、体贴设计:机组配置有智能储能 ,自动调节系统的储能比例,始终保持室内温度的恒定,克服了普通空调温度波动大而给人体造成不适缺点,同时采用电子感应多种智能除霜,多压机组合技术,节省电力,这些都极大地提高了热立方变频热泵空调的安全稳定性,经济节能以及高可靠性。
空气源热泵系统原理简介 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。通俗的说,如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上是一种热量提升装置。热泵的作用就是从周围环境中吸取热量(这些被吸取的热量可以是地热、太阳能、空气的能量),并把它传递给被加热的对象(温度较高的媒质)。 热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量QA通过蒸发器进行吸收;热泵本身做功消耗的能量,有部分转化为热能QB;热泵循环工质在冷凝器中释放的热量QC等于QA+QB,由此可以看出,热泵输出的能量为机组做功产生的热能QB和热泵在环境中吸收的热量QA。
即1kw·h电力+2kw·h以上免费空气能=3kw·h以上的能量(COP在3以上时) 通俗的说,环保冷媒R410A在1个标准大气压时的沸点是-51.53℃,其汽化温度很低,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机制热,变成温度压气体,再经热交换器与水或空气交换热量后,经节流膨胀或释放压力,回到低温低压的液化状态,制冷剂不断循环并与水或空气交换热量,通过四通阀的切换,可以得到用户所需的冷量和热量。
2、聚量直流变频水热模块机组性能特点
产品特点: 1)先进的直流变频技术; 2)160V-260V超宽电压启动运行,适用范围更广; 3)超高能效比符合欧洲A+能效标准,-20℃能效比大于2.0,北京冬季平均能效比3.0以上。 4)-25℃超低温照常运行; 5)R410A环保冷媒,不含氯元素,不会与臭氧发生反应,即不会破坏臭氧层。 6)主机可放在室外露天运行,减少机房的建设; 7)10Hz低频启动恒温节能,100Hz超高频率运行制热快速强劲;普通定频热泵每次启动压缩机,需用正常功耗的4~6倍,反复启动的耗电量大,而直流变频热泵低速运转保持恒温,无需反复启动,起到了节能的效果; 8)双转子永磁直流压缩机,没有线圈/绕组,省却三相交流异步电机的转子的电流消耗; 9)永磁无刷直流电机驱动,用数字化的芯片按负载要求来驱动压缩机变为现实压缩机运转达到设定温度后,自动降频在低频范围内也能进行高效运转是直流变频空调节能的次要因素; 10)制冷、制热快及调温速度快:当室温和设定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到设定温度,制冷/热效果比常规空调快1~2倍。变频空调采用电子膨胀节流技术,微处理器可以根据设置在膨胀阀进出口、压缩机吸气管等多处的温度传感器收集的信息来控制阀门的开启度,以达到快速制冷、制热的目的; 11)采用模糊变频除霜技术,通过智能除霜逻辑不断监控除霜要求并自动调节除霜间隔。 12)数以万台在北欧寒冷环境成功5年运行; 13)国际认证,10年品质保证,终身维护 ;
3、空气源热泵系统特点 1) 提供冷水和热水,新的制冷采暖方式 热泵技术:一机两用,冬季可在-25℃的环境中正常供热,冬季采暖,夏季制冷,是理想的制冷采暖方式。 不需锅炉,各类建筑均可以方便地实施供暖,提高建筑的舒适性。 2) 节省建筑空间,节省室内有效面积 不需机房,主机直接放置于屋顶,不必专门建造冷冻机房大大节省室内有效面积。 3) 系统简单,节省投资,系统维护方便 采用风冷模式,可省去冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却泵 及相关管道,整个中央空调系统设计简单,施工方便,安装快捷。 机组组合方便,选型灵活,互为备用,运行经济,可分期投资。 4) 运行经济,费用低 采用热泵技术,输入1KW电,可得到3-4KW以上的冷和热。使用电能,运行费用仅相当于溴化锂直燃机(燃油型)1/2到3/5。 模块化设计:当空调负荷变化时,电脑控制机组输出的冷(热)量始终与空调负荷保持最佳匹配,最大限度地节省能量,降低运行费用。 5) 环保清洁 热泵制暖是用电能驱动,与空气换热,效率高,没有任何污染与排放 6) 适用范围广 适用宾馆、商场、写字楼、影剧院、餐饮娱乐等场合 7) 运行稳定可靠 模块化机组中的每台机组都是一个单元,可以独立运行,模块单元以步进方式达到空调所需的负荷容量,如果某一台机组停止运行,并不影响整个系统,使得整个系统具有非常高的可靠性。 8) 节省水资源 省略冷却塔,可以大大减少大量水资源,尤其适合北方缺水地区。
(三)设计图纸
热泵三联供系统图
中央空调布置系统图
中央空调平面布置图
地板采暖平面布置图
分集水器正视(侧视)大样图
(四)现场施工图片
滨江·金色家园,“中国国际花园社区”、“杭州十大明星楼盘”、“杭州十大最值得期待楼盘”处未来杭州市中心钱江新城的核心区域,坐拥钱江新城全新市政设施,南面为知名江景楼盘滨江·金色海岸,是钱江新城中花园式住宅园区的代表之一。小区位置优越,交通便捷,拥有天然山水和良好的生态环境,空气清新、景色秀美,既有都市的时尚与繁华,又享有的自然的宁静与清远,是演绎“新都市主义”的理想居所。项目规划总建筑面积近16万平方米,秉承滨江房产集团“创造生活,建筑家”的理念,倾力打造一个追求品位、讲究生活细节的新一代都市建筑,实现你的生活梦想。
滨江·金色家园,紧紧围绕“邻里沟通和景观共享”的项目理念,站在业主的立场,以人性化的角度,全力打造一个和谐、温馨、品位的高尚社区。为求项目的卓而不凡,特由全球闻名的澳大利亚柏涛负责总体规划和景观设计。
总体布局上,以大围合的方式营造最大限度的中央绿地空间,以弧形板式楼和点式楼排列,完成围合,整个围合,围而有分,分合有致。巨大的中央绿地空间,既可作为人们休闲、活动场所,为社区内邻里沟通提供了交流互动平台,又达到园林景观共享的目的。同时,设计还注意到了内外环境的相互渗透、相互融合。小区采用几乎是满铺地下车库的布置方式,使人车分流得以完美的体现,保证社区内部的清幽、宁静,每天能打扰你的只有窗外的鸟鸣。
围合式的建筑以及大一统的中央绿地空间,是该小区的最大特色,是滨江房产对“社区”概念深入思考的体现。社区,是一个包容无数小家的大家庭,社区围合的形式清晰有效地营造出一种家的温馨情感,而大一统的中央花园则是家中之庭院。其间布置的环境小品、室外绿地、景观水和会所浑然一体,更增添了舒适的生活氛围。
滨江·金色家园的户型设计,以居住的完美舒适度为前提,处处体现住宅对环境的高度尊重,多为130平方米和150平方米两大主力户型,户型设计方正实用,空间疏朗阔绰,通风顺畅。主卧室或客厅面向庭院,把阳光和风景带入家中,彰显生活的高雅格调。
保温层的铺设厚度应≥20mm,保温层之间须保持平整,需错缝铺设,高差不允许超过±5mm,缝隙不大于5mm,地暖专用保温板的作用是阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。
地暖反射膜铺设在保温板上,向地面反射热水管散出的热量;反射膜铺设一定要平整严密,将反射面朝上,不得有褶皱、破损。反射膜与反射膜之间用铝箔胶带粘贴,连接处不得裸漏。反射膜方格对称整齐,应避免错格现象发生(反射膜方格间距为50mm),利于地暖盘管施工。
钢丝网要铺设平整、均匀,不得出现钢丝网翘起现象,一般所用钢丝网的钢丝直径为1mm,网孔尺寸为50mm*50mm,网孔不能过小过密。地暖专用钢丝网铺设在地暖盘管下面,防止上方浇筑的混凝土发生开裂。
PE-RT/PE-X/PB/铝塑复合管冷热水管,地暖盘管应选择易弯曲,抗老化、耐腐蚀、抗渗氧、耐高温、耐压的材料。
边角保温条(膨胀条)补偿混凝土填充层、上部结构层和面层等膨胀或收缩的构造缝,并减少热量向外传递。
地暖盘管管径应为外径20mm(内径为16mm),盘管与墙体之间距离在100-150mm,盘管间距为150mm。采用“回”字形铺法,使热量分布均匀。埋设于填充层内的地暖盘管禁止有接头,不能出现地暖盘管交叉现象。
铺设盘管时用卡钉固定,一般直管卡钉间距300-500mm,弯管部分用4-6个卡钉均匀固定。
在分集水器附近以及其他局部地暖盘管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取保温在地下采用波纹管,连接在同一分集水器上的回路地面盘管的长度应尽量接近,单管回路长度建议小于100m。
当地面面积超过30㎡或边长超过6m时过门处需要设置膨胀缝,应按不大于6m间距设置膨胀缝(膨胀缝厚度不应小于8mm,且填充材料应由5mm压缩量)。如果没有设置伸缩缝混凝土开裂,装饰面层易变形、开裂。
分集水器一般安装在厨房、卫生间、楼梯间下或设备间,禁止安装在室外,且路数应不超过8路。当安装热电阀时,分集水器附近需提供单相电源。此外,分集水器必须安装压差旁通阀(由供水侧指向会水侧)和进出水阀门(检修时使用),应安装排气阀和排污阀。
分集水器宜在开始铺设地暖盘管之前进行安装(防止杂物进入地暖盘管内),安装定位必须水平牢固,不得有松动现象,将分水器安装在上,集水器安装在下,两者中心距离宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。
安装温控器时温控线须套入U-PVC绝缘阻燃电工套管,套管眼墙角铺设。
为便于区分,相邻的温控线可采用不同的颜色。
直流变频家用冷热一体机2HP (含电加热款)
利用空气中的能量,能效比高至3.65以上。
采用模糊变频除霜技术,通过智能除霜逻辑不断监控除霜要求并自动调节除霜间隔。
可同时向厨房、卫生间、地暖、散热器、提供不同温度的热水,确保家庭用水方便。总是优先使用最廉价的热源,在保证热水足够使用的情况下,为用户节省每一分钱。
水箱使用前,应淡水彻底清洗水箱内壁……
远处可隐约看见室外机和水箱……
(五)生活应用
主机(室外机):吸收自然界空气中的能量,用以加热或冷却水介质,天热能源,低碳环保、节能;
主机(室内机):利用从室外获取的热量,对水进行加热或冷却,以供室内采暖或制冷;
水箱:储存热水以供生活用水,即开即热,使生活更舒心。
低温地板辐射采暖,是通过埋于地板下的加热管(内有热水循环)均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果的取暖方式。这一特点与中医学【凉顶暖足】的养生保健之道完美结合,是更健康的采暖方式。同时,地暖只需设定相对较低的温度,就可实现比空调制热更温暖、更舒适的效果,且没有传统空调热风直接吹在身上不适的感觉。独特的地暖低温热水以35℃-40℃的设计,不仅能满足室内供暖需求,且其系统热利用率更高,运行费用更低,使用寿命更长。
家庭式中央空调是通过风机盘管(内有由热泵机组产生的低温水循环)吸收室内的热量,为室内降温,达到制冷目的的空调。由于采用冷水系统,室内水分及人体水分不易流失,所以远比直接使用氟系统舒适。此系统使用档次高,外形好,舒适度强。可实现美观典雅和舒适卫生的和谐统一,是国际和国内的发展潮流。
生活热水系统生产的热水除提供采暖外,还能通过热水管道系统为用户提供日常生活热水。本系统采用恒温恒压装置保证了终端用水的温度和压力,不会出现供水不足或断水现象;采用自动循环保温装置保证了供水管路和用水终端时刻有舒适温度的热水,且即使较长时间不用热水也能保证用水时即开即热。
|