             设计施工单位:成都雪域圣火暖通工程技术有限公司

2011年4月22日       星期三         晴

  用户从中国地暖网上获得我公司信息,经电话沟通,发出邀请进行实地测量。当日在项目股东会议上,公司技术人员口头做了总体方案与设计构想。提出初步报价。用户尤其对我公司在技术前瞻性和使用设备材料方面的理念、及技术数据来源的可信性等方面倍加赞赏。获准对本工程进行书面方案设计。
口述设计要素:
1,本工程最大难点在于按摩台、平层床上做采暖尝试;采暖区域分散,锅炉房与采暖区距离较远,主管道长度超过普通工程。这就要求在管道保温和区域间水力平衡方面做特殊的技术处理。
2, 采暖区为一个单元楼层。外墙为石膏板后期围砌,保温状况很差,需要在原有设计上充分考虑热能损耗,并有弥补方案。
3,走道占用面积大,散热快。据此,设计水路时应形成梯次,第一梯次为洗浴间,第二梯次为足浴房,第三梯次为技师间,第四梯次为大厅和过道。在各梯次之间用调整水路结构和管间距的方法进行平衡。
4,主热源设备的排烟要做独立处理方案。应符合相关消防要求。
5,各区域和梯次间热负荷,应独立计算。
2011年4月22日       星期五        阴
工程进度:依据用户要求和现场资料做书面方案设计
一,方案设计说明

一、工程名称:达州市“金色港湾娱乐会所 采暖工程
二、项目描述:
1.本设计对象为地面采暖系统。
2.本工程采暖面积约_780 (不含卫生间)
3.工程地点:四川省达州市宣汉县城。
4.热源:燃气
5.本户特有重要热工信息:

         
        环       
卫生间
2
采暖楼层分布
一层
楼层高度
2.6
上下楼层保温
功能洗浴房间
30
楼层内外墙保温
很差
功能浴足房间
16
门窗层数
单层(一般保湿)
接待大厅
1
主朝向
2/东南
过道
250
锅炉房
1
采暖总面积
780
采用热源
燃气

6,设计目标:冬季采暖。
7.用户要求:
1)因为本采暖系统为供商业运营之用,在现有设备荒基础上,尽可能达到节能、环保。
2)简单实用,便于维修操作和售后。为避免假冒和贴牌产品,设备材料尽可能选用质量优秀的国产品牌。
(3)采暖要求:洗浴房为温度最高区域,其次为足浴房、大厅、KTV包间、走廊。要求大理石按摩台、平层床上做采暖,设计时做细节处理.

 楼主| 发表于 2011-11-11 09:48:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪域圣火 于 2011-11-30 16:43 编辑

三、方案设计依据、参数:
1、客户提供了平面图,做了现场考察和测量。
2GBJ 19-87采暖通风与空气调节设计规范》
JGJ1422004地面辐射供暖技术规程》
GB 50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
JGJ26-95民用建筑节能设计标准》
3、采暖设计及计算参数:
采暖室外计算参数

采暖室内计算参数

冬季室外(干球)温度

1℃

供暖供回水温度

65℃/50℃

冬季室外相对湿度

75%

室内设计温度

室内:21-22

冬季室外风速

1.0m/s

过厅:20

四、简述方案:
依据上述情况,根据客户的要求,设计采用低温辐射地板热水采暖系统
方案:“热水采暖锅炉+地暖系统+分区温度控制系统
设计思路:从用户提出的节能、简单、实用、经济四个原则出发,主要设备用燃气锅炉。其它辅助材料选用国内名牌产品,结合我公司独特的北方采暖施工设计技术,完全达到节能、实用、经济三项指标。
■ 工程按每平方130W计算热荷:130W×780㎡=101400W。考虑到建筑物保温效果差,热损耗大,配置10万大卡燃气锅炉做为热源。
■  采用湿法施工工艺,结合我公司长期积累的施工经验,具有温度均匀,散热效果好,操作方便等一系列优点。
■ 方案实施按照《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》执行。所用材料均有品牌厂商提供,并由保险公司承保。
11.jpg
PP-R/PE-RT管材
4.jpg
新科利地暖管
forum1.jpg
洁利达分集水器

方案

1锅炉:供暖热水锅炉推荐品牌:三源欣弗兰格LHS-0.12-Q/燃气锅炉
2燃烧器:炬炼
3锅炉系统控制:采用仁泰控制器,可智能感应控制锅炉,操作简单、方便。
4,分集水器:浙江洁利达全铜豪华型镀镍分水器(含支架配件)
5盘管:国内品牌“新科利” PE-RT阻氧地暖管
6, 主管:菲时特40×6.7-PPR热水管
7挤塑板:科文1200*600*20厚2CM容重≥35KG
8循环水泵:德国威乐水泵/WILO-PH-401E(2台。/一备一用)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-11 09:50:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪域圣火 于 2011-11-25 20:00 编辑

五、施工要求及指标:                          
1.严格按照《GB 50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、的规定施工。
2. 地暖施工按下列顺序进行:(湿法工艺)

6.jpg


3 . 地暖系统在封闭前进行运行调试:
        支管后的分/集水器竣工验收后,对整个系统的供回环路水温及水力平衡进行调试。调试二倍增压。
    4. 安装人员应掌握施工操作要点。采暖系统安装程序和指标如下:
(1) 热绝缘层应铺设在平整、清洁的结构层上;
(2) 供暖管敷设在热绝缘层上,敷设部分不得有管件接头,并严禁与金属物件接触;
(3) 所有沿墙、沿柱处及适当位置均应设置膨胀条,防止因热膨胀而使地面龟裂,同时起保温作用;
(4) 供暖管敷设安装完毕后,应进行水压试验,在试压合格后,应立即进行保护层浇注,混凝土初凝前系统应保持不小于0.2Mpa的压力,混凝土标号应不小于C10,豆石直径不大于15MM,必要时掺入适量防龟裂添加剂;
(5) 保护层养护周期一般不应小于7天,在保护层养护期满后,方可进行地面层的施工(不得在保护层上堆放重物,如搭设脚手架或通过手推车,应敷设木板保护);
(6) 保护层和地面层施工及安装完毕后,不得剔凿或打洞,如遇管道穿越楼板或地面时,应预埋套管;
(7) 热媒集配装置应固定于墙壁或专用箱体内,分水器距地面宜300MM;
(8) 供暖管与热媒集配装置的分路阀门应采用专用卡套式铜制连接件联接;
(9) 低温辐射采暖系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵,与分(集)水器连接的供暖管立管应进行清洗;
(10) 低温辐射采暖系统施工安装完毕后,应进行系统检验、验收及相应的成品保护。
(11)应进行中间验收和竣工验收。 中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压,由施工单位会同用户方面进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-11 09:55:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪域圣火 于 2011-11-23 11:27 编辑

六、施工设计主要技术参数及设计说明:
(一)技术参数
1, 锅炉:弗兰格LHS-0.12-Q
2, 锅炉热值:10万大卡
3, 锅炉工作方式:常压(不承压)
4, 设计热负荷:>140W/m²
5, 采暖面积:600-800 m²
6, 供暖出水温度设置:55-65℃
7, 主管道:DN50/PP-R热水管
8, 支管道:DN40/PP-R热水管
9, 末端供暖布置:七区/49路
10,           温度控制设计:锅炉设定/分区手动控制
11,           循环泵:德国威乐/PH-401E
12,           主泵功率:900W    备用泵功率:900W
13,           循环泵最大流量:300L/L/min
14,           循环泵最大扬程:16m
15,           末端增压泵功率:250W
15.分水箱连接方式:双管并联
16.补水方式:机械式补水箱自动补水
17,锅炉工作方式:无承压

(二)技术说明
1、水力计算:
依据以下计算方法:
㈠ 基本计算法:
n       压力损失=摩擦压力损失+局部压力损失
7.gif
n       比摩阻
8.gif
n       局部损失:
9.gif
二) 计算要求:
(1) 管内热媒υ不超过最大允许流速。
(2)最不利环路比摩阻值范围:热水 80~120Pa/m
(3) 系统水平干管末端管径最小值:
     低压蒸汽 DN≥25,  其余 DN≥20
(4)系统水力确定原则,如
n       机械循环系统中 ΔP自然计算原则:2/3
n       热水系统各并联环路间不平衡率:同、双
n       末端总压力损失附加 10%,以备克服未计入的损失。
(三)、热水采暖系统水力计算方法原则
(1) 等温降法
(2)不等温降法(等温降法):
     (3)等压降法:适用于同程式垂直系统
2、保温层厚度求解方式:
已知: λi , δ1,δ2,δ3 ,其中一个δ未知
求:保证K0≤某个值时的最小厚度。
求解方法:     ∴据R0= Rn +ΣRi +Rw ,求Ri
10.png

3、采暖区域温度控制:分房间控制系统需在每个有单独室温需求的区域安装温控系统。
4、智能温度分时段温度控制 。 为了用户能合理的控制使用成本及保证实际采暖效果,地暖采暖系统由控制器智能节能控制,可实现长达一周的分时段温度编程,在地暖系统的实际使用中,可方便的通过设置面板对各时间段温度进行个性化温度设置。
  本户智能节能控制方案:配置周编程控制系统,
时间      温度时间段                                     温度指标锅炉工作温度     温度说明
周一至周五12:00--18:0016℃≈45℃值班运行温度
18:00--24:0022℃≈65℃采暖运行温度
周  末全天候22℃≈65℃采暖运行温度
(1)地暖系统节能设置、避免无人时的高室温带来的能源浪费。
(2)保持室内基础室温,有利于客流高峰时升温迅速
(3)值班温度和采暖温度以外的其他时间段,由用户根椐客流量和气候情况决定开启或是全关闭。
5、供回水温度:
  地暖热水温度范围为35-70℃,结合四川地区的湿冷气候及生活习惯考虑,冬季出行归家基本是脱外套着毛衣,在18-21℃的室温需求下,推荐常规地暖热水温度为55℃。平均水温45~55℃。供回水温差≤15℃;
6、热负荷:
在设计室外温度下,为了达到要求的室内温度,供暖系统在单位时间内向建筑物供给的热量。
依据:建筑物得失热量(10方面)
主要计算内容:
11.gif 12.gif
  根据成都地区的湿冷气候及房屋保温状况差的特征,地暖设计热负荷为130W/㎡,靠窗及阳台等热损失较大的区域根据实际情况加大热负荷,以保证室温的均匀和采暖效果。
7、填充层:
   厚度≤30mm(管上蓄热层厚度>30mm);当面积超过30m2或长度超过6m时,将在填充层设置宽度大于20mm的膨胀缝材;面积较大时,间距可适当增大,以缓解地面热胀冷缩产生的应力。但膨胀缝不宜超过60mm;加热管弯管处穿过伸缩缝时,设长度不大于100mm的柔性套管;
8、压力试验:   在地暖盘管铺装完毕后,将对系统进行不低于0.8Mpa的压力测试,检测系统连接处及管材的安全性。由此在地暖管材受到意外破坏时能及时发现并更换管路,坚决杜绝以任何形式对地下的地暖管进行连接。保证地暖管的整个环路无接头,让客户能正常享受长达50年的厂家与保险公司的联合保障。
9、流速及管路长度:
   加速管内水的流速>0.25m/s,不超过0.5m/s;
   地暖施工规程规定:每一路的加热管长度上限为120M。本工程设计标准为:同一路分水器的每个环路加热管长度一般为<70-80m,每环路的长度尽量一致,避免造成阻力失衡和管材浪费,最长不能超过90m;
10、绝热层: 采用高强度挤塑苯板,容重为25kg/m3以上 ,厚度为20mm

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-11 09:57:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪域圣火 于 2011-11-20 13:35 编辑

2011年4月25日       星期一        阴
工程进度:完善方案设计及施工要点。椐用户要求做技术差异化处理。
二、工 程 设 计 和 施 工 要 点
1、本公司在计算有效散热量时,会考虑室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响,乘以适当修正系数。
2、为满足一户中各朝向房间室温度的均衡,耗热量计算中考虑方向附加及附减,外墙多的房间,热损失多,加热管间距适当缩小。中间房间热损失少,管间距适当增加。
3、在具体的施工中,尽量避免并处理好管道的相互交越,根据实际管路布置合理规划各环路区域,尽量考虑能灵活控制各区域开关。
4、土建荷载增加量为100~140Kg/m2,地板供暖结构层承受负荷≤2000kg/m2,若地板供暖结构层承受负荷≥2000kg/m2,应在豆石混凝土填充层内部设置钢筋网;
5、不同地面标高分别设置分集水器;分水器高出供水管300~500mm,并配置排气阀,设计的每一组分集水器的支路为7 路;
6、加热管弯曲半径>8倍管径,间距150~170mm,铺设方式根据情况合理选择,可分别采用直列型、旋转型、往复型等布管方式;
7、不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,在设计和施工时将根据实际区域使用情况做热负荷调整;
8、在低温热水地暖系统中供回水温差应小于15℃,系统工作压力不宜超过0.3MPa;
9、地暖盘管施工时,本着节能和温度均衡的原则,采用回字形盘管方式为主,每一部分及区域的出回水温度相对均匀,从而达到最合理平均的温度分布。
往复型盘管方式

13.jpg        14.jpg           15.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-11 09:59:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪域圣火 于 2011-11-20 13:29 编辑

2011年4月26日       星期二        阴
工程进度:方案设计、工程报价书全部完成。并通过电子邮箱发至用户审阅。

三,日常维护和用户注意事项

(一)安全事项  1、必须要保证锅炉烟管的吸、排气通畅。壁挂炉烟管的构造为直径60㎜/100㎜,锅炉工作时由外管吸入新鲜空气,内管排出燃烧废气。锅炉燃烧时需要吸入的空气量大约为40㎡/h ,所以产生的废气量也较多。因此业主在装修封闭阳台或移机时,必须将烟管的吸、排口伸出窗外,不得将其封在室内,否则锅炉在燃烧时容易将排出的废气吸回,造成燃烧时供氧不足,极易导致锅炉发生爆燃、点不着火、或频繁启动等现象,给生命财产安全留下隐患。
  2、锅炉炉在工作时,底部的暖气、热水出水管、烟管温度较高,严禁触摸,以免烫伤。
  注意:烟管的拆装最好由专业人员操作,以避免烟管接口处密封不严,引发事故。
冬季防冻
  3.锅炉可以长期通电,特别是冬季,如果锅炉或暖气内已经充水,必须对锅炉设置防冻、准备充足的电和燃气,以避免暖气片及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏,各种品牌的供暖用壁挂炉都设有防冻功能,具体操作方法请参照说明书。

4.锅炉在启动时,如果检测不到火焰,就会自动进入保护状态,锅炉的红色故障指示灯就会点亮报警。造成此事实的原因是对之相连的燃气曾经出现过中断。此时应检查燃气系统查找可能存在的故障:1、天然气是否畅通,有无停气 2、气表电池无电 3、气表中的余额不足 4、燃气阀门未开 5、燃气表故障等(以上几种现象可以通过做饭的燃气灶来验证,找到原因并解决) 6、检查供水供电系统并排除故障;此时如想启动锅炉,必须将锅炉进行手动复位至红色指示灯熄灭后方可。
(二)开机注意事项:
1.     电源:每季度开机前,检查电源线路,有无破损、粘连、漏电等隐患。如有,先进行维护和维修。打开总电源开关,开机预热后启动锅炉。
2.     烟管:有无脱落现象。接缝不严现象。中间堵塞现象。如有,很可能会造成锅炉无法起动。(重要)
3.     补水:锅炉严禁无水工作。检查水位应符合工作要求。补水箱工作正常。
4.     分水箱:分路阀门是否开启。箱内有无漏水。
5.     水泵:接线牢固,无水浸湿。然后用镙丝刀从缝隙中伸进,慢慢转动叶轮。看是否因水锈卡死叶轮,确认水泵无卡死现象。以免烧坏水泵(重要)
系统连接示意图
16.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-11 10:07:47 | 显示全部楼层
很专业细腻{:soso_e113:}施工图片少了一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-11 10:09:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪域圣火 于 2011-11-20 14:12 编辑

2011年4月28日       星期四        阴
工程进度:用户通过审察。用户股东会议要求签定正式施工合同。公司进入原材料采购阶段。并签定施工合同、设备及材料订购合同。
四,设备材料导航
1 、锅炉
17.jpg
四川省三源欣热动力设备有限公司是专业生产D级锅炉及销售各类蒸汽锅炉、锅炉配套辅机的企业,“弗兰格”是我公司锅炉系列产品的注册商标。
    公司持有D级锅炉制造许可证,而且取得了ISO9001:2008质量管理体系认证。在公司整个运营过程中,始终严格贯穿着质量管理体系的要求,制定了一系列行之有效的管理制度,产品的开发、设计、生产、售前售中售后服务等各个环节均采用制度化、规范化、标准化的管理,使产品的质量有可靠的保障。同时,公司设有专业的安装和售后服务部门,交通工具、安装售后机具、技术人员等都相当齐备,为您提供全方位的优质服务。
单位   LHS 立式燃气(油)汽水两用锅炉技术参数表

LHS0.15
-0.04-Y(Q)

LHS0.18-
0.04-Y(Q)

LHS0.25
-0.04-Y(Q)

LHS0.35
-0.04-Y(Q)

LHS0.5
-0.04-Y(Q)

额定蒸发量

Kg/h

150

180

250

350

500

输出热量

Kcal/h

10 × 10 4

12 × 10 4

16 × 10 4

24 × 10 4

30 × 10 4

热水产率( Δ t= 40 ℃ )

Kg/h

2000

3000

4000

6000

7500

开水产率

Kg/h

1000

1500

2000

3000

3750

额定蒸汽压力

Mpa

0.04

额定饱和蒸汽温度


109

设计热效率

%

88-91

燃料耗量

天然气

Nm 3 /h

10.2

15.4

20.6

30.8

50

0# 柴油

Kg/h

8.6

12.9

17.2

25.8

45

外形尺寸

直径 Φ

mm

900

900

1000

1100

1300

高 H

mm

1800

2070

2220

2480

2670

基座尺寸

长 L

mm

920

920

1020

1120

1320

宽 W

mm

920

920

1020

1120

1320

锅炉进水口径 dn1

mm

25

25

25

25

25

排污口径 dn 3

mm

40

40

40

40

40

烟囱规格(直径)

mm

Φ 180

Φ 180

Φ 200

Φ 250

Φ 250

参考供气管径

mm

25

25

40

40

40

标准配置供气压力

静 Pa

2800

2800

2800

3500

3800

动 Pa

≥ 1800

≥ 1800

≥ 1800

≥ 2000

≥ 2000

标准配置电功率

KW

0.35

0.35

0.58

0.58

0.58

运输重量

Kg

380

730

870

1150

1370

说明: 1 、天然气热值: 8600Kcal/Nm 3 0# 柴油热值: 10200Kcal/Kg
产品性能介绍 :
1 、 LHS 系统全自动立式燃气 ( 油 ) 汽水两用锅炉为立式锅壳式结构,锅炉本体由炉胆(燃烧室)锅壳、上下管板、烟管、上下烟箱等几部分组成。
2 、燃烧设备接口置于燃烧室中上部,燃料在炉胆内完成燃烧及燃料燃烧产生的高温火焰对炉胆壁的辐射换热过程,经辐射换热后的高温烟气向下冲刷炉胆再经下烟箱逆行向上对烟管管束进行对流换热,最后经上烟箱汇集后由烟囱排出。
3 、由于烟气在炉胆内呈“ U ”型流动,烟气流程较传统的立式燃油(气)锅炉烟气流程长,延长了高温烟气在炉内的停留时间,热交换充分,热效率高。
4 、采用烟管作为对流受热面适用水质较硬地区使用,避免了小型锅炉水管换热易结垢的缺点。
5 、采用优质燃烧器,压力雾化充分、燃烧完全、噪音低,安全高效且环保指标均符合国家要求。
6 、设备运行实现全自动控制,具有多项连锁报警停炉功能,使设备运行更为安全、可靠。
2.系统管
耐热聚乙烯(PE-RT),以乙烯材料与辛烯共聚而成,在乙烯线性主链上带有可控的分支,从而极大的提高了耐热和耐压性能,因其生产过程无需进行交联后处理,制成品材质更均匀可靠。在欧美发达国家,PE-RT树脂在管道生产企业中已有20多年的应用历史。经过不断改良与革新,使其具有卓越的长期耐静压、耐高温性能,成为欧美流行的新一代供暖管道系统。
                                                                       



  

forum2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-11 10:10:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪域圣火 于 2011-11-20 14:19 编辑

3.加热盘管
新科利地板采暖专用管.
地面幅射供暖管采用进口耐热聚乙烯(PE-RT)原料,包括美国DOW2388(89830)、DOW2344等PE-RT原材料。并与美国DOW、韩国SK等原料厂家和代理商密切合作,保证了“新科利”PE-RT阻氧地暖管地面幅射供暖管的优良品质和品牌地位。
4、分集水器
国内名牌洁利达全铜豪华型:TA-C5
19.jpg 20.jpg
性能介绍:
公称压力:PN10
JA-C5经济型手动温控分集水器(直接)镍
配置:1寸普通主管,50间距
厚度:2.5mm厚度
颜色表面处理有:镀镍(表面镜面抛光处理)
特点:手动温控手轮,调节温度。
5、热水循环泵
21.jpg
应用领域
热水器增压 锅炉热水增压 公寓楼热水增压大厦 公寓楼的热水循环
技术特点
先进的结构设计 效率高
采用高效叶轮 噪音更小采用高级的密封件 不漏水 寿命长
                                                           
型号
电源
输出功率(W)
吸程(m)
全扬程(m)
最大排水量(t/h)
管径(mm)  
重量(kg)
PH-402E  
220V/50Hz
400 -
15
16
19.8
80
30