本帖最后由 骏达暖通-胡日新 于 2011-11-30 16:39 编辑
项目名称:燃气壁挂炉+智能地暖系统 工程地址:武汉市融科天城 一、 工程概况: 本工程为小型地暖工程。该工程建筑位于武汉市融科天城T13-1504,共一层,其中地暖使用面积约为111.0M2,主要用途为住宅。该建筑为框架结构。 融科天城位于武汉市内环线,汉口中心城区,项目西北靠解放大道,东北向靠三阳路,西南向靠球场后和球场横街,东南靠京汉大道。项目西南距武广——江汉路商圈1500米,东南距金融一条街600米,东北距江边政府办公区及休闲娱乐区700米。长江从宗地东南方流过。先进的纯居住社区与公共社区相容的规划布局,打造融科天城45万方中央生活国度;周全的学校,剧场,商业街,主题会所,休闲广场等生活配套,匹配融科天城未来主人的国际化生活需求;城市绿洲设计的新理念,展示融科天城传统与现代相容的和谐主题;国际水准的物业服务,职位满足武汉人对精致生活的细节需求。融科天城一期景观采用碎冰的设计概念,把非常传统的中国建筑元素以一种非常现代的文脉上的景观图案表现出来。碎冰图案为本项目提供了从大尺度到私密空间的无数可能。——联想控股,品牌力作作为联想控股旗下的全资子公司——融科智地,必将以联想控股诚信、负责的精神,以“尊重城市、尊重客户”的态度打造融科.天城,让建筑成为城市的传世佳品。——汉口核心,品质社区汉口中心城区唯一的45万平米规模大盘,成就武汉精英人群在城市核心的居住梦想,为这个城市的人民奉献宛如瑰宝般的物业精品。——资源中央,传承历史融科•天城占据汉口优势资源、历史文脉,过江隧道、轻轨交通、长江二桥等城市快速交通干道汇聚一点,城市教育、医疗、生活、商业配套遍布周边。一期开发8栋,整个项目共25栋,21栋住宅楼,3栋公寓楼;1栋写字楼。楼层高度在3033层。 二、 设计依据: 甲方提供的建筑图纸及相关要求; 施工现场的实地勘测; 国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准: 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
《居住建筑节能设计标准》DBJ11-602-2006
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
《供配电系统设计规范》(GB50052-95)l
《公共建筑节能设计标准》(JGJ26-95)
《采暖通风与空气调节规范》GB50019-2003l
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)
《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)l
《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《施工现场临时用电安全生产管理制度》(GBJ59-88); 《施工现场临时用电安全技术规范》(GBJ46-88)。 三、 设计参数: 室外设计参数: 夏季室外计算干球温度: tW=35.2℃ 夏季室外计算湿球温度: ts=28.2℃ 夏季室外平均风速: v=3.2m/s 最冷月平均室外计算相对湿度: RH=20% 冬季室外计算干球温度: tW= 5℃ 冬季室外平均风速: v=2.7 m/s 四、 系统配置说明: 项目 品牌 型号 主机: Immergas(依玛) Eolo Mini 24 KW 地暖管: Giacomini(嘉科米尼) φ16 PE-RT地暖专用管 分水器: Giacomini(嘉科米尼) R557Y007铜制 绝热材料: 华美 30kg/㎡绝热保温 温控方式: Hoffmann 166A+B 五、地暖工程施工说明 1、本设计采用低温热水地板辐射供暖系统的供暖方式,设计供水温度为50~55℃,回水温度为40~45℃,供回水温差为10℃,设计平均水温为50℃。
2、地暖加热管 PE-RT管 ;设计盘管间距以200mm为主;
3、加热管内热媒流速不小于0.25m/s。
4、加热管之下敷设聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度不小于20mm。
5、供回水总管采用铝塑复合PAP管 。
六、地暖系统施工要求:
1、地板辐射采暖安装时,环境温度不得低于5℃。施工之前:首先确保敷设管路的范围内的地面平整,无凹凸不平;然后所有地面上的其他工作应先施工完毕;
2、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管外径,填充层内的加热管不能有接头,并采用固定卡钉将加热管固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。
3、加热管固定点的间距,直管段不大于700mm,弯曲管段上不大于350mm。
4、热媒管集配装置水平安装,分水器安装在上,集水器安装在下,中心距为250mm,集水器中心距地面不小于300mm。分集水器上应设置自动排气阀、调节阀、排污阀等。
5、加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在保温套管内,在加热管始末的适当距离内或其他管道密度较大处,当管间距小于100mm时,应设置柔性套管等保温措施。
6、水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,无渗漏为合格。混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa。
7、填充层的材料应采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。用425#标号水泥混凝土覆盖层,强度不小于C15。覆盖层的厚度以30mm-40mm为宜;
8、填充层的养护周期不小于48h(因此在混凝土的养护期间内,禁止任何人员进行踩踏及在上面施工);养护期过后的三周内,若进行施工:则应采取相应的保护措施;
9、设置有地面采暖的地面在装修时严禁在地面上钻孔和钉钉,以免破坏采暖管路系统。 七、 地暖图片展示:
融科天城楼盘外景
地暖设计平面图
装修平面图
智能地暖系统示意图
地暖管预埋示意图
分水器安装示意图
找平层设计
铺设保温挤塑板,防止热量传到楼下,节约能源。
反射膜及钢丝网铺设
铺设钢丝网和反射膜,钢丝网主要作用是起到固定地暖管和加固找平层,反射膜的作用是防止热量向下辐射,减少热量损失,挺高能源利用率
反射膜及钢丝网铺设
地暖管铺设
地暖管铺设
地暖管铺设间距以200mm为主,靠近外墙、窗户、外门处管道间距加密为150,卫生间铺设间距为150mm、
地暖管铺设及做沿墙保温
靠墙的部分全部做沿墙保温边条,防止热量通过墙体传到室外造成热量浪费,从而达到节能的效果
地暖管铺设
砂浆回填
水泥砂浆蓄热层回填,厚度为30-35mm
找平
分水器装进盒子中,既美观又方便以后检修,集分水器处地暖管,水温高、密度大,套上保温,防止局部过热影响地板等
壁挂炉接口
前期主管铺设好后用笔做好标记,方便后期施工
壁挂炉安装
壁挂后期接主管和生活水管用波纹管连接,尽量连接美观
|