本帖最后由 昊龙地暖 于 2011-11-15 16:51 编辑
施工单位:兰州昊龙地板采暖安装有限公司
工程名称:建工颐景住宅小区1#楼A塔地板辐射采暖工程
工程地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路732号
工程面积:24000㎡
施工周期:60天
工程简介:建工颐景住宅小区1#楼A塔属职工住宅楼建筑面积:24000㎡;其结构类型为:剪力墙结构;工程地点为 :甘肃建筑职工医院院内;该工程属于节能建筑。
设计思想:本工程属于职工住房,在设计之初我们必须把握三点:环保、节能、舒适。因此在设计上,第一、严格依据地暖设计规范;第二、依据兰州市冬季历史气温值,室内采暖温度设计为18℃。该项目属于独立供暖(壁挂炉热源设备),在设计上我们根据壁挂炉厂家提供的参照数据,保证设计的热媒流量、压力在壁挂炉功率范围之内。此项目结构全部为节能建筑:门为钢制保温、降噪防盗门;全部采用保温、降噪、双层真空玻璃塑钢窗;外墙为保温材料。所以,整体的热源损失小。由于壁挂炉本身就有自动调节温度的功能,管线短,所以在恒温保持上不存在较大的难度,难度在于所有的设计参数必须符在壁挂炉的额定功率范围之内,因此我公司严格按照厂家提供的参数,严格进行计算,对管径、长度、走向、流量、压力、间距等必须符合热负荷设计要求。
设计依据:
1、《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003;
2、《住宅建筑规范》GB50368-2005;
3、《住宅设计标准》DB62/25-3011-2002;
4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;
5、《采暖居住建筑节能设计标准》DB62/T25-3033-2006;
6、《新建集中采暖住宅分户热计量设计技术规程》 DB62/25-3002-2001;
7、《健康住宅建设技术规程》CECS 179:2006;
8、《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2006;
9、《地面辐射供暖技术规程》JGJ 142--2004;
10、《低温地板辐射采暖应用技术规范》DB62/25-3010-2002;
11、《城市区域环境噪音标准》 GB3096-93;
12、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;
13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;
14、《住宅性能评定技术标准》GB/T50362-2005。
15、其他相关文件资料
设计说明
1.设计参数
热源采用壁挂炉供暖,供水温度60℃,回水温度50℃
采暖室外计算温度:-11℃
本设计地面装饰材料为水泥、石材或陶瓷砖。
供暖室内计算温度:卧室18℃,客厅18℃,餐厅18℃,门厅、走廊16℃
热负荷计算
冬季采暖系统的热负荷,应根据建筑物的下列散失和获得的热量确定: (1)围护结构的散热量; (2)加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的散热量; (3)加热由门、孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量; (4)水分蒸发的耗热量; (5)通风耗热量; (6)通过其他途径散失或获得的散热量; 维护结构基本的散热量,应按下列公式计算: Q=afk(tn-twn) 式中:Q—围护结构的基本耗热量 F—围护结构的面积(M²) K—围护结构的传热系数【W/(M²•°C)】 Twn—采暖室外计算温度 tn—采暖室内计算温度
主要材料及性能要求
1、加热盘管采用PE-RT管(dn20*2.0),埋地敷设, 用塑料卡钉固定。
2、绝热层采用密度大于或等于20kg/m 的聚苯乙烯泡沫保温板,一层厚度为30mm,标准层厚度为25mm。
3、填充层混凝土强度等级为C15,细石粒径不应大于12mm。
4、热媒集配装置采用双控铜质分、集水器。
5、卫生间设置散热器。
采暖系统安装技术规范
1、在加热管上层管道密集出应设置钢丝网。
2、加热管的弯曲半径不小于8倍的管外径。
3、加热管距墙尺寸为150mm。
4、加热管穿出地面处加设长度大于300mm、穿越伸缩缝加设不小于200mm的柔性护套管。
5、采暖房间地面面积大于30m㎡ 或长边大于6m时,应设置厚度不小于10mm的苯板伸缩缝。
6、沿墙四周,应设置一圈厚度不小于10mm的伸缩缝。
7、管道固定管卡,直管段不大于500mm设一个,弯管段每隔300mm设一个。
8、管道穿越墙体、楼板时,加设PVC硬质套管。
9、地暖管道安装完毕,其试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6Mpa,60分钟内压力降小于等于0.05Mpa为合格。
10、填充砼时,人工夯实,不可用振动器,回填过程中,管道应保持不低于0.6Mpa的压力,养护过程中压力不低于0.4Mpa。加热管管顶上填充层厚度不应小于20mm,在养护期间其强度未达到1.2N/mm 时,严禁在其系统上踩踏或进行其它安装作业。
11、安装完毕后,严禁在铺设区内运行重荷载或放置高温物体及高温烧烤 , 严禁在铺设区内穿凿、钻孔和进行射钉作业。
12、初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高, 10℃左右,且不高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高, 5℃,直至达到设计供水温度。
五、未尽事宜,均按原设计要求和规范标准相关条款执行。
A塔住宅楼外观
整套施工图纸
建工颐景住宅小区1#楼A塔标准层施工图
地面找平之后就是铺设保温板啦
已经铺好反射膜,等待盘管
我公司施工人员这在铺设地暖管
杨总对现场施工情况进行检查指导
公司质检赵工对混凝土浇筑面进行检查
地暖压力测试图片
2011年7月10日技术交流
2011年7月10日 星期日 晴
当时我公司施工人员正在依据设计要求 ,给18层得地暖进行压力实验,我公司做的是气压实验。
当时监理认为该做水压试压,我公司技术人员给监理这样解释在当年冬季不采暖的情况下,建议用气压试压,以避免可能造成地暖管、分水器冻破而导致的不必要的损失。
监理当时觉的我们的建议合理,故同意采用气压试验,待具备供暖条件后,清洗管道时再做水压试验。
下图为在地暖管上铺设钢丝网一般在长边大于6m、或面积大于30㎡上铺设,该照片是应甲方的要求在客厅铺设钢丝网。
卧室的地暖照片,公司质检员主要检查盘管中间位置的间距以及曲线性。
阳台和客厅的过度的地方地暖管过度的地方必须保证地暖管的曲线性保证水流的畅通。
在地暖填充层必须加伸缩条。
分水器的位置在混凝土填充层得时候必须保证其排列整齐以保证后续的工序顺利施工。
在填充层时必须在在门洞处加伸缩条,以避免由于混凝土本身的应力伸缩对地暖造成的破坏。
对已完工的地面要及时的养护,这里用的棉毯并定时洒水养护,如果在高温的时候可以用塑料薄膜效果会更好。
在填充层施工的时候,一定要设基础标高线,以保证地面的平整度。
我公司在填充层施工时使用的泵送混凝土设备。
我公司的宗旨为: 昊龙地暖精心打造健康采暖生活
公司领导到现场进行巡检,重点对分水器安装位置提了具体的整改意见。
分水器安装后的照片
|