本帖最后由 益阳暧通 于 2011-12-1 09:54 编辑
别墅外景
景德镇益阳暖通工程公司专业从事地暖、软水、中央热水、中央新风、空调系统设计、安装与销售及工程咨询等业务。公司于2011年6月开门试营业。
虽然我们是今年才在景德镇成立公司,但已在本市已经做了大小很多工程。
公司地板采暖系统的设计,配置和安装均借鉴和采用用暖立方成熟技术,结合景德镇当地气象环境。 采暖管路和相应配件均采用国产和进口原装产品,其寿命和使用大于最高的国际标准>>50年寿命,生理卫生,耐高温,御严寒,安全可靠,真正零渗漏率。 我公司虽成立不久,但有一批对采暖及 制冷设计与 施工丰富的经验工程师和一线技术师傅,相信在暖立方的无私支持下,能在江西这块地暖市场中大有作为。
施工单位:景德镇益阳暖通工程公司
工程地址:景德镇市高档别墅
工程面积:1楼350平方,2楼160平方
工程概况:本项目位于景德镇市东三路与中航集团公司交汇处,依山傍水,总占地面积约10亩。
设计依据:
1、《地板辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004)
2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
3、《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
4、《居住建筑节能设计标准》(DB29-1-2004) 5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB/T1801-1-2002
6、甲方提供的图纸及文件
三、设计配置方案及设计参数: 室内主要房间设计温度 会客厅、会议厅、卧室、过道、书房20℃、卫生间22℃ 设计参数 地暖设计说明二
地暖铺设总面积为560平米:其中一层为380平米,二层为180平米。
单位面积负荷指80/M2
系统热源供回水温度:60℃/50℃,温差10℃左右 冬季室外采暖计算温度-9℃ 地面温度设计参数:22-28℃ 地板采暖管材采用选用伟星DN16PERT管 绝热保温材料采用厚度20mm挤塑聚笨乙烯保温板 分集水器采用:TDA 材料为铜质 主干管采用日丰DN40PPR[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1147254567\QQ\WinTemp\RichOle\{KGH@2B{LB}96_WG8[XF5_4.jpg[/img] 采暖设计说明 本方案热源采用35KW电锅炉为用户提供低温采温用水,未端采暖方式:低温热水地板辐射 本工程采暖系统主立管采用双管异程式,室内地板采暖采用分室控制,保证室内温度均恒 施工图片: 工程师正在交待一线技术工人开工事宜 工人设计标准铺网片
正在用金明放管器放管
管道过密处加保温管,防止地面温度过高
大厅铺设
客卧
二层
这个是二楼的健身房 打压测试 回填结束 不通天燃气,电力资源丰富,采用35KW大元落地炉 分集水器
|