本帖最后由 安贞暖通 于 2011-11-30 17:36 编辑
安贞暖通实验室冷暖辐射系统方案介绍 安贞暖通简介:
上海安贞暖通设备工程有限公司成立于2003年6月,从最初代理欧洲首屈一指的化学管道品牌欧博诺Uponor设备管道开始,经过十年的实践和探索,迄今发展成为专业提供高端服务的暖通设备服务公司。安贞暖通打造了以“健康、安全、舒适、节能”为宗旨的自然屋®室内环境体系,涉及具有国际领先技术的专业地暖、节能型冷暖空调以及绿色家居水处理等专业领域,提供包括产品销售、技术支持及安装为一体的综合性服务。同时制定了一系列企业标准、设计与施工标准,拥有了成熟的生产工艺和完备的安装技术。由于具有多年积累的丰富经验,本企业成为薄型地暖产品国家标准的参编单位、北京市地暖技术规程的参编单位以及上海市地方标准的参编单位。 自然屋®的寓意:为为有品味的高端人士打造“自然、舒适、温馨的家”。自然屋®出自苏轼诗《定惠院海棠》:“自然富贵出天姿,不待金盘荐华屋”。海棠花天性自然而高贵,为中国独有,正所谓“天然去雕饰”,以此体现安贞暖通为服务人群创造“家”的高贵气质和脱俗的品味,让您的家人无论走到哪里都更思念“家”的温暖、幸福和快乐。
项目概况 1.工程名称:安贞暖通实测体验室 2.工程地址:止园路621号2号楼 3.实验室:总面积75平米,空间高3米,南面是窗,北面一扇门。 4.结构类型:钢混结构 5.建筑参考信息:本栋楼共4层,本实验室处于2层,:外墙为混凝土,15mm挤塑板保温。 6. 项目内容:空气源热泵+新风系统+安贞预制沟槽式地暖系统+TUBE毛细管网冷暖辐射系统 设计依据 1.《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 – 2003 2.《实用供热空调设计手册(第二版)》 3.《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》 4.《空气调节设计手册》 设计参数 冬季供暖室外设计参数 冬季室外采暖计算温度:-2℃ 冬季室外通风计算温度:3℃ 冬季室外平均风速:3.1m/s 冷月相对湿度:75%
冷负荷计算 安贞实验室 冷负荷计算书_工程信息及计算依据
| 一.工程概况
|
|
|
|
|
|
| 工程名称
| 安贞暖通实测体验室
| 工程编号
|
| 建设单位
|
| 设计单位
| 上海安贞暖通设备工程有限公司
| 工程地点
| 上海市-上 海
| 工程总面积(m2)
| 75.00
| 工程总冷负荷(KW)
| 4.16
| 工程冷指标(w/m2)
| 55.49
| 编制人
|
| 校对人
| 郑秋英
| 日期
| 2011年7月26日
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二.室外参数
|
|
|
|
|
|
| 夏季空调室外干球温度 ℃
| 夏季空调室外湿球温度 ℃
| 夏季空调日平均温度
| 34.00
| 28.20
| 30.40
| 夏季室外平均风速(m/s)
| 夏季空调大气透明度等级
| 夏季大气压(Pa)
| 3.20
| 5
| 100530
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三.建筑信息
|
|
|
|
|
|
| 楼号
| 总层数
| 总高度(m)
| 总面积(m2)
| 冷负荷(KW)
| 新风冷负荷
| 总冷负荷(KW)
| 冷指标(w/m2)
| 2号楼
| 1
| 3
| 75
| 4.16
| 0
| 4.16
| 55.49
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四.计算依据
|
|
|
|
|
|
| 1.外墙、屋顶传热形成的逐时冷负荷 (冷负荷系数法)
| Q = Ko·Fo·[(tlo- t dl)·Ca·Cp-tn]
| Ko
| 传热系数,W/(m2·℃)
| Fo
| 外墙和屋顶的面积,m2
| tlo
| 墙体或屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃
| tdl
| 围护结构的地点修正系数,℃
| Ca
| 外表面放热系数修正值
| Cp
| 围护结构外表面日射吸收系数的修正值
| tn
| 室内设计温度,℃
| 外墙、架空楼板或屋面的传热冷负荷 (谐波法)
| Q = KF(Tτ-ξ +Δ - Tn)
| K
| 传热系数,W/(m2·℃)
| F
| 计算面积,m2
| τ
| 计算时刻,h
| τ-ξ
| 温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,h
| Tτ-ξ
| 作用时刻下的冷负荷计算温度,简称冷负荷温度,℃
| Δ
| 负荷温度的地点修正值,见表20.3-1和表20.3-2的表注,℃
| Tn
| 室内设计温度,℃
| 2.外窗
| 传热部分
| Q =Fch·Kch·CK1·Ck2·[(tlc + td2)-tn]
| Kch
| 外窗传热系数,W/(m2·℃)
| Fch
| 外窗窗口面积,m2
| tlc
| 外窗的逐时冷负荷计算温度,℃
| td2
| 外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值
| CK1
| 不同类型窗框的外窗传热系数的修正值
| CK2
| 有内遮阳设施外窗的传热系数修正值
| tn
| 室内设计温度,℃
| 太阳辐射热部分
| Q = Cs·Cn·Ca·[Fl·Jch。zd·Ccl。ch+(Fch-F1)·Jsh。zd·C(cl。ch)N]
| Cs
| 窗玻璃遮挡系数
| Cn
| 窗内遮阳设施的遮阳系数
| Ca
| 窗的有效面积系数
| F1
| 窗上受太阳直接照射的面积,m2
| Jch。zd
| 透过标准窗玻璃的太阳总辐射照度,W/m2
| Jsh。zd
| 透过标准窗玻璃的太阳散热辐射照度,W/m2
| Ccl。ch
| 冷负荷系数(C(cl。ch)N为北向冷负荷系数),无因次,按纬度取值,并考虑“有遮阳和无遮阳”的因素
| Fch
| 外窗面积(包括窗框,即窗的窗洞面积),m2
| 3.内围护结构
| Q = K · F · (tls–tn),tls= tw.pj +△tls
| K
| 内围护结构的传热系数,W/(m2·℃)
| F
| 内围护结构的面积,m2
| tls
| 邻室计算平均温度,℃
| tn
| 室内设计温度,℃
| tw.pj
| 设计地点的日平均室外空气计算温度,℃
| △tls
| 邻室计算平均温度与夏季空调室外计算平均温度的差值,℃
| 4.新风、渗透
| W = 1/1000·ρw·L·(dw – dn) 湿负荷
| Qx = 1/3.6·ρw·L·(tw-tn) 显热负荷
| Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) 全热负荷
| ρw
| 夏季室外空调计算干球温度下密度:一般取:1.13kg/m3
| L
| 空气量 m3/h
| dw
| 室外空气含湿量,g/kg干空气
| dn
| 室内空气含湿量,g/kg干空气
| tw
| 室外空气调节计算干球温度,℃
| tn
| 室内计算温度,℃
| Iw
| 室外空气焓值,kJ/kg干空气
| In
| 室内空气焓值,kJ/kg干空气
| 5.人体冷、湿负荷
| 冷负荷
| Qr= Qs·CCL + Qq ; Qs = n·Cr·q1 ,Qq = n·Cr·q2
| Qr
| 人体散热引起的冷负荷,W
| Qs·CCL
| 显热冷负荷
| CCL
| 人体显热散热冷负荷系数
| Qq
| 潜热冷负荷,W
| q1
| 不同室温和劳动性质时成年男子的显热量,W
| n
| 空调房间内的人数,人
| Cr
| 群集系数
|
|
|
|
|
| q2
| 每个人散发的潜热量,W
| 湿负荷
| Wr = n·Cr·w
| Wr
| 人体的散湿量,g/h
| Cr
| 群集系数
| n
| 空调房间内的人数,人
| w
| 每个人的散湿量,g/h
| 6.照明冷负荷
| Q = N·n1·Ccl(白只灯和镇流器在空调房间外的荧光灯)
| Q = (N1 + N2)·n1·Ccl(明装荧光灯:镇流器安装再空调房间内)
| Q = N1·n1·n2·Ccl (暗装荧光灯:灯管安在吊顶玻璃罩内)
| N
| 白炽灯的功率,W
| N1
| 荧光灯的功率,W
| N2
| 镇流器的功率,一般取荧光灯功率的20%,W
| n1
| 灯具的同时使用系数,即逐时使用功率与安装功率的比例
| n2
| 考虑玻璃反射,顶棚内通风情况的系数,当荧光灯罩有小孔, 利用自然通风散热于顶棚内时,取为0.5-0.6,荧光灯罩无通风孔时,视顶棚内通风情况取为0.6-0.8
| Ccl
| 照明散热形成的冷负荷系数
| 7.设备冷负荷
| q = n1·n2·n3·n4·N(电热设备)
| q = 1000 * n1 * a * N 工艺设备和电动机都在室内
| q = n1·n2·n3·N·Ccl (仅工艺设备在室内)
| q = n1·n2·n3·Ccl·N(1-η)/η (仅电动机在室内)
| N
| 电热设备的安装功率,W
| n1
| 同时使用系数,即同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般为0.5~1.0
| n2
| 安装系数,即最大实耗功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9
| n3
| 负荷系数,即小时平均实际功率与设计最大实耗功率之比,一般取0.4~0.5
| n4
| 通风保温系数
| η
| 电动机效率,可由产品样本查得,一般可取08~0.9
| Ccl
| 电动设备和用具散热的冷负荷系数
| 8.化学反应
| Q = 1/3.6·n4·Gq 材料反应散热量
|
| Wy = n1·n2·G·w 气体燃烧散湿量
|
| Q = 1/3.6·n1·n2·n4·G·q 气体燃烧全热散热量
|
| Qq = 628Wy 气体燃烧潜热散热量
|
| n4
| 蓄热系数
|
| G
| 每小时燃料最大消耗量,m3/h
|
| q
| 燃料的热值,kJ/m3
|
| n1
| 化学不完全燃烧系数,可取0.95
|
| n2
| 负荷系数,即每个燃烧点实际燃烧消耗量与其最大燃烧消耗量之比,根据工艺使用情况确定
|
| wy
| 化学反应的散湿量,kg/h
|
| 9.水面或潮湿地面
| Dτ = Fτ·g 散湿量
|
| Q = 1/3.6·r·Dτ 潜热冷负荷
|
| Fτ
| 计算时刻的蒸发表面积,m2
|
| g
| 水面的单位蒸发量 kg/(m2·h)
|
| r
| 冷凝热,kJ/kg
|
| 11.水流
| G = G1·c·(t1- t2)/r 散湿量,kg/h
|
| Q = 1/3.6·r·G 潜热冷负荷
|
| G1
| 流动的水量, kg/h
|
| c
| 水的比热,4.1868kJ/(kg·K)
|
| t1
| 水的初温,℃
|
| t2
| 水的终温,℃
|
| r
| 水的汽化潜热,平均取2450kJ/kg
| |
安贞实验室 冷负荷计算书_详尽表
| 房间
| 负荷源
| 逐时负荷值
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 2号楼二层实验室
| 房间参数
| 面积
| 75m2
| 高度
| 3m
| 室内
温度
| 24.0℃
| 相对
湿度
| 60
|
| 人体
| 0人
| 照明
| 0W
| 设备
| 0W
| 新风
| 0.00
m3/h
|
| 南外墙
| 基本信息
| 长
| 12.27
| 高(宽)
| 3
| 面积
| 36.8
| 传热系数
| 1
|
| 负荷值
| 92.6
| 72.7
| 59.5
| 59.5
| 76
| 109.1
| 158.7
| 218.2
| 284.4
| 340.6
| 383.6
| 410.1
| 420
| 北内墙
| 基本信息
| 长
| 12.27
| 高(宽)
| 3
| 面积
| 36.8
| 传热系数
| 1.86
|
| 负荷值
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 643.4
| 西内墙
| 基本信息
| 长
| 6.87
| 高(宽)
| 3
| 面积
| 20.6
| 传热系数
| 1.86
|
| 负荷值
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 东内墙
| 基本信息
| 长
| 6.87
| 高(宽)
| 3
| 面积
| 20.6
| 传热系数
| 1.86
|
| 负荷值
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 360.2
| 南外窗
| 基本信息
| 长
| 2.35*3
| 高(宽)
| 2.00*3
| 面积
| 4.7*3
| 传热系数
| 3.2
|
| 负荷值
| 455
| 673.8
| 1061
| 1478
| 1708
| 1925
| 1608
| 1082
| 869.4
| 699.6
| 508
| 351.9
| 311.3
| 北内门
| 基本信息
| 长
| 2.85
| 高(宽)
| 2
| 面积
| 5.7
| 传热系数
| 6.5
|
| 负荷值
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 348.3
| 地面
| 基本信息
| 长
| 4
| 高(宽)
| 18.75
| 面积
| 75
| 传热系数
| 0.35
|
| 负荷值
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 楼板
| 基本信息
| 长
| 5
| 高(宽)
| 15
| 面积
| 75
| 传热系数
| 0.59
|
| 负荷值
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
| 415.9
|
实验室合计
| 冷负荷(W)
| 2676
| 2874
| 3248
| 3665
| 3912
| 4162
| 3895
| 3428
| 3282
| 3168
| 3020
| 2890
| 2859
| 新风冷负荷
(W)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 总冷负荷
(W)
| 2676
| 2874
| 3248
| 3665
| 3912
| 4162
| 3895
| 3428
| 3282
| 3168
| 3020
| 2890
| 2859
| 湿负荷
(kg/h)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 新风湿负荷
(kg/h)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 总湿负荷
(kg/h)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 冷指标
(W/m2)
| 35.7
| 38.3
| 43.3
| 48.9
| 52.2
| 55.5
| 51.9
| 45.7
| 43.8
| 42.2
| 40.3
| 38.5
| 38.1
| 新风冷指标
(W/m2)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 总冷指标
(W/m2)
| 35.7
| 38.3
| 43.3
| 48.9
| 52.2
| 55.5
| 51.9
| 45.7
| 43.8
| 42.2
| 40.3
| 38.5
| 38.1
| 总湿指标
(kg/hm2)
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0 |
|