大家好!本帖介绍的是安泽超薄耐高温地暖施工,相信许多人都见到过安泽的超薄发热垫(也称为:发热地席),安泽超薄发热垫的最大优势是超薄(线径3mm)、耐高温(可达300度)和快捷施工(带有玻璃纤维网),深受欧洲人的喜爱。
    施工的房子是我自己的,由于本房屋是已装修过的, 考虑层高的问题我选择了自流平来覆盖地暖系统,自流平为普通商用自流平,施工的厚度不宜超过5mm,这种普通自流平施工过厚会开裂,只要房屋平整的降低安装成本可以考虑使用这个,如果房屋平整度误差很大,那必须选择高性能的,施工厚度5mm-20mm的自流平水泥。
关于一些标准和规范我就不写在上面了,直接上传图片和介绍,大家相互学习一下!

1.jpg
1、拆去原来地板后的水泥地面
2.jpg
2、铺装抗压力强的XPS挤塑板
3.jpg
3、安装安泽发热垫,超薄施工不能用反射层,我在保温板上涂上界面剂了,方便于自流平与保温板粘合,但我的实验证明,界面剂用在保温板上没什么效果,因为是第一次使用,还是听从了自流平企业的建议。

4.jpg
4、从电源部位开始铺装地暖垫
5.jpg
5、安泽发热垫铺装效果,下面蓝色的部分是另一种保温板,因为是我自己的房子,就不讲究保温板颜色统一了,全是阻燃B1的保温板。
7.jpg

8.jpg

6、自流平覆盖
10.jpg

11.jpg

13.jpg

1-1.jpg
7、自流平水泥覆盖完成
1-2.jpg
8、自流平凝固,正常在水泥上施工自流平,凝固时间大约为2小时,但是在保温板上的凝固时间会延长5倍,因为保温板不吸水。
1-3.jpg

9、自流平的平整度

1-4.jpg
10、第一次使用自流平效果还算满意
地板安装.jpg
11、木地板还原,安泽超薄耐高温地暖+自流平施工方式,可以解决已装修房屋供暖问题,正常施工厚度约为26mm(保温20mm+5mm左右自流平,想再减少厚度,可以降低保温层的厚度,最好的施工方式厚度为15mm(保温层8mm+水泥7mm),特殊的保温材料的耗热指标为≤0.008 W/(m?K),这意味着会增加保温的成本120元/平米。

顺便介绍一下工地上的电地暖电力改造情况:
a.jpg
1、建议使用独立的地暖配电箱,和其它用电设备区分开,多少路地暖就多少路电源,每路地暖都是4平方电线,接地线可以使用2.5平方的。

b.jpg
2、地面开槽埋管。
c.jpg

d.jpg

e.jpg
3、房间里全部开槽深埋管道,在地暖铺装前,要把这些槽回填水泥找平。
f.jpg
4、86暗盒安装,电源从86盒侧面引入,86盒下面的两个接口分别是发热电缆电源,和地面传感器。


发表于 2012-9-3 09:12:17 | 显示全部楼层
这个发热地席和电热膜有啥区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-3 09:46:52 | 显示全部楼层
A卓 发表于 2012-9-3 09:12
这个发热地席和电热膜有啥区别?

发热地席是发热电缆的一种,线径比较细,安泽的这个线径在3mm左右,绝缘和外护套均为高性能阻燃环保材料,耐高温为300度左右。要说发热地席和电热膜的区别,那就是发热电缆和电热膜的区别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-3 18:18:08 | 显示全部楼层
bobo594413571 发表于 2012-9-3 11:52
这个不错,有图有真相。。呵呵呵呵

谢谢关注!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-3 18:44:00 | 显示全部楼层
施工很简单,不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-3 21:53:12 | 显示全部楼层
暖家地暖张 发表于 2012-9-3 18:44
施工很简单,不错。

感谢关注!{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-4 08:13:55 | 显示全部楼层
上海耐奇的自流平最好 他们可以做到4公分厚不开裂 在保温板上两小时速干   有视频 有真相http://www.dnwtv.com.cn/index.php/video/index/506
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-4 13:58:15 | 显示全部楼层
老张 发表于 2012-9-4 08:13
上海耐奇的自流平最好 他们可以做到4公分厚不开裂 在保温板上两小时速干   有视频 有真相http://www.dnwtv. ...

谢谢,我当时联系耐齐上海总部了,我说明了用途和用量,主要是用量太少了 没法发货,耐齐的青岛分公司这边又没有这型号的库存,没办法只好选了一个普通的。虽然是用了普通的自流平,施工厚度在6mm左右地暖连续工作一周也没开裂。安泽超薄地暖自带的耐酸碱玻璃纤维网起到了比较关键的作用;高强度的玻璃纤维网即起到了隔离发热电缆和保温层的作用又加固了水泥的;还有一点就是铁丝网没法比的软韧性更好的保护发热电缆,因为使用传统的铁丝网当人不小心踩在了发热电缆上面,用手摸一下发热电缆与铁丝网接触的部分,很感觉到有明显凹进去的地方。