工程名称:天脉远红干式地暖 工程地址:天长市园林小区29栋
一、设计依据:
1、《地板辐射 供暖技术规程》( JGJ142-2004) 2、《采 暖通风与空气调节设计规范》( GB50019-2003)
3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》( JGJ134-2001)
4、《预制轻薄型热水辐射供暖板》国家标准 5、低温热水地板辐射供暖应用技术规程 DBJ/T01-49-2000
6、天脉远红干式地暖热水系统施工工艺及验收规范
二、主要材料说明:
1、干式地暖模块:采用南京天脉远红干式铝板型地暖模块 2、分集水器:南京天脉远红螺纹结构分水器 3、地暖盘管:宏岳PE-RT地暖管 4、壁挂炉:采用依玛 EOLO STAR 系列 24KW 5、温控器:曼瑞德
三、施工要求:
1、设有分集水器,并设有自动排气阀、工作压力为0.3MPa。
2、室内采暖管道每路管长不大于90米,
3、盘管间距按天脉地暖模块管槽间距150mm
4、采暖管,应保证耐温95℃以上,使用寿命在50年以上。
5、清理水电改造后水泥地面卫生并确保地面顺平,即满足铺设木地板的地面要求。
6、铺设南京天脉远红外干式地暖模块。
7、房间面积18平米左右采用双S方式铺设管道。14平米以下采用单S方式铺设。
8、管道铺设连接完工后,进行水压检测。检测合格后用铝箔胶带粘贴好模块之间缝隙。
干式地暖模块开始进场铺设
天脉远红的干式地暖模块自带弯头板,模块的弯头板部分靠着墙面铺设
根据户型结构必要的时候通过切割机裁切模块,很快,很方便
地暖管直接嵌在预制好的槽里面,用脚踩进去就行了,也很快,比以前用卡钉固定方便多了。
第一次上传施工日记,现场拍的照片不是很多,顺序有点乱,各位看官海涵呐!
|