舒适家居大赛

 找回密码
 注册
查看: 16516|回复: 25

北阳佳业之北京青年公寓游泳馆地暖工程项目施工日记

  [复制链接]
发表于 2012-11-8 13:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 北阳佳业舒适家 于 2012-12-3 10:21 编辑

北阳佳业之外交部青年公寓游泳馆
地暖工程项目施工日记

一、项目设计说明部分:
此游泳馆工程项目使用面积为886.9m²(含泳池),低温热水地板辐射采暖面积为588.7m²。
按照《体育建筑设计规范》10.2.9条:
寒冷地区的游泳馆宜采用散热器采暖,低温热水地板辐射采暖和空调热风采暖相结合的方式,在窗户下设散热器,在游戏池边、运动员停留场所设辐射采暖装置,散热器应采用铜铝复合的暖气
按《游泳池给排水设计规范》
要求泳池内水温25℃-27℃,冬季游泳馆室内设计温度应为28℃,采暖区域(含泳池)应需要热负荷约为106KW。
地板采暖供水温度为60℃,回水温度55℃,管径为20x2.0mm管道铺设间距为125mm,单位面积的散热量为170W。
地板采暖提供热负荷588.7 m²x170W=100.07KW;
(基本能满足采暖要求)空调提供热负荷10KW;散热器需要提供热负荷6KW

二、设计图纸部分:
北京青年公寓游泳馆地板采暖铺设平面图.jpg
北京青年公寓游泳馆地板采暖铺设平面图
北京青年公寓游泳馆散热器位置主管道运行示意图.jpg
北京青年公寓游泳馆散热器位置主管道运行示意图

三、施工现场部分:

北阳地暖施工现场1

北阳地暖施工现场1

北阳地暖施工现场2

北阳地暖施工现场2

北阳地暖施工现场3

北阳地暖施工现场3

北阳地暖施工现场4

北阳地暖施工现场4

北阳地暖施工现场5

北阳地暖施工现场5

北阳地暖施工现场6

北阳地暖施工现场6
分集水器
分集水器安装23_34.jpg


发表于 2012-11-10 09:47:51 | 显示全部楼层
管子盘的好漂亮啊{:soso_e142:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 21:36:30 | 显示全部楼层
这个 盘的还是很好看的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 17:07:10 | 显示全部楼层
泳池部分没看到如何做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-12 17:28:36 | 显示全部楼层
资料整理中,会尽快上传供大家点评的,忘各位朋友继续关注...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 20:36:41 | 显示全部楼层
注意一定要有系统方案,可加分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 20:36:55 | 显示全部楼层
注意一定要有系统方案,可加分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 20:37:03 | 显示全部楼层
注意一定要有系统方案,可加分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 08:40:13 | 显示全部楼层
对啊,颜总点评很对,可以更好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-13 09:25:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 东北-水地暖-温 于 2012-11-13 09:50 编辑

这种空间应该先.....,而后再.....。不然就会导致......。甚至其空间的划分直接影响到...的定位合理性。由此可以看出,施工方很少回访完成的工程。否则,就不会将这样的照片上传漏短啦。不过这些案例作为反面教材有相当的借鉴价值。顺便说一句,类似的场合,只有水地暖的盘管设计人员有权确定....的位置和.....。当然,目的只有一个,热均衡和水力平衡。当然,如果设计者称职的话。详见qq:914471680空间
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表