工 程 名 称:徐州汗御花园
地       点:徐州市



工 程 面 积:9平方米。



热       源:集中供暖
其         它:卫生间采用暖气片.
平 面  图: (暂缺)。
设 计 图: (暂缺)。
热负荷说明:
            热负荷设计为90瓦/每平方,在当地一般未做外墙保温的建筑设   计热   负荷为60—100瓦/每平方,做过外墙保温的建筑设计热40-60 瓦/每平方。由于是集中供暖,温度在85度左右,所以采用     OLV/欧乐威地暖温控系统,此系统可根据实际需要任意调节某一区域,地板的发热量以及环境温度,所以热负荷相对设计偏大一点,使得调 节范围更大一些。
设计说明 :
               本地暖系统引用的规范、标准:
采暖通风与空气调节设计规范;
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范;
建筑地面工程施工及验收规范;
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料;
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料;
  建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料 ;
使用材料说明:         1:  地暖管,PE-RT管   (扬州金泰管业)         
          2:分水器,“玉环”牌.通过了ISO9001:2000国际质量认证体系.
保温材料:         
          苯板,“国美”牌,徐州国美有限公司生产。        
温控方式:
                     采用分室和分区控制,“OLV/欧乐威”品牌,杭州欧乐威泵阀有限公司生产。(杭州欧乐威泵阀有限公司开发生产OLV/欧乐威品牌的水泵、温控阀、温控器、分户式地暖温控系统。

辅   料:  
                       塑料卡钉, “金明”牌塑料卡钉,( 大城县开发区金明塑料制品厂)
                      反射膜:采用50克无织布地暖专用   反射膜.[em07][em07]
 楼主| 发表于 2006-11-8 12:04:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 王晨 于 2010-11-29 16:09 编辑

<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-9 21:19:00 | 显示全部楼层
欢迎地暖业的朋友来指导工作.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 23:41:00 | 显示全部楼层
<P>不错,做的不错,看来大家都很积极,我也不能落后。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-24 23:23:00 | 显示全部楼层
好啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-25 21:02:00 | 显示全部楼层
感谢大牛的支持,祝你中奖.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-11-26 13:50:00 | 显示全部楼层
欧乐威地暖混水系统值得推广,感谢欧乐威<BR>
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-27 22:42:00 | 显示全部楼层
<P>挑点毛病</P>
<P>1纸基铝箔  没有粘贴(可能没看准)</P>
<P>2泵轴不平</P>
<P>3挡板变形</P>
<P>4支管变形</P>
<P>5垫层较薄</P>
<P>6温度表方向不一</P>

[此贴子已经被作者于2006-11-27 22:44:34编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-28 21:14:00 | 显示全部楼层

管子上铺的是什么?

好象不是碎石混凝土呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-11-30 12:25:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>孙敏</I>在2006-11-28 21:14:32的发言:</B><BR>好象不是碎石混凝土呀</DIV>
<DIV class=quote> </DIV>
<DIV class=quote> </DIV>是金工的孙敏吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报