【重庆蓝湖郡别墅地暖工程记】------重庆瑞久暖通

[复制链接]
发表于 2013-10-9 15:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 重庆瑞久暖通 于 2013-10-30 10:58 编辑

重庆瑞久供暖设备有限公司位于山城重庆,是一家专业从事供热、采暖、空调、暖通新技术应用的企业,是地暖行业壹乙级资质,是重庆市最早的地暖公司之一。公司拥有包括南坪舒适采暖体验馆、巴国城采暖体验店在内的,遍及大重庆范围的数家采暖4S卖场,为客户提供暖通方案设计、施工、监理、售后等全方位的服务。
一、工程概况
1、工程名称:蓝湖郡八组团8-xx号别墅
2、工程内容:全地板采暖,采暖面积:580㎡
二、设计依据
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006
3、《公共建筑节能设计标准》GB5819-2005
4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012
6、业主方对本工程的功能要求。
三、设计参数
1、室外计算参数
采暖室外计算温度:4℃,冬季大气压力:1009hPa
2、室内设计参数
大厅、过道设计温度:22℃。卧室等房间设计温度:20℃。
四、采暖系统
1、热力设计思路:根据计算和以往经验,不同地板的热导系数差别很大,不同地板装饰材料在地板采暖时,造成热力不均匀的用户体验。该户业主方对此种现象提出过关注。因此,在设计中,除了对房间气温设定参数外,对地面温度也进行特殊设计。
2、计算选型:根据思路进行热力计算,完成主机、管道的选型。采暖进出水温度为50/60度,单位负荷计算结果为120W/㎡,按使用系数0.8计算,选用56KW 兰博基尼落地式炉,加装适用循环泵和相应热力平衡装置。卫生热水方面,选用5万大卡板换和热媒换热泵,构成机房内换热装置,用于卫生热水加热。该项目最大采暖水流量7000L/h,按1M/s的最佳流速,采用最大DN50采暖主管。
3、地暖加热管总体设计:采用保利牌PE-RT  16*2.0采暖管,设计盘管间距按照不同地面铺装而有所区别,地砖房间采用175间距,木质地板采用150间距。在系统部分,加适当装热力平衡装置,平衡热力杜绝不平衡。
4、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管外径,填充层内的加热管不能有接头,并采用固定卡钉将加热管固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。加热管之下敷设聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度不小于20mm
5、设计图纸:所有设计通过设计图形成可操作项目,对施工人员充分宣讲设计过程和原理,要求严格按设计图纸施工,并回答施工人员疑问。在施工前贯彻了设计思想。
五、采暖系统施工要求:
1、地板辐射采暖安装时,环境温度不得低于5°C。施工之前:首先确保敷设管路的范围内的地面平整,无凹凸不平;然后所有地面上的其他工作应先施工完毕;
2、加热管敷设时曲率半径不得小于5倍管外径,填充层内的加热管不能有接头,并采用固定卡钉将加热管固定在敷设有无纺布铝箔反射膜面层的绝热板上。
3、加热管固定点的间距,直管段不大于700mm,弯曲管段上不大于350mm
4、热媒管集配装置水平安装,分水器安装在上,集水器安装在下,中心距为200mm,集水器中心距地面不小于300mm。分集水器上应设置自动排气阀、调节阀、排污阀等。
5、加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在保温套管内,在加热管始末的适当距离内或其他管道密度较大处, 当管间距小于100mm时,应设置柔性套管等保温措施。
6、水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa,无渗漏为合格。混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.4MPa
7、填充层的材料应采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5-12mm。用425#标号水泥混凝土覆盖层,强度不小于C15。覆盖层的厚度以30mm-40mm为宜;
8、填充层的养护周期不小于48h(因此在混凝土的养护期间内,禁止任何人员进行踩踏及在上面施工);养护期过后的三周内,若进行施工:则应采取相应的保护措施;
9、设置有地面采暖的地面在装修时严禁在地面上钻孔和钉钉,以免破坏采暖管路系统。
别墅外景:
DSC_3774.JPG 20130910_111923.jpg
地暖平面布置图:
蓝湖郡  地暖-Model2.jpg 蓝湖郡  地暖-Model.jpg

主管敷设
DSC_3716.JPG
绝热层苯板铺设
DSC_3723.JPG
绝热层反射膜
DSC_3767.JPG
盘管施工
DSC_3770.JPG DSC_3766.JPG DSC_3728.JPG

分集水器
DSC_3757.JPG DSC_3759.JPG DSC_3733.jpg

地暖盘管
DSC_3746.JPG DSC_3752.JPG
DSC_3743.JPG DSC_3749.jpg
豆石回填
施工8副本.jpg 施工7副本.jpg
机房位置
DSC_3779.JPG



DM-1.jpg
发表于 2013-10-10 09:53:24 | 显示全部楼层
期待{:soso_e130:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-25 11:03:01 | 显示全部楼层
初次发帖,请多关照
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-25 13:36:24 | 显示全部楼层
感谢对暖立方活动的大力支持与参与!
参与就是交流学习提高,更提升企业品牌曝光率,要客户第一时间知道您,了解您,需要您!
预祝取得好成绩~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 20:56:55 | 显示全部楼层
至少3个分水器,没有看到循环泵,如果只有锅炉自身带的泵,水力分配是有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-30 11:06:34 | 显示全部楼层
江苏陈康生 发表于 2013-10-28 20:56
至少3个分水器,没有看到循环泵,如果只有锅炉自身带的泵,水力分配是有问题的。 ...

见说明:“选用56KW 兰博基尼落地式炉,加装适用循环泵和相应热力平衡装置”
此锅炉为系统炉,且不自带循环泵。该项目采用板换、热媒泵等,组成了机房内换热装置。另外分别配置采暖和热水循环泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 12:49:18 | 显示全部楼层
管道铺的不错,分水器箱里的线该理理了,确实没看见循环泵,单层就不说了,楼上楼下肯定不均衡的
回复 支持 反对

使用道具 举报